Indlæg af lava » 06 nov 2012 19:59

Hej alle sammen....Er der en der ved om min kedel opop h424 er godkendt til trykexpansion ??? Bøvler lidt med luft i anlæget siden jeg har skiftet cirkulationspumpe og sat den på returrøret.


Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

opop h424 og trykexpansion

Indlæg af Bigfoot » 06 nov 2012 20:14

lava » 06 Nov 2012, 19:59 skrev:Hej alle sammen....Er der en der ved om min kedel opop h424 er godkendt til trykexpansion ??? Bøvler lidt med luft i anlæget siden jeg har skiftet cirkulationspumpe og sat den på returrøret.
og nu sidder pumpen ikke og pumper nedaf?????? det kan nemlig give en del kvaler.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

lava
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 62
Tilmeldt: 15 apr 2010 22:33
Mit fyr: 16 kw scotte+opop kedel
Areal: 150
Brændsel: træpiller
Årligt forbrug: 5,5-6
Geografisk sted: Skærbæk Sydjylland

opop h424 og trykexpansion

Indlæg af lava » 06 nov 2012 20:18

Nej, den sidder vandret....

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

opop h424 og trykexpansion

Indlæg af Bigfoot » 06 nov 2012 20:22

lava » 06 Nov 2012, 20:18 skrev:Nej, den sidder vandret....
pumpehuset vandret eller lodret????
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

lava
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 62
Tilmeldt: 15 apr 2010 22:33
Mit fyr: 16 kw scotte+opop kedel
Areal: 150
Brændsel: træpiller
Årligt forbrug: 5,5-6
Geografisk sted: Skærbæk Sydjylland

opop h424 og trykexpansion

Indlæg af lava » 06 nov 2012 20:51

Jeg vil da mene at pumpehuset sidder vandret...
Vedhæftede filer
tn_IMG_0330.jpg


lava
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 62
Tilmeldt: 15 apr 2010 22:33
Mit fyr: 16 kw scotte+opop kedel
Areal: 150
Brændsel: træpiller
Årligt forbrug: 5,5-6
Geografisk sted: Skærbæk Sydjylland

opop h424 og trykexpansion

Indlæg af lava » 08 nov 2012 17:03

ingen der ved det ???

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

opop h424 og trykexpansion

Indlæg af Ernst Drastrup » 08 nov 2012 18:43

Jeg har skrevet det op til flre gange, at det er forkert, når pumpen sidder på returen, og der er åben ekspannsion.

Prøv engang at tænke. Solen opvarmer stuen. Termostaterne på radiatorene lukker, så kan pumpen ikke få fat i noget vand, og der opstår vaccum i radiatorer og returrøret hen til pumpen.
Nu skal der ikke være nogen stor utæthed, så suger pumpen luft ind i systemet.
Utætheden kan være så lille, at der aldrig kommer vand ud, men der kan komme luft ind.
Det kan være ved en pakdåse vi en termostat, - en luftskrue - en radiatorforskruning eller en almindelig rørsamling.
Det hedder Kedel Ekspansion Pumpe. Altså KEP og aldrig omvendt, sagde læren altid, så kan I vel huske det.

Sæt altid pumpen på et T stykke, som er sat ind på "stigeledningen" der går fra kedel op til ekspansionen,
Så har pumpen den hvilende vandsøjle på sin sugeside.
Så hedder anlægget et trykanlæg og ikke et vaccumanlæg.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

Brugeravatar
john m
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 813
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Brændsel: træpiller
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 33 gange
Modtaget likes: 28 gange

opop h424 og trykexpansion

Indlæg af john m » 08 nov 2012 19:04

Min 424 er fra 2003 og kører med trykexp. om den er godkendt til det ved jeg ikke,
men når de mindre opop er godkendte mon så ikke 424 også er.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"

lava
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 62
Tilmeldt: 15 apr 2010 22:33
Mit fyr: 16 kw scotte+opop kedel
Areal: 150
Brændsel: træpiller
Årligt forbrug: 5,5-6
Geografisk sted: Skærbæk Sydjylland

opop h424 og trykexpansion

Indlæg af lava » 08 nov 2012 21:52

Tak for svarene....Til ernst.., er problemet med at pumpen suger varcum,når den sidder på returen, ikke løst ved at jeg sætter trykexpansion på andlæget..? det må da være bedre for pumpen at den sidder på returen hvor vandet ikke er så varmt som på fremløbssiden....Til john...det var bare hvis skorstenfejern spørger om den er godkendt til trykexpansion så var det rart at kunne bevise at den er godkendt til det....men som du siger hvis de små er godkendt så må den sku da også være det.

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

opop h424 og trykexpansion

Indlæg af Ernst Drastrup » 08 nov 2012 22:21

Jo hvis du har trykekspansion, så er der ingen pproblem, med at sætte pumpen på returen, for så er der jo altid tryk på anlægget.
Men jeg ved ikke om din kedel er godkendt til tryk-eks.
M.v.h.
Ernst