Der findes faktisk en norm/standard med navnet DS EN 12828 som foreskriver:
„Mellem trykekspansionstanken og
den varmeproducerende enhed må der ikke monteres nogen spærreventil. Der må kun monteres en spærreventil til reparationsformål, hvis den er sikret mod utilsigtet lukning.”
...så skulle fen ged vist være barberet
Så kan man jo altid diskutere hvordan den sikres mod utilsigtet lukning, men der er der mange "myndigheds personer" der siger at det er ok når bare man fjerner betjeningshåndtaget.
Hilsen
Michael
Hjemme teori skrev:Nu vil jeg lige blæse til et gammelt bål vedr. trykekspansion.
Må man sætte en afspærringsventil foran disse. Jeg har ofte set indlæg om at det er helt FORBUDT, men har aldrig set dokumentationen.
Jeg har dog et par steder set dokumentation om at det må man gerne, noget regler andet noget som indikere det, samt noget der beskriver at man bør gøre det.
Først er der et indlæg fra bruger Lamborg med henvisning til AT32
viewtopic.php?f=51&t=16044&p=172977&hilit=haner#p172985
Udklip fra samme AT32-
2.10. Sikkerhedsventil
Hver kedel i et lukket anlæg skal være udstyret med mindst én sikkerhedsventil,
tilsluttet kedlens top, som er i uafspærrelig forbindelse med kedlens
øverste vandrum, hvor eventuel damp vil samles.
2.12. Ekspansionsbeholder
Ethvert varmtvandsanlæg skal have én eller flere ekspansionsbeholdere, hvis
samlede volumen er tilstrækkeligt stort til at optage vandets varmeudvidelse
under normale driftsforhold.
2.12.1. Lukket varmtvandsanlæg
Beholderens fortryk (fyldningstryk) i bar skal mindst være lig med en tiendedel
af den lodrette afstand i meter mellem beholderens laveste punkt og anlæggets
højeste punkt.
Beholderens vandrum skal kunne udluftes. Der skal være ventiler for tømning
af vand og udluftning fra vandrummet.
Så her kan jeg kun læse at der skal være en sikkerhedsventil på kedlen som er uafspærrelig fra denne, intet i forhold til ekspansionsbeholderen, andet end at den skal kunne udluftes.
Så er der indlæg fra MichaelK:
viewtopic.php?f=51&t=12936&p=132848&hil ... ng#p132848
hvor der faktisk står at ekspansionsbeholdren bør have en afspærrings og aftapnings ventil for at kunne udføre vedligehold, hvilket jo er helt i modsatte grøft.
Det samme finder jeg i suprex vejledning for montering af deres beholdere (her kan dokumentet skabe tvivl om det er både membran beholdere eller kun hydroforbeholdere, der skal have det). Samtidigt pointeres det at afspærringsventil ikke samtidigt må afspærre sikkerhedsventil.
http://www.kierulff.dk/Trykekspansion/d ... suprex.pdf
Så spørgsmålet er om der er nogen der har dokumentation for at en trykekspansionsbeholder ikke må kunne afspærres? eller om det er en antagelse der er blevet til "faktum" af at blive gentaget ofte nok?