Hej
Nu har jeg fået indkøbt en masse fittings og har nu alt til flytningen af mit fyr, og vil gerne lave kedelshunt istedet for den nuværende 4'er vej blandeventil, fordi jeg synes det giver et ordenligt dyk når de større gulvvarmeflader kræver varme.
Nu håber jeg der er en venlig sjæl der kan kikke på min tegning inden jeg går igang.
Hilsen Jacob
Nu har jeg fået indkøbt en masse fittings og har nu alt til flytningen af mit fyr, og vil gerne lave kedelshunt istedet for den nuværende 4'er vej blandeventil, fordi jeg synes det giver et ordenligt dyk når de større gulvvarmeflader kræver varme.
Nu håber jeg der er en venlig sjæl der kan kikke på min tegning inden jeg går igang.
Hilsen Jacob
- Vedhæftede filer
-
- varme cikulation.pdf
- (46.95 KiB) Downloadet 133 gange
- MHES
- Stoker III
- Indlæg: 88
- Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
- Mit fyr: RTB 10 kW
- Areal: 250 m2
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Sorø
- Modtaget likes: 1 gang
- Kontakt:
Ny installation
Hej Jacob,
Hvis din pumpe virkelig sidder der, i forhold til kedlen og termostatshunten, hvor den er tegnet, så vil det ikke virke.
Du skal lige tænke over hvor tryksiden er på pumpen.
Termostatshunten skal sidde som den første "forbruger".
Hilsen
Michael
Hvis din pumpe virkelig sidder der, i forhold til kedlen og termostatshunten, hvor den er tegnet, så vil det ikke virke.
Du skal lige tænke over hvor tryksiden er på pumpen.
Termostatshunten skal sidde som den første "forbruger".
Hilsen
Michael
NielsenSorø skrev:Hej
Nu har jeg fået indkøbt en masse fittings og har nu alt til flytningen af mit fyr, og vil gerne lave kedelshunt istedet for den nuværende 4'er vej blandeventil, fordi jeg synes det giver et ordenligt dyk når de større gulvvarmeflader kræver varme.
Nu håber jeg der er en venlig sjæl der kan kikke på min tegning inden jeg går igang.
Hilsen Jacob
-
- Stoker VI
- Indlæg: 213
- Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
- Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
- Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
- Brændsel: Piller+solen+pilleovn
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 6,9T (2014)
- Geografisk sted: Sorø
- Modtaget likes: 2 gange
- Kontakt:
Ny installation
Okay. Jeg havde ellers håbet det ville virke da det umiddelbart er den hurtigste vej. Er det fordi trykket ændre sig så meget igennem kedlen?
Min tanke var at forsøge at følge nogle råd i tråde, hvor man anbefalede at have pumpe på retur, så den ikke blev så varme påvirket, men så må jeg finde anden føring.
(tegningen er rimlig målfast og der er ca. 1060mm mellem frem og retur, og føringen er tegnet 90 grader på fyret.
Min tanke var at forsøge at følge nogle råd i tråde, hvor man anbefalede at have pumpe på retur, så den ikke blev så varme påvirket, men så må jeg finde anden føring.
(tegningen er rimlig målfast og der er ca. 1060mm mellem frem og retur, og føringen er tegnet 90 grader på fyret.
-
- Stoker VI
- Indlæg: 213
- Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
- Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
- Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
- Brændsel: Piller+solen+pilleovn
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 6,9T (2014)
- Geografisk sted: Sorø
- Modtaget likes: 2 gange
- Kontakt:
Ny installation
Så tror jeg det er løst, men ikke med pumpen på retur, hvilket skulle være bedst for den, men spørgsmålet er om det betyder det helt vilde.
- Vedhæftede filer
-
- varme cikulation 2.pdf
- (47.03 KiB) Downloadet 81 gange
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
Ny installation
Hej Nielsen
Du behøver ikke være bange for høj temperatur på pumpen.
Den er bygget til det.
Men du må undskylde, jeg kan ikke se hvad din tegning forestiller.
Sidder pumpen og rykker i sikkerhedsventilen.??
Og skal Ekspansionsbeholderen ikke sidde på fremløbet fra kedlen.??
Er det en åben eller lukket trykekspansion.??
Jeg finder lige et diagram, som du kan skele lidt til.
Der er over 55 forskellige diagrammer i bogen om solvarme, som jeg har skrevet.
Du behøver ikke være bange for høj temperatur på pumpen.
Den er bygget til det.
Men du må undskylde, jeg kan ikke se hvad din tegning forestiller.
Sidder pumpen og rykker i sikkerhedsventilen.??
Og skal Ekspansionsbeholderen ikke sidde på fremløbet fra kedlen.??
Er det en åben eller lukket trykekspansion.??
Jeg finder lige et diagram, som du kan skele lidt til.
Der er over 55 forskellige diagrammer i bogen om solvarme, som jeg har skrevet.
-
- Stoker VI
- Indlæg: 213
- Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
- Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
- Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
- Brændsel: Piller+solen+pilleovn
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 6,9T (2014)
- Geografisk sted: Sorø
- Modtaget likes: 2 gange
- Kontakt:
Ny installation
Hej Ernst
Jeg har lige lagt en ny tegning ind uden fejl!!!!
Sikkerhedsventilen sidder før pumpen og dette gør ekspansion også, men det er nok nemmere at se på denne tegning. Min tegning er lavet med den præcise rørføring i forhold til tilslutninger på fyr og rørføring i huset.
Jeg har kikket på mange af dine tegninger og fået inspiration.
Hilsen Jacob
Jeg har lige lagt en ny tegning ind uden fejl!!!!
Sikkerhedsventilen sidder før pumpen og dette gør ekspansion også, men det er nok nemmere at se på denne tegning. Min tegning er lavet med den præcise rørføring i forhold til tilslutninger på fyr og rørføring i huset.
Jeg har kikket på mange af dine tegninger og fået inspiration.
Hilsen Jacob
- Vedhæftede filer
-
- varme cikulation 2.pdf
- (47.35 KiB) Downloadet 66 gange
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
Ny installation
Hvor store er rørforbindelserne mellem kedel og tank.
Med den kedel, så vil jeg lave det i 5/4" rør.
Med den kedel, så vil jeg lave det i 5/4" rør.
-
- Stoker VI
- Indlæg: 213
- Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
- Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
- Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
- Brændsel: Piller+solen+pilleovn
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 6,9T (2014)
- Geografisk sted: Sorø
- Modtaget likes: 2 gange
- Kontakt:
Ny installation
Der er ingen tank. Det er et oliefyr med indbygget 80l beholder, hvor jeg så har udskiftet oliebrænder til en TB mini. Rørføringen er i 1" og ½" på kedelshunt.Ernst Drastrup skrev:Hvor store er rørforbindelserne mellem kedel og tank.
Med den kedel, så vil jeg lave det i 5/4" rør.
Jeg skal senere udbygge systemet med flere mindre varmtvandsbeholdere på 100-150l fordi jeg på ingen måde kan have noget større i nærheden af bryggers.
Hilsen Jacob