Indlæg af klinten » 05 okt 2012 20:55

Jeg giver BWJ ret. :)
Mvh. Simon Klint

Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html


Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Ingen cirkulation i gulvvarme

Indlæg af Ernst Drastrup » 05 okt 2012 21:10

Hej igen.

Ja, - det kan jeg godt se. Så termostaten sidder på fremløbssiden, altså på det varme fremløb, der kommer fra kedlen.
På tegningen, kan jeg udmærket følge systemet.
Men er du så sikker på, at du har fremløbet over i højre side på dit foto af dit system.
Det var jeg overvevist om, at det var returen.

Nå, - så er der snavs et sted i systemet, når pumpen vender rigtigt.
Normalt, har jeg altid monteret termostaten på returen.
Men selvfølgelig kan den også sidde på fremløbet.
Undskyld.

(Det var også bare lige for at, se om du er vågen) (:-)
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3382
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 200 gange
Modtaget likes: 238 gange

Ingen cirkulation i gulvvarme

Indlæg af BWJ » 05 okt 2012 21:20

Ernst Drastrup » 05 Oct 2012, 21:10 skrev:Hej igen.

Ja, - det kan jeg godt se. Så termostaten sidder på fremløbssiden, altså på det varme fremløb, der kommer fra kedlen.
På tegningen, kan jeg udmærket følge systemet.
Men er du så sikker på, at du har fremløbet over i højre side på dit foto af dit system.
Det var jeg overvevist om, at det var returen.

Nå, - så er der snavs et sted i systemet, når pumpen vender rigtigt.
Normalt, har jeg altid monteret termostaten på returen.
Men selvfølgelig kan den også sidde på fremløbet.
Undskyld.

(Det var også bare lige for at, se om du er vågen) (:-)
Bare iorden Ernst, der er ingen grund til at undskylde, selv én af de bedste, kan tage fejl, :great:
God Weekend.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Ingen cirkulation i gulvvarme

Indlæg af Ernst Drastrup » 05 okt 2012 21:27

Tak. Også god weekend til dig.
Jeg håber du får bugt med problemet.
God nat.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

Jakob J
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 106
Tilmeldt: 03 feb 2009 11:20
Mit fyr: Tasso B3 med TB Mini
Areal: 180
Brændsel: 6 mm piller/pt. Lava
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Hesselager

Ingen cirkulation i gulvvarme

Indlæg af Jakob J » 13 dec 2012 15:01

En tilbagemelding på problemet.

Systemet fungerer som BWJ er inde på. Jeg har sat et par pile på:
05102012501.jpg
Jeg skilte systemet ad og spulede det igennem med haveslangen. Jeg kunne ikke konstatere nogen modstand, defekter eller andet. Efter samling var problemet det samme. Så snart jeg skruer op for trykket på den centrale cirkulationspumpe virker det igen.

Jeg vendte det så med den lokale vvs'er og han er ikke i tvivl. Pumpen på shunten genererer mere tryk end den centrale cirkulationspumpe, når den kører på laveste trin. Dvs. at det kolde returvand (blå pil) trykker det varme fremløbsvand (rød pil) tilbage i stedet for at vandet trykkes ud igennem gulvvarme kredsen. Det har han set flere gange. Han mener, at det kan løses med en kontraventil eller anden rørdimensionering uden dog fysisk at have set det.

Det bliver et forårsprojekt. Lige nu er der fin varme på, da den centrale cirkulationspumpe kører på fuld knald :)
Med venlig hilsen Jakob


Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Ingen cirkulation i gulvvarme

Indlæg af Ernst Drastrup » 13 dec 2012 15:39

Hej Jakob, tak for info, vedr. dit gulvvarme anlæg.
Jakob, - er du sikker på, at termostatventilen vender rigtigt.

Jeg synes, der er et eller andet, der vender forkert.
For at du kan få varme i gulvet, så ser det ud som om dine to pumper, pumper i mod hinanden,
så du kun på denne måde, kan få varme ud i gulvvarmekredsen.
Jeg synes, normalt så skal disse pumper, pumpe i samme retning.
Altså gulvvarmepumpen skal pumpe i forlængelse af din centralvarmepumpe.
Sådan plejer jeg, at strikke det sammen. Og der har da aldrig været noget.

Og du er sikker på, at den røde pil sidder på fremløbet.
Jeg har mistet mit tegneprogram, så jeg kan ikke tegne det for dig.
Men jeg håber virkelig, at du finder fejlen. For der er en fejl, sådan som jeg ser det.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Ingen cirkulation i gulvvarme

Indlæg af Ernst Drastrup » 13 dec 2012 16:18

Hej igen. Nu har jeg lavet et lille rids over hvordan jeg plejer at lave det.
Og det har virket godt hver gang.
Blandersløjfe til gulvvarme 2 001.jpg
Nu hjælper pumperne hinanden, istedet for at modarbejde hinanden.

Håber du forstår, hvad jeg mener.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

Jakob J
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 106
Tilmeldt: 03 feb 2009 11:20
Mit fyr: Tasso B3 med TB Mini
Areal: 180
Brændsel: 6 mm piller/pt. Lava
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Hesselager

Ingen cirkulation i gulvvarme

Indlæg af Jakob J » 14 dec 2012 09:57

Jeg er ikke helt sikker på, hvordan jeg skal forstå din tegning Ernst. Kan jeg bruge de dele, som jeg har nu?

Ved opsætningen fulgte vvs'eren denne vejledning, som jeg tidligere har linket til. Der er vel ingen tvivl om, at de 2 pumper trykker mod hinanden? Jeg vil tjekke det igen, at alt vender rigtigt, men jeg er ret sikker.

Men måske det kan gøres smartere :)
Unavngivet.JPG
Med venlig hilsen Jakob

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Ingen cirkulation i gulvvarme

Indlæg af Ernst Drastrup » 14 dec 2012 11:01

Hej Jakob.
Ja, - dine pumper trykker imod hinanden. Og det kan jo stilles an, meget meget nemmere og billigere end alt det udstyr, der er i det arrangement du har.
Jeg tror ikke din termostatventil kan bruges i mit forslag.
Da den har indgang fra begge sider og udgang fra midten.
Jeg bruger en almindelig Radiatortermostat med løs føler. Eventuelt en RAWL.

Hvis jeg prøver at forklare, hvordan mit system er,
så starter vi med et fremløb fra din centralvarmepumpe den forsyner dine radiatorer og pumper også vand hen til en termostat med løs føler og videre hen igennem pumpen til gulvvarmen. (Er du med)??
Efter pumpen monterer du den løse føler fra termostaten. Du kan enten binde den fast til røret, eller allerbedst monter den i en følerlomme i selve røret.
Her kan du også montere et termometer, så du kan følge temperaturen til gulvvarmen.
Røret kører videre ned gennem gulvvarmeslangen.
Kommer op fra gulvet, her montere du et T stykke, hvor midten af Te et bliver til retur hjem til fyret.
Men røret fortsætter op og samles med fremløbsrøret mellem termostaten og pumpen.

Når føleren mærker, at nu bliver gulvvarmevandet koldere end det, termotaten er stillet på, så vil termostaten åbne lidt for varmt fremløb.
Lige så meget fremløbsvand der kommer, lige så meget returvand går der tilbage til fyret.
Så enkelt kan det gøres. Og det virker 100 % hver gang.

Jeg fatter ikke, at der er nogen, der finder på at fremstille så dyrt et arrangement, som det du har købt.
Det virker, som om, her skal bare sælges nogle dyre stumper.
Og det virker altså ikke efter hensigten.

Håber virkelig det her kan hjælpe dig.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

Flemmingth
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1034
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 34 gange

Ingen cirkulation i gulvvarme

Indlæg af Flemmingth » 14 dec 2012 20:14

Helt enig med Ernst.
Jeg har tidligere kørt noget i samme stil som dig. Det fungerede udmærket indtil jeg gik over til Alpha2 pumper. Det kunne også fungere når pumperne kørte med faste omdr.tal, men så forsvinder noget af fidusen ved sparepumper jo.
Byggede så om til det her
Blandesløjfe.doc
(33.5 KiB) Downloadet 120 gange
Termostatventilen er en alm. Danfoss radiatorventil med et RAVK element på.
Det fungerer perfekt uanset pumpeindstillinger.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt


Besvar