trykekspansionsbeholder

: 16 dec 2012 09:15
af Bugge
Hej

Jeg tror min trykekspansionsbeholder er for lille, trykket i anlæget går fra 0bar ved 30grader og ved 85grade er tryket 3bar

mit fyr er orlan 25kw super med 1500l akku 50l trykekspansionsbeholder huset har rørføring til selvcirkulerenden, jeg vil tror der ca er 1700l vand i anlæget


Er det ikke korekt at den er for lille ?
Og hvilken størelse skal den være?

trykekspansionsbeholder

: 16 dec 2012 09:36
af John Skov Jensen
Den er alt for lille.
50l ekspansion passer til mellem 500l og 750l anlægsvolumen
Prøv at søge på trykekspansion herinde, det har været debatteret mange gange.
Du skal købe en 200l istedet for, den vil passe bedre, selvfølgelig sammen med den du allrede har.
Hvad med fortryk og anlægstryk, er det justeret korrekt?

trykekspansionsbeholder

: 16 dec 2012 09:40
af Rasmus_A
Har i mit anlæg 1850l akku + rør og kedel, jeg kører med 200 L tryk og jeg synes den er må i hvert fald ikke være mindre. Den er stor nok til den temp. mit anlæg svinger med.
Vil ikke tro at man kan få for meget, så bare på med rigeligt

trykekspansionsbeholder

: 16 dec 2012 09:47
af Bugge
Hvor høj er jeres beholder, jeg har ikke ret meget plads

trykekspansionsbeholder

: 16 dec 2012 09:50
af John Skov Jensen
Jeg har to 300l suprex, der er knap 120 cm høje, plus noget rørfittings, samlet knap 135 cm høje

http://www.kierulff.dk/Suprex_N_E-brochure2009.pdf
Men ellers er det bare at koble flere sammen i den størrelse du har plads til

trykekspansionsbeholder

: 16 dec 2012 09:57
af Bugge
Skal den være isoleret.

trykekspansionsbeholder

: 16 dec 2012 09:58
af John Skov Jensen
Nej, der er ingen flow igennem den. Men den skal stå frostfrit da det stillestående vand i den vil fryse