Hej I forum.
Min vvb er monteret med en TA-ventil som har en føler inde i vvb. Det som undre mig er at selv mange timer efter at der sidst er tappet vand løber der stadig vand igennem vvb. Min montør sagde ellers at den ville virke som en automatisk vvb-styring fordi den ville åbne så meget når den var kold at tryktabet i vvb ville gi den første prioitet. Nu kan jeg bare mærke at den lissom aldrig lukker helt.
Det er et problem fordi gulvarmen i badet er styret af en returtermostat som er blevet sat på returen lige netop der hvor det varme returvand fra vvb kommer forbi, med det resultat at returføleren på badet får så meget varme fra den anden retur at den ikke åbner for badet.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
TA-ventil lukker ikke
- kovas
- Stoker XVI
- Indlæg: 1749
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Modtaget likes: 17 gange
TA-ventil lukker ikke
Mange hilsner Kovas.
Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh
Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
TA-ventil lukker ikke
Disse to ventiler er placeret for tæt på hinanden sådan, at den ventil til gulvvarme mærker temperaturen fra VV. beholderen og omvendt.
- kovas
- Stoker XVI
- Indlæg: 1749
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Modtaget likes: 17 gange
TA-ventil lukker ikke
Hej Ernst.
Ja det er også det jeg prøver skrive, Det ville ikke være et problem hvis TA-en lukkede ordentligt så ville det gi plads til at gulvvarmen kunne åbne. Er det normalt at den ikke lukker helt?
Ja det er også det jeg prøver skrive, Det ville ikke være et problem hvis TA-en lukkede ordentligt så ville det gi plads til at gulvvarmen kunne åbne. Er det normalt at den ikke lukker helt?
Mange hilsner Kovas.
Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh
Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1034
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 34 gange
TA-ventil lukker ikke
Jeg har haft samme problem, nemlig at der var en konstant lille gennemstrømning af kedelvand gennem VVB, selvom den var oppe i temp.
Det viste sig, at der sad en jernspån i termostatventilen, som forhindrede den i at lukke helt.
Det viste sig, at der sad en jernspån i termostatventilen, som forhindrede den i at lukke helt.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
TA-ventil lukker ikke
Ja der kan nemt sætte sig bare lidt snavs i ventilsædet, som forhindre ventilen i at lukke helt tæt.
Tag trykket af anlægget og skru overdelen af ventilen, så kan den nemt renses.
Tag trykket af anlægget og skru overdelen af ventilen, så kan den nemt renses.
- kovas
- Stoker XVI
- Indlæg: 1749
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Modtaget likes: 17 gange
TA-ventil lukker ikke
Hej.
Ok det vil jeg prøve. Jeg takker for hjælpen.
Ok det vil jeg prøve. Jeg takker for hjælpen.
Mange hilsner Kovas.
Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh
Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh