Lidt spørgsmål vedr kedel installation

: 31 okt 2012 20:41
af Smut 25
Hej forum mit spørgsmål er vedr installation af min nye Black Star
Tryk eksp. Må den sidde efter shunten? Eller skal den sidde imellem
Kedel og shunt?

Retur vands føleren skal den sidde før hvor blande vandet fra shunt kommer?

Lidt spørgsmål vedr kedel installation

: 31 okt 2012 22:35
af pille bruger

Lidt spørgsmål vedr kedel installation

: 31 okt 2012 23:01
af pso
Trykexpansion og sikkerhedsventil skal sidde direkte forbundet til fyr, der må ikke være haner, ventiler eller andet (f.eks pumpe) som kan blokere vand og damp.
Men altså et stykke rør, bøjninger og t stykker er ok.

Lidt spørgsmål vedr kedel installation

: 31 okt 2012 23:14
af pso
Ang NBetegning så synes jeg ikke den er god.
Man kan ikke se hvad de udtværede symboler er for noget?
Jeg gætter på at den blå klat er en pumpe, men hvad er så den gule klat i returrøret til fyret?
En anden detaljer at NBe skriver at man skal sørge for at føler ikke kan falde ud, men med hvad?
Jeg måtte selv opfinde noget i weekenden Men det skal man faktisk være lidt kreativ for at gøre.

Lidt spørgsmål vedr kedel installation

: 01 nov 2012 04:07
af lamborg
Det er kun sikkerheds ventil der skal sidde direkte på fremløb fra kedel for at kunne lede damp væk . Trykexp behøver ikke .
Prøv at læse denne vejledning . Den fortæller om alle de ting . Jeg har fundet nogle ting på mit anlæg som ikke efter forskriften :-)
http://arbejdstilsynet.dk/~/media/2B3D8 ... 721CF.ashx

Lidt spørgsmål vedr kedel installation

: 01 nov 2012 07:20
af pille bruger
pso » 31 Oct 2012, 23:14 skrev:Ang NBetegning så synes jeg ikke den er god.
Man kan ikke se hvad de udtværede symboler er for noget?
Jeg gætter på at den blå klat er en pumpe, men hvad er så den gule klat i returrøret til fyret?
En anden detaljer at NBe skriver at man skal sørge for at føler ikke kan falde ud, men med hvad?
Jeg måtte selv opfinde noget i weekenden Men det skal man faktisk være lidt kreativ for at gøre.
Ja, du fandt pumpen, den anden gule dims er en flow måler.
Du skal sikre din kedel temperatur føler med f.eks en strips og en tot isolering.
Falder den ud ved et uheld, har du brug for at din overkog sikring er rigtig monteret og afprøvet.
Stiften under plastik møtrikken skal trykkes hårdt i bund med en tynd skruetrækker.
Det er den mest typiske fejl jeg møder, og den mest alvorlige new5

Lidt spørgsmål vedr kedel installation

: 01 nov 2012 22:52
af pso
Til at sikre føler brugte jeg en 8x800mm trædyvel, borede et lille hul i enden, satte så en dækskive fast på enden med en tynd skrue.
Snittede den en lille smule flad på den ene side men ikke på de yderste 20-30mm.
Når man sætter den i sammen med ledning klemmer den føler ledningen passende.

Lidt spørgsmål vedr kedel installation

: 01 nov 2012 23:11
af pso
En ting mangler helt i manu, som elektronik mand kunne jeg hurtigt sevl finde ud af det, men det kan mange nok ikke.
Jeg skulle bruge begge externe udgange, en til cirkulationspumpe og en til VVB prioriterings ventil. Men udgang 6 var ikke ledig der sad en rød ledning i den.
Jeg kunne dog konstatere at den ledning endte blindt i et stik på brænderen, den er beregnet til kompressor rens.
Så altså såfremt man ønsker kompressor rens kan styring ikke styre pumpe, den skal så være peremanent tilsluttet istedet for.

Lidt spørgsmål vedr kedel installation

: 01 nov 2012 23:49
af J-B
pso » 01 Nov 2012, 23:11 skrev:En ting mangler helt i manu, som elektronik mand kunne jeg hurtigt sevl finde ud af det, men det kan mange nok ikke.
Jeg skulle bruge begge externe udgange, en til cirkulationspumpe og en til VVB prioriterings ventil. Men udgang 6 var ikke ledig der sad en rød ledning i den.
Jeg kunne dog konstatere at den ledning endte blindt i et stik på brænderen, den er beregnet til kompressor rens.
Så altså såfremt man ønsker kompressor rens kan styring ikke styre pumpe, den skal så være peremanent tilsluttet istedet for.
Har du brugt begge udgange til VVP og kompressorrens, så kan du køre cirkulationspumpen igennem en dobbelt overkogningsventil med termostat, så vil pumpen stadig starte og stoppe efter kedeltemperatur.
Den er beskrevet i manual under cirkulations pumpe.
http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... tegory/10/

Lidt spørgsmål vedr kedel installation

: 01 nov 2012 23:57
af pso
Jo jo, der er altid en løsning, men det koster jo ekstra, en ekstra udgang i styringen havde kun kostet ca 5 max 10 kroner i produktionspris.
Nu gik min anke nu også mest på at dokumentation ikke fortæller hvad de har forbundet til udgang 6, så mange tænker nok bare at der kun er en ledig.