supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 234
Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
Modtaget likes: 1 gang

esbe vta ventil

Indlæg af supra thomas » 09 feb 2013 08:46

nu har jeg fået min ventil monteret, men syntes ikke det virker efter hensigten, vis hanen lukkes så bliver min retur rør varm og fyret kan komme op på drifttemp hurtigt men ventilen åbner ikke så der kommer cikulation i huset. og åbnes ventil helt så kommer der cikulation men fyret falder meget i temp lige som den gjorde da jeg ikke have ventilen monteret..

Kan det virkelig passe at den skal sidde på retur siden og ikke fremløb siden??? har set nogle billeder på nettet hvor den sidder lige efter pumpen på fremløb går jeg ud fra..


remme
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 345
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Givet likes: 3 gange

esbe vta ventil

Indlæg af remme » 09 feb 2013 09:19

E
SBES VTA-blandeventiler bruges som skoldningssikring eller som blandeventil i små (gulv)varmeanlæg op til 40 - 50 m². ikke som shuntventil...

supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 234
Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
Modtaget likes: 1 gang

esbe vta ventil

Indlæg af supra thomas » 09 feb 2013 09:25

det var da lidt godt satans, var ved vvs eksperten og fortalte hvad jeg skulle lave, og fik den anbefalet at den kunne bruges :( så den kan slet ikke bruges så overhovedet? altså den er mere skidt end gavn

supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 234
Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
Modtaget likes: 1 gang

esbe vta ventil

Indlæg af supra thomas » 09 feb 2013 09:47

http://www.vvs-eksperten.dk/index/bland ... -1--p31625

Det er denne jeg har, og der står jo det er en blande shunt.. så den burde da virke så???

Brugeravatar
john m
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 813
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Brændsel: træpiller
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 33 gange
Modtaget likes: 28 gange

esbe vta ventil

Indlæg af john m » 09 feb 2013 09:53

Det er en blandevent. men den er beregnet til at iblande koldt vand.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"


remme
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 345
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Givet likes: 3 gange

esbe vta ventil

Indlæg af remme » 09 feb 2013 09:55

jamen den lukker jo for afgangen til huset når din kedeltemperatur overstiger temperaturen på shunten. Det må sgu give et koldt hus... sådan som jeg ser den og hvis den er monteret med den røde indgang mod fyret... eller også skal du ha en ekstra pumpe efter den til at føde dit hus med kedelvand og returvandet
og dit fyr er ikke sikret mod for kold retur vand i indgangen
'

supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 234
Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
Modtaget likes: 1 gang

esbe vta ventil

Indlæg af supra thomas » 09 feb 2013 10:10

aner intet om det. gik til vvs eksperten og fortalte hvad jeg skulle have lavet, og de fandt stumperne. men skal den sidde på retur siden eller på fremløb siden ???

supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 234
Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
Modtaget likes: 1 gang

esbe vta ventil

Indlæg af supra thomas » 09 feb 2013 10:43

tager jeg fejl. vis den jeg har fået er beregnet til fremløb siden og ikke retur siden????

Brugeravatar
Grevens
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 608
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 16 gange

esbe vta ventil

Indlæg af Grevens » 09 feb 2013 10:50

supra thomas skrev:tager jeg fejl. vis den jeg har fået er beregnet til fremløb siden og ikke retur siden????
... jeg tror du tager fejl, -hvis du tror du har fået en "kedelshunt" ... - den du har der, er vist ikke go´ til det du gerne vil bruge den til ...

... men der er andre der er klogere end mig der kan forklare forskellen ...
...

Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1749
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange

esbe vta ventil

Indlæg af kovas » 09 feb 2013 11:24

Hej.
Hvis du på fremløbet efter pumpen sætter et t så vandet lige igennem til hus side gren til den varme(røde) tilgang på ventilen retur fra hus på den blå og blandeafgang tilbage til fyr så skulle det vel virke.
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh