Side 2 af 2

Buffertank - liggende eller stående?

: 01 feb 2013 15:17
af Ernst Drastrup
Hvor bor du i Himmerland, Måske kunne jeg køre omkring en dag, og hjælpe dig lidt med det teoretiske.
Jeg har lagt rørtangen på hylden, men giver stadigt gode råd og vejledning.
Iøvrigt har jeg skrevet en bog om varmeanlæg og solvarme, som jeg har solgt rigtig mange af.
Jeg kan prøve finde et par diagrammer, som findes i 65 forskellige udgaver af i bogen.
01-02-02 Varmeanlæg.JPG
01-03-01 Kedel med 2 stk akku-tanke.JPG
02-13-12 Solv. - stor akkut. - veksler og Laddomat.JPG
Som du kan se, så kan et anlæg strikkes sammen på mange forskellige måder..
Og det skal jo helst virke godt første gang man laver det.

Buffertank - liggende eller stående?

: 01 feb 2013 15:38
af nemocharley
Du er en knag Ernst :)

Jeg har købt solvarmebogen og ser på diagrammerne. Det kniber med at forstå de mange tekniske termer/begreber. Jeg vil godt tage imod dit tilbud om lidt ekstra vejledning - men først til sommer!

Forberedelse til solvarme bliver aktuel, hvis jeg køber Bioheat 149 eller Vølunds Pellux 100. Det bliver ikke aktuelt, hvis jeg køber Biotech Toplight.

Ernst kunne du fortælle mig lidt om lagdelingen i en liggende akku-tank? Hvor god er den? Hvad skal man gøre for at optimere lagdelingen?

Buffertank - liggende eller stående?

: 01 feb 2013 18:29
af Ernst Drastrup
Der er stor forskel på om tanken er høj og slank, eller det er en lille tyksak
Lagdelingen er jo bedst i en høj slank tank.
Hvis jeg skal sætte % på, så må det blive ca. at en høj slank tank er ca. 80 % bedre end en lille tyksak.

Men det med lagdelingen er jo først og fremmest godt for solvarme.
Da det gælder om, at sende noget godt kold væske ud til solfangeren.
Jo koldere jo flere kilokalorier hiver du jo gratis hjem.

Ved pillefyr er det slet ikke nødvendigt med en lagertank.
Men den er uundværlig ved solvarme.
Idet man gerne vil gemme varmen fra dagen til natten.

Bor du nær Arden ?? Jeg vil gerne tage en snak med dig, hvor jeg ser forholdene.

Hvis en solvarmespiral lægger nede i bunden af en lodret tank,
så vil temperaturen i tanken være næsten ens hele vejen op gennem tanken om dagen, når solen oplader tanken.
Fordi der opstår turbolæns i tanken.

Men kigger du på Diagram 20 side 105 i bogen, Så opstår der en selvcirkulation mellem vvbeholder og tank, og her vil tanken blive opladet fra toppen dagen igennem.
Her opstår ingen turbolæns i tanken, som når spiralen ligger nede i bunden.

Det samme system i diagram nr. 11 på side 87. Det er absolut den bedste måde, at overføre solenergi på tanken.
Det er bedst med selvcirkulation istedet for en varmeveksler, styret af en pumpe, så kan man nemt ødelægge lagdelingen.

Buffertank - liggende eller stående?

: 01 feb 2013 18:37
af nemocharley
Tusind tak. Det var det her svar jeg havde søgt efter :)

Jeg bor 8km vest for Arden, jeg var ude og besøge dig i starten af december 2012 - vi fik en god snak om solvarme generelt og om modulerende pillefyr sammen med solvarme. Jeg købte også din bog og sidder og kigger på diagram 20 lige nu.

Og du skal være hjertelig velkommen på besøg Ernst, jeg kan også komme og hente dig - hvis det er nemmere for dig. Vi bor jo ret tæt på hinanden.

Buffertank - liggende eller stående?

: 01 feb 2013 18:54
af Ernst Drastrup
Jeg snakker med så mange, og kan dårlig huske hvem der er hvem.
Men er det dig der bor i Ravnkilde.?

Hvis du ønsker besøg, kører jeg gerne selv,
Men så skal jeg lige have din rigtige adresse.
Du må gerne sende den på E.mail.
mailernst@mail.dk.

Buffertank - liggende eller stående?

: 01 feb 2013 18:56
af levi
Ernst Drastrup skrev:Jeg snakker med så mange, og kan dårlig huske hvem der er hvem.
Men er det dig der bor i Ravnkilde.?

Hvis du ønsker besøg, kører jeg gerne selv,
Men så skal jeg lige have din rigtige adresse.
Du må gerne sende den på E.mail.
mailernst@mail.dk.
Jeg håber sku jeg er lige så aktiv som du er når jeg kommer op i din alder!

Imponerende Ernst! :great:

Buffertank - liggende eller stående?

: 01 feb 2013 18:59
af nemocharley
sender lige en mail. -