Indlæg af NielsenSorø » 12 jan 2013 01:38

Hej

Nu har jeg fået indkøbt en masse fittings og har nu alt til flytningen af mit fyr, og vil gerne lave kedelshunt istedet for den nuværende 4'er vej blandeventil, fordi jeg synes det giver et ordenligt dyk når de større gulvvarmeflader kræver varme.

Nu håber jeg der er en venlig sjæl der kan kikke på min tegning inden jeg går igang.

Hilsen Jacob
Vedhæftede filer
varme cikulation.pdf
(46.95 KiB) Downloadet 133 gange


Brugeravatar
MHES
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 88
Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 250 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Sorø
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Ny installation

Indlæg af MHES » 12 jan 2013 02:43

Hej Jacob,

Hvis din pumpe virkelig sidder der, i forhold til kedlen og termostatshunten, hvor den er tegnet, så vil det ikke virke.
Du skal lige tænke over hvor tryksiden er på pumpen.
Termostatshunten skal sidde som den første "forbruger".

Hilsen
Michael
NielsenSorø skrev:Hej

Nu har jeg fået indkøbt en masse fittings og har nu alt til flytningen af mit fyr, og vil gerne lave kedelshunt istedet for den nuværende 4'er vej blandeventil, fordi jeg synes det giver et ordenligt dyk når de større gulvvarmeflader kræver varme.

Nu håber jeg der er en venlig sjæl der kan kikke på min tegning inden jeg går igang.

Hilsen Jacob

NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 213
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen+pilleovn
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Modtaget likes: 2 gange
Kontakt:

Ny installation

Indlæg af NielsenSorø » 12 jan 2013 16:11

Okay. Jeg havde ellers håbet det ville virke da det umiddelbart er den hurtigste vej. Er det fordi trykket ændre sig så meget igennem kedlen?

Min tanke var at forsøge at følge nogle råd i tråde, hvor man anbefalede at have pumpe på retur, så den ikke blev så varme påvirket, men så må jeg finde anden føring.

(tegningen er rimlig målfast og der er ca. 1060mm mellem frem og retur, og føringen er tegnet 90 grader på fyret.

NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 213
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen+pilleovn
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Modtaget likes: 2 gange
Kontakt:

Ny installation

Indlæg af NielsenSorø » 12 jan 2013 22:55

Så tror jeg det er løst, men ikke med pumpen på retur, hvilket skulle være bedst for den, men spørgsmålet er om det betyder det helt vilde.
Vedhæftede filer
varme cikulation 2.pdf
(47.03 KiB) Downloadet 81 gange

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Ny installation

Indlæg af Ernst Drastrup » 13 jan 2013 18:59

Hej Nielsen
Du behøver ikke være bange for høj temperatur på pumpen.
Den er bygget til det.
Men du må undskylde, jeg kan ikke se hvad din tegning forestiller.
Sidder pumpen og rykker i sikkerhedsventilen.??
Og skal Ekspansionsbeholderen ikke sidde på fremløbet fra kedlen.??
Er det en åben eller lukket trykekspansion.??
Jeg finder lige et diagram, som du kan skele lidt til.
Diagram  20 i solvarmebogen 001 - Kopi.jpg
02-13-26 Solv. Akku-tank og flisfyr.JPG
Der er over 55 forskellige diagrammer i bogen om solvarme, som jeg har skrevet.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --


NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 213
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen+pilleovn
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Modtaget likes: 2 gange
Kontakt:

Ny installation

Indlæg af NielsenSorø » 13 jan 2013 19:49

Hej Ernst

Jeg har lige lagt en ny tegning ind uden fejl!!!!

Sikkerhedsventilen sidder før pumpen og dette gør ekspansion også, men det er nok nemmere at se på denne tegning. Min tegning er lavet med den præcise rørføring i forhold til tilslutninger på fyr og rørføring i huset.

Jeg har kikket på mange af dine tegninger og fået inspiration.



Hilsen Jacob
Vedhæftede filer
varme cikulation 2.pdf
(47.35 KiB) Downloadet 66 gange

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Ny installation

Indlæg af Ernst Drastrup » 13 jan 2013 21:55

Hvor store er rørforbindelserne mellem kedel og tank.
Med den kedel, så vil jeg lave det i 5/4" rør.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 213
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen+pilleovn
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Modtaget likes: 2 gange
Kontakt:

Ny installation

Indlæg af NielsenSorø » 13 jan 2013 22:06

Ernst Drastrup skrev:Hvor store er rørforbindelserne mellem kedel og tank.
Med den kedel, så vil jeg lave det i 5/4" rør.
Der er ingen tank. Det er et oliefyr med indbygget 80l beholder, hvor jeg så har udskiftet oliebrænder til en TB mini. Rørføringen er i 1" og ½" på kedelshunt.

Jeg skal senere udbygge systemet med flere mindre varmtvandsbeholdere på 100-150l fordi jeg på ingen måde kan have noget større i nærheden af bryggers.


Hilsen Jacob


Besvar