Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Lidt spørgsmål vedr kedel installation

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
Smut 25
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 637
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Fremviser gerne i postnummer: 5450
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Modtaget likes: 1 gang

Lidt spørgsmål vedr kedel installation

Indlæg af Smut 25 » 29 nov 2012 21:41

Hej igen nå nu har jeg fået samlet luftet og lavet om og luftet fyldt på og luftet
Nå mit spørgsmål er cirkulationspumpe det er en Smedegaard 25-40 men er utilfreds fordi den laver ingenting
Iflg flowmåler er det lige før den kører baglæns :wink:
Og den står konstant på 5-6 watt selvom den er skruet helt op
Den pumper vandret de første 3 meter også op ca 1meter
Lurer lidt om jeg har sat den ex beholder forkert alligevel
Fra kedlen og ud er det monteret som flg,
Sikkerhedsventil pumpe shunt og ca 1 meter efter shunt er trykbeholderen
Monteret


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Lidt spørgsmål vedr kedel installation

Indlæg af pille bruger » 29 nov 2012 21:50

Det ligner at du har luft i / ved pumpen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
Smut 25
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 637
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Fremviser gerne i postnummer: 5450
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Modtaget likes: 1 gang

Lidt spørgsmål vedr kedel installation

Indlæg af Smut 25 » 29 nov 2012 21:53

pille bruger skrev:Det ligner at du har luft i / ved pumpen.
Okay jeg har luftet på selve pumpen den skrue i midten og den larmer ikke

Brugeravatar
Smut 25
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 637
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Fremviser gerne i postnummer: 5450
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Modtaget likes: 1 gang

Lidt spørgsmål vedr kedel installation

Indlæg af Smut 25 » 29 nov 2012 22:20

Har lige luftet den igen men uden held.... Den grønne lampe
På drejeknappen blinker skal den det?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Lidt spørgsmål vedr kedel installation

Indlæg af pille bruger » 30 nov 2012 07:17

Ja, den skal blinke.
Tag strømmen fra pumpen et øje blik.
Sæt så pumpen på fuld fart. strøm på igen.
Så kan det være at luft proppen suser forbi.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Brugeravatar
Smut 25
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 637
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Fremviser gerne i postnummer: 5450
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Modtaget likes: 1 gang

Lidt spørgsmål vedr kedel installation

Indlæg af Smut 25 » 30 nov 2012 10:35

Er prøvet men du er sikker på det er luft så myrer jeg med det efter job

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Lidt spørgsmål vedr kedel installation

Indlæg af pille bruger » 30 nov 2012 11:18

Hvis du skruer justeringen op på maks, og den stadig står på 4 - 6 watt,
så er der manglende modtryk.
Det er som oftest luft der der laver problemet.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
Smut 25
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 637
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Fremviser gerne i postnummer: 5450
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Modtaget likes: 1 gang

Lidt spørgsmål vedr kedel installation

Indlæg af Smut 25 » 08 dec 2012 12:14

Smut 25 skrev:Hej igen nå nu har jeg fået samlet luftet og lavet om og luftet fyldt på og luftet
Nå mit spørgsmål er cirkulationspumpe det er en Smedegaard 25-40 men er utilfreds fordi den laver ingenting
Iflg flowmåler er det lige før den kører baglæns :wink:
Og den står konstant på 5-6 watt selvom den er skruet helt op
Den pumper vandret de første 3 meter også op ca 1meter
Lurer lidt om jeg har sat den ex beholder forkert alligevel
Fra kedlen og ud er det monteret som flg,
Sikkerhedsventil pumpe shunt og ca 1 meter efter shunt er trykbeholderen
Monteret
Ville lige melde tilbage hvad problemet var her....

Pakgarn foran filteret på flowmåleren......
Nu spiller det maks...


Besvar