Så ville jeg sætte den til 65 grader C, og lade den gå op til 70 grader C inden pausefyring. Skulle den så snige en grad eller to over, er der stadig "luft" indtil det hele koger over
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
-
- Stoker VI
- Indlæg: 234
- Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
- Modtaget likes: 1 gang
esbe vta ventil
ok. jeg må prøve mig lidt frem, når jeg får det monteret. vil sige en stor tak til ALLE som har kommet med deres input. det har hjulpet mig langt..
- Ugelvig
- Stoker XV
- Indlæg: 1354
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Sønderjylland
- Kontakt:
esbe vta ventil
Ingen årsag. Derfor jeg er på dette super forum. For at "stjæle" viden og måske give lidt igen???
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
-
- Stoker VI
- Indlæg: 234
- Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
- Modtaget likes: 1 gang
esbe vta ventil
nu er den nye ventil monteret. og nu virker det som det skal, dog har jeg store problemer med at få cikulation grundet alt vand er jo kold efter nyt vand i hele systemet... skal jeg bare give det tid eller skal jeg kigge efter en termostat som åbner før? min åber jo først med 60c??? er der slet ingen cikulation i ventilen når den er under 60c??? og det så er derfor den er svær at få gang i igen????
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
esbe vta ventil
med sådan en fætter monteret skal kedel temp sættes til minimum 70grader ellers åbner den ikkesupra thomas skrev:nu er den nye ventil monteret. og nu virker det som det skal, dog har jeg store problemer med at få cikulation grundet alt vand er jo kold efter nyt vand i hele systemet... skal jeg bare give det tid eller skal jeg kigge efter en termostat som åbner før? min åber jo først med 60c??? er der slet ingen cikulation i ventilen når den er under 60c??? og det så er derfor den er svær at få gang i igen????
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker VI
- Indlæg: 234
- Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
- Modtaget likes: 1 gang
esbe vta ventil
jeg har stadig problemer med at få den til at holde kedeltemp. har lige nu sat kedeltemp til 75 grader, men så snart min gulvvarme tænder i garagen, får den altså så meget kold vand at den falder til omkring 60 grader og den så IGEN lukker på min cikulation til huset.. er der virkelig intet jeg kan gøre for at forhindre det????
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
esbe vta ventil
du skal nok have effekten sat lidt op på kedelsupra thomas skrev:jeg har stadig problemer med at få den til at holde kedeltemp. har lige nu sat kedeltemp til 75 grader, men så snart min gulvvarme tænder i garagen, får den altså så meget kold vand at den falder til omkring 60 grader og den så IGEN lukker på min cikulation til huset.. er der virkelig intet jeg kan gøre for at forhindre det????
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker VI
- Indlæg: 234
- Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
- Modtaget likes: 1 gang
esbe vta ventil
øhh hvordan gør jeg det????
Det vil slet ikke være en ide at få en evt 50c termostat i , istedet for den 60c??? eller er det en dårlig ide???
Det vil slet ikke være en ide at få en evt 50c termostat i , istedet for den 60c??? eller er det en dårlig ide???
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
esbe vta ventil
det vil jo nok hjælpe,og din må jo også gå længere ned i retur temp end de 60.supra thomas skrev:øhh hvordan gør jeg det????
Det vil slet ikke være en ide at få en evt 50c termostat i , istedet for den 60c??? eller er det en dårlig ide???
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- Ugelvig
- Stoker XV
- Indlæg: 1354
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Sønderjylland
- Kontakt:
esbe vta ventil
Du skal jo have over de 60 grader C, for ikke at danne kondens i kedlen. Så jeg ville ikke skifte indmaden.
Når returen falder, skyldes det jo forbrug et eller andet sted i centralvarmeanlægget, hvilket den jo skal. Men kan den ikke holde temperaturen i kedlen, falder MEGET over LANG tid, så ville jeg sætte effekten på brænderen op. Men den skal have nogle timer til at varmt alt op.
Når jeg gør kedelen ren og det er blæsende og koldt ( langt under frysepunktet), så går der også noget tid med, at returen er temmelig kold (under 40 grader) eller når vi har tømt VVB'en og de 200 l varmt vand, så skal fyret også arbejde en del, for at få det hele op i temp. Vores brænder er sat til 7 kW (70% effekt af 10 kW) og vores VVB kan patte 5 kW, så er der ikke meget til varme i huset, men fyret henter det over tid.
Du skal på ingen måde være nervøes for en frem temp. eller blandet temp. på 60 grader C, når fyret arbejder og alt kalder på varme. Det er jo hele idéen med en blande ventil, at den netop sikre retur til kedlen på de 60 grader C (ikke over 60 grader C, hvis den arbejder hårdt).
Blande ventilen er jo ikke en enten/eller. Det er en variabel ventil der åbner mere og mere, jo varmere systemet er. Den sikre blot de min. 60 grader C på retur (hvis muligt).
Når returen falder, skyldes det jo forbrug et eller andet sted i centralvarmeanlægget, hvilket den jo skal. Men kan den ikke holde temperaturen i kedlen, falder MEGET over LANG tid, så ville jeg sætte effekten på brænderen op. Men den skal have nogle timer til at varmt alt op.
Når jeg gør kedelen ren og det er blæsende og koldt ( langt under frysepunktet), så går der også noget tid med, at returen er temmelig kold (under 40 grader) eller når vi har tømt VVB'en og de 200 l varmt vand, så skal fyret også arbejde en del, for at få det hele op i temp. Vores brænder er sat til 7 kW (70% effekt af 10 kW) og vores VVB kan patte 5 kW, så er der ikke meget til varme i huset, men fyret henter det over tid.
Du skal på ingen måde være nervøes for en frem temp. eller blandet temp. på 60 grader C, når fyret arbejder og alt kalder på varme. Det er jo hele idéen med en blande ventil, at den netop sikre retur til kedlen på de 60 grader C (ikke over 60 grader C, hvis den arbejder hårdt).
Blande ventilen er jo ikke en enten/eller. Det er en variabel ventil der åbner mere og mere, jo varmere systemet er. Den sikre blot de min. 60 grader C på retur (hvis muligt).
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne