Behov for ekspansionsbeholder ?

: 31 okt 2012 21:25
af KarstenFT
Hej. Jeg har fået fat på en stående akkumuleringstank der er 2,3 m høj og 1,3 m i diameter. Indløb fra keddel er i 2 " og er monteret 30 cm fra toppen.

Jeg skal bruge tanken til et anlæg med varmeveksler og overvejer om der er nogen grund til at have en ekspansionsbeholder da der er plads til udvidelse inde i tanken og der er en 1 1/4 tomme studs på toppen til tryksikring. Hvad mener i ?

En anden ting er at der ikke en studs til udtag af vand fra tanken. Men er det egentlig ikke også bedre at sætte et T på indløb og trække varmen ud den vej. Som jeg ser det vil det give varme til huset så snart tanken lades og desuden vil det gøre det lettere at udnytte varmen fra kedlen der vil stige op når laddomaten er slukket.

Karsten

Behov for ekspansionsbeholder ?

: 03 nov 2012 18:02
af Ernst Drastrup
Hej Karsten FT.
Jo, - den kan du godt bruge, men husk, den skal være åben ovenud gennem den 5/4" stuts, og der kan du eventuelt sætte et T. stykke, og lave overløb der fra, som skal føres til synligt gulvafløb.
02-10-06 Solvarme og oliefyr og fastbrændsel.JPG
01-03-01 Kedel med 2 stk akku-tanke.JPG
Et anlæg kan jo sættes sammen på mange forskellige måder.

Behov for ekspansionsbeholder ?

: 05 feb 2013 06:51
af remme
men hvis dit anlæg må kobles til trykekspansion er det vel at foretrække.