ctn

Lav kedel retur esbe ladeenhed

Indlæg af ctn » 24 dec 2012 03:52

Hej har nu fået monteret 1000 liters akku tank med gennemstrømnings vandvarmer og skiftet raw ventilen ud med en esbe lct141 med en 60 graders thermostat , men retur temperaturen til kedel bund er lav ca 42 grader , øverste termometer på lade enhed står på 64 midterste på 32 og nederste på 42 skulle nederste termometer ikke stå på 60 grader ? Mvh og god jul christian


Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Lav kedel retur esbe ladeenhed

Indlæg af Ernst Drastrup » 03 jan 2013 22:44

Jo, - du skal sikkert have en varmere termostat sat i din lade enhed. Laddomat eller Termovar eller hvad den nu hedder.
returen hjem til kedlen skal du have op over de 60 grader, ellers går det galt.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

ctn

Lav kedel retur esbe ladeenhed

Indlæg af ctn » 04 jan 2013 07:12

Tak ernst , troede bare at den var lavet til at sende 60 grader retur , havde også bestilt en enhed med 72 grader som i alle anbefalede , men der hvor jeg handlede alle tingene havde de den kun på 60 , så nu må jeg få dem til at bestille en 72 graders hjem , tak for hjælpen mvh christian

ctn

Lav kedel retur esbe ladeenhed

Indlæg af ctn » 11 feb 2013 19:45

Så er der kommet en 75 graders termostat i , nu er returen på 60 grader og fyret brænder bare :-) tak for hjælpen her inde vh christian