Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

alcon a3 med buffer tank (2500l)

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
Brugeravatar
Julehund
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2192
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
Areal: 145
Brændsel: EL
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
Geografisk sted: Staby
Kontakt:

alcon a3 med buffer tank (2500l)

Indlæg af Julehund » 21 sep 2007 07:03

hej alle

jeg er ved at montere et anlæg med combi keddel (stoker/pind) hvor på vi montere en buffer-lager tank, den skulle gerne tages i brug automatisk ved fyring med fast brændsel, og så "lukke ned" igen når den er kold!
noget med at stoker køre 70 grader, og at fastpind bliver varmere!? en shunt og en ladomat kan det gøre det??
[img]http://www.imageshock.eu/img_small/941874,stoker.jpg[/img]


Brugeravatar
Julehund
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2192
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
Areal: 145
Brændsel: EL
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
Geografisk sted: Staby
Kontakt:

Indlæg af Julehund » 21 sep 2007 12:43

nogen der har en skitse over tilsvarende anlæg?? eller bare nogle inputs/forslag erfaringer!?

Brugeravatar
Poulsen
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 74
Tilmeldt: 29 jan 2007 12:15
Mit fyr: Benekov PL27 med RKU3
Areal: 200
Brændsel: korn/træpiller
Geografisk sted: Hurup Thy

Indlæg af Poulsen » 21 sep 2007 14:16

Hvad med at montere et temp.føler på fremløbet og lade den styre en motorventil (tregangshane) der leder vandet uden om akkutanken ved stokerdrift og ind i tanken ved brændefyring.
Så skal det bare altid stilles nogle grader højere end temp.indstillingen på stokeren.

Selvfølgelig er det meget afgørende hvordan du skruer systemet sammen, og om du vil brug akkutanken som "ægte" akkutank eller blot som buffertank.

Brugeravatar
Julehund
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2192
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
Areal: 145
Brændsel: EL
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
Geografisk sted: Staby
Kontakt:

PLC styring er måske svaret!?

Indlæg af Julehund » 21 sep 2007 16:02

havde lidt i tankerne at en plc kunne klare opgaven, så kan man også lade den "tømme" tanken for varme inden den går på stoker drift igen
[img]http://www.imageshock.eu/img_small/946172,stoker.jpg[/img]
ja der skulle ha stået "træ drift" på nederste skitse! :oops:

Brugeravatar
Julehund
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2192
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
Areal: 145
Brændsel: EL
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
Geografisk sted: Staby
Kontakt:

Indlæg af Julehund » 22 sep 2007 13:19

ingen der har erfaring med buffer/lager tank?? :cry:
så er jeg jo nok nød til at prøve mig lidt frem!!
jeg regner med at det bliver en telemecanique zelio plc, to pt100 følere og (4 stk danfoss (NO) magnetventiler, go ide´ ved strømudfald)
pumperne er genbrug!
ved godt det koster lidt knapper!! men hvis man skal igang med div. ventiler, shunt og ladomater, render det sgu også op!! :(

jeg vender tilbage med nyt (godt/skidt) i næste uge!! :great:


Brugeravatar
Julehund
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2192
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
Areal: 145
Brændsel: EL
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
Geografisk sted: Staby
Kontakt:

Indlæg af Julehund » 25 sep 2007 17:30

hmm magnetventil danfoss 3/4" NO.. 1200 bananer AN6F5B~119.GIF <--- mig og min gl. mester!! (mig til venstre)
har fundet ud af at honywell radiator-ventil + billig aktuator (spole) virker!! og man får ikke støj på anlæget fra en af de "blå" der står og banker..
pris for 3 sæt ved vvs-g...........dk 950 incl. moms
så det kan godt betale sig at google lidt rundt på nettet!! stophiertease02HL.gif

der kommer mere!! i morgen lander plcén med 2stk pt100 følere 110103_pick_prv.gif så det bliver spændende at få liv i den del af installationen

Brugeravatar
Klaus
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3772
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Brændsel: De billigste træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Dagligt forbrug: 10-16kg
Årligt forbrug: Forventet 4 ton
Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 2 gange

Indlæg af Klaus » 25 sep 2007 18:02

Har også til leget lidt med tanken om en akkutank men har ikke fundet mange der har erfaringer.. Hvor lang tid regner du med at 2500liter "holder" ?
Jeg har haf i tankerne at lade stokeren varme en tank op og så slukke.. Min Benekov kan jo varme 27KW/100% drift og stadig have en røg temp på 100 grader det må da være gunstigt at udnytte ? eller hvad tror du ?

Brugeravatar
Julehund
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2192
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
Areal: 145
Brændsel: EL
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
Geografisk sted: Staby
Kontakt:

Indlæg af Julehund » 25 sep 2007 18:09

du har fat i noget klaus! men grund ideén var at han kunne fylde fyrboxen med pind (ca en lille urskov), og så skulle den åbne for tanken ( hvis vandet i tanken kommer over fx 60g lukker den op for anlæget, og under 40 lukke igen!!) og stokeren går jo så bare på pause indtil at den har "røget cigaren"!
der er mange muligheder!! prøver mig lidt frem!
ved ikke hvor lang tid den holder sig varm, der er 3 lejemål!

Brugeravatar
Klaus
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3772
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Brændsel: De billigste træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Dagligt forbrug: 10-16kg
Årligt forbrug: Forventet 4 ton
Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 2 gange

Indlæg af Klaus » 25 sep 2007 18:16

Du kan jo lige give en melding når du har lidt erfaringer, Hvad kommer akkutanken til at stå i ?

Brugeravatar
Julehund
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2192
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
Areal: 145
Brændsel: EL
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
Geografisk sted: Staby
Kontakt:

Indlæg af Julehund » 25 sep 2007 18:43

den bliver ikke så dyr, det er genbrug! så alt incl. vel ca 4000! (plc styring)
den bliver monteret på et anlæg med 3 lejemål (også mit arbejde)

jeg høster alt den erfaring jeg kan, skal bruge den hjemme hos os selv også :D
jeg melder tilbage når dyret køre!!


Besvar