Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Ingen cirkulation i gulvvarme
- klinten
- Stoker XIV
- Indlæg: 998
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Modtaget likes: 1 gang
Ingen cirkulation i gulvvarme
Jeg giver BWJ ret.
Mvh. Simon Klint
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
Ingen cirkulation i gulvvarme
Hej igen.
Ja, - det kan jeg godt se. Så termostaten sidder på fremløbssiden, altså på det varme fremløb, der kommer fra kedlen.
På tegningen, kan jeg udmærket følge systemet.
Men er du så sikker på, at du har fremløbet over i højre side på dit foto af dit system.
Det var jeg overvevist om, at det var returen.
Nå, - så er der snavs et sted i systemet, når pumpen vender rigtigt.
Normalt, har jeg altid monteret termostaten på returen.
Men selvfølgelig kan den også sidde på fremløbet.
Undskyld.
(Det var også bare lige for at, se om du er vågen) (:-)
Ja, - det kan jeg godt se. Så termostaten sidder på fremløbssiden, altså på det varme fremløb, der kommer fra kedlen.
På tegningen, kan jeg udmærket følge systemet.
Men er du så sikker på, at du har fremløbet over i højre side på dit foto af dit system.
Det var jeg overvevist om, at det var returen.
Nå, - så er der snavs et sted i systemet, når pumpen vender rigtigt.
Normalt, har jeg altid monteret termostaten på returen.
Men selvfølgelig kan den også sidde på fremløbet.
Undskyld.
(Det var også bare lige for at, se om du er vågen) (:-)
- BWJ
- Stoker XVII
- Indlæg: 3382
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Ingen cirkulation i gulvvarme
Bare iorden Ernst, der er ingen grund til at undskylde, selv én af de bedste, kan tage fejl,Ernst Drastrup » 05 Oct 2012, 21:10 skrev:Hej igen.
Ja, - det kan jeg godt se. Så termostaten sidder på fremløbssiden, altså på det varme fremløb, der kommer fra kedlen.
På tegningen, kan jeg udmærket følge systemet.
Men er du så sikker på, at du har fremløbet over i højre side på dit foto af dit system.
Det var jeg overvevist om, at det var returen.
Nå, - så er der snavs et sted i systemet, når pumpen vender rigtigt.
Normalt, har jeg altid monteret termostaten på returen.
Men selvfølgelig kan den også sidde på fremløbet.
Undskyld.
(Det var også bare lige for at, se om du er vågen) (:-)
God Weekend.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
Ingen cirkulation i gulvvarme
Tak. Også god weekend til dig.
Jeg håber du får bugt med problemet.
God nat.
Jeg håber du får bugt med problemet.
God nat.
-
- Stoker IV
- Indlæg: 106
- Tilmeldt: 03 feb 2009 11:20
- Mit fyr: Tasso B3 med TB Mini
- Areal: 180
- Brændsel: 6 mm piller/pt. Lava
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Hesselager
Ingen cirkulation i gulvvarme
En tilbagemelding på problemet.
Systemet fungerer som BWJ er inde på. Jeg har sat et par pile på:
Jeg skilte systemet ad og spulede det igennem med haveslangen. Jeg kunne ikke konstatere nogen modstand, defekter eller andet. Efter samling var problemet det samme. Så snart jeg skruer op for trykket på den centrale cirkulationspumpe virker det igen.
Jeg vendte det så med den lokale vvs'er og han er ikke i tvivl. Pumpen på shunten genererer mere tryk end den centrale cirkulationspumpe, når den kører på laveste trin. Dvs. at det kolde returvand (blå pil) trykker det varme fremløbsvand (rød pil) tilbage i stedet for at vandet trykkes ud igennem gulvvarme kredsen. Det har han set flere gange. Han mener, at det kan løses med en kontraventil eller anden rørdimensionering uden dog fysisk at have set det.
Det bliver et forårsprojekt. Lige nu er der fin varme på, da den centrale cirkulationspumpe kører på fuld knald
Systemet fungerer som BWJ er inde på. Jeg har sat et par pile på:
Jeg skilte systemet ad og spulede det igennem med haveslangen. Jeg kunne ikke konstatere nogen modstand, defekter eller andet. Efter samling var problemet det samme. Så snart jeg skruer op for trykket på den centrale cirkulationspumpe virker det igen.
Jeg vendte det så med den lokale vvs'er og han er ikke i tvivl. Pumpen på shunten genererer mere tryk end den centrale cirkulationspumpe, når den kører på laveste trin. Dvs. at det kolde returvand (blå pil) trykker det varme fremløbsvand (rød pil) tilbage i stedet for at vandet trykkes ud igennem gulvvarme kredsen. Det har han set flere gange. Han mener, at det kan løses med en kontraventil eller anden rørdimensionering uden dog fysisk at have set det.
Det bliver et forårsprojekt. Lige nu er der fin varme på, da den centrale cirkulationspumpe kører på fuld knald
Med venlig hilsen Jakob
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
Ingen cirkulation i gulvvarme
Hej Jakob, tak for info, vedr. dit gulvvarme anlæg.
Jakob, - er du sikker på, at termostatventilen vender rigtigt.
Jeg synes, der er et eller andet, der vender forkert.
For at du kan få varme i gulvet, så ser det ud som om dine to pumper, pumper i mod hinanden,
så du kun på denne måde, kan få varme ud i gulvvarmekredsen.
Jeg synes, normalt så skal disse pumper, pumpe i samme retning.
Altså gulvvarmepumpen skal pumpe i forlængelse af din centralvarmepumpe.
Sådan plejer jeg, at strikke det sammen. Og der har da aldrig været noget.
Og du er sikker på, at den røde pil sidder på fremløbet.
Jeg har mistet mit tegneprogram, så jeg kan ikke tegne det for dig.
Men jeg håber virkelig, at du finder fejlen. For der er en fejl, sådan som jeg ser det.
Jakob, - er du sikker på, at termostatventilen vender rigtigt.
Jeg synes, der er et eller andet, der vender forkert.
For at du kan få varme i gulvet, så ser det ud som om dine to pumper, pumper i mod hinanden,
så du kun på denne måde, kan få varme ud i gulvvarmekredsen.
Jeg synes, normalt så skal disse pumper, pumpe i samme retning.
Altså gulvvarmepumpen skal pumpe i forlængelse af din centralvarmepumpe.
Sådan plejer jeg, at strikke det sammen. Og der har da aldrig været noget.
Og du er sikker på, at den røde pil sidder på fremløbet.
Jeg har mistet mit tegneprogram, så jeg kan ikke tegne det for dig.
Men jeg håber virkelig, at du finder fejlen. For der er en fejl, sådan som jeg ser det.
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
Ingen cirkulation i gulvvarme
Hej igen. Nu har jeg lavet et lille rids over hvordan jeg plejer at lave det.
Og det har virket godt hver gang.
Nu hjælper pumperne hinanden, istedet for at modarbejde hinanden.
Håber du forstår, hvad jeg mener.
Og det har virket godt hver gang.
Nu hjælper pumperne hinanden, istedet for at modarbejde hinanden.
Håber du forstår, hvad jeg mener.
-
- Stoker IV
- Indlæg: 106
- Tilmeldt: 03 feb 2009 11:20
- Mit fyr: Tasso B3 med TB Mini
- Areal: 180
- Brændsel: 6 mm piller/pt. Lava
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Hesselager
Ingen cirkulation i gulvvarme
Jeg er ikke helt sikker på, hvordan jeg skal forstå din tegning Ernst. Kan jeg bruge de dele, som jeg har nu?
Ved opsætningen fulgte vvs'eren denne vejledning, som jeg tidligere har linket til. Der er vel ingen tvivl om, at de 2 pumper trykker mod hinanden? Jeg vil tjekke det igen, at alt vender rigtigt, men jeg er ret sikker.
Men måske det kan gøres smartere
Ved opsætningen fulgte vvs'eren denne vejledning, som jeg tidligere har linket til. Der er vel ingen tvivl om, at de 2 pumper trykker mod hinanden? Jeg vil tjekke det igen, at alt vender rigtigt, men jeg er ret sikker.
Men måske det kan gøres smartere
Med venlig hilsen Jakob
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
Ingen cirkulation i gulvvarme
Hej Jakob.
Ja, - dine pumper trykker imod hinanden. Og det kan jo stilles an, meget meget nemmere og billigere end alt det udstyr, der er i det arrangement du har.
Jeg tror ikke din termostatventil kan bruges i mit forslag.
Da den har indgang fra begge sider og udgang fra midten.
Jeg bruger en almindelig Radiatortermostat med løs føler. Eventuelt en RAWL.
Hvis jeg prøver at forklare, hvordan mit system er,
så starter vi med et fremløb fra din centralvarmepumpe den forsyner dine radiatorer og pumper også vand hen til en termostat med løs føler og videre hen igennem pumpen til gulvvarmen. (Er du med)??
Efter pumpen monterer du den løse føler fra termostaten. Du kan enten binde den fast til røret, eller allerbedst monter den i en følerlomme i selve røret.
Her kan du også montere et termometer, så du kan følge temperaturen til gulvvarmen.
Røret kører videre ned gennem gulvvarmeslangen.
Kommer op fra gulvet, her montere du et T stykke, hvor midten af Te et bliver til retur hjem til fyret.
Men røret fortsætter op og samles med fremløbsrøret mellem termostaten og pumpen.
Når føleren mærker, at nu bliver gulvvarmevandet koldere end det, termotaten er stillet på, så vil termostaten åbne lidt for varmt fremløb.
Lige så meget fremløbsvand der kommer, lige så meget returvand går der tilbage til fyret.
Så enkelt kan det gøres. Og det virker 100 % hver gang.
Jeg fatter ikke, at der er nogen, der finder på at fremstille så dyrt et arrangement, som det du har købt.
Det virker, som om, her skal bare sælges nogle dyre stumper.
Og det virker altså ikke efter hensigten.
Håber virkelig det her kan hjælpe dig.
Ja, - dine pumper trykker imod hinanden. Og det kan jo stilles an, meget meget nemmere og billigere end alt det udstyr, der er i det arrangement du har.
Jeg tror ikke din termostatventil kan bruges i mit forslag.
Da den har indgang fra begge sider og udgang fra midten.
Jeg bruger en almindelig Radiatortermostat med løs føler. Eventuelt en RAWL.
Hvis jeg prøver at forklare, hvordan mit system er,
så starter vi med et fremløb fra din centralvarmepumpe den forsyner dine radiatorer og pumper også vand hen til en termostat med løs føler og videre hen igennem pumpen til gulvvarmen. (Er du med)??
Efter pumpen monterer du den løse føler fra termostaten. Du kan enten binde den fast til røret, eller allerbedst monter den i en følerlomme i selve røret.
Her kan du også montere et termometer, så du kan følge temperaturen til gulvvarmen.
Røret kører videre ned gennem gulvvarmeslangen.
Kommer op fra gulvet, her montere du et T stykke, hvor midten af Te et bliver til retur hjem til fyret.
Men røret fortsætter op og samles med fremløbsrøret mellem termostaten og pumpen.
Når føleren mærker, at nu bliver gulvvarmevandet koldere end det, termotaten er stillet på, så vil termostaten åbne lidt for varmt fremløb.
Lige så meget fremløbsvand der kommer, lige så meget returvand går der tilbage til fyret.
Så enkelt kan det gøres. Og det virker 100 % hver gang.
Jeg fatter ikke, at der er nogen, der finder på at fremstille så dyrt et arrangement, som det du har købt.
Det virker, som om, her skal bare sælges nogle dyre stumper.
Og det virker altså ikke efter hensigten.
Håber virkelig det her kan hjælpe dig.
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1034
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 34 gange
Ingen cirkulation i gulvvarme
Helt enig med Ernst.
Jeg har tidligere kørt noget i samme stil som dig. Det fungerede udmærket indtil jeg gik over til Alpha2 pumper. Det kunne også fungere når pumperne kørte med faste omdr.tal, men så forsvinder noget af fidusen ved sparepumper jo.
Byggede så om til det her Termostatventilen er en alm. Danfoss radiatorventil med et RAVK element på.
Det fungerer perfekt uanset pumpeindstillinger.
Jeg har tidligere kørt noget i samme stil som dig. Det fungerede udmærket indtil jeg gik over til Alpha2 pumper. Det kunne også fungere når pumperne kørte med faste omdr.tal, men så forsvinder noget af fidusen ved sparepumper jo.
Byggede så om til det her Termostatventilen er en alm. Danfoss radiatorventil med et RAVK element på.
Det fungerer perfekt uanset pumpeindstillinger.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt