Der er faktisk en anden mulighed.
Jeg har for nyligt været med til at lave et gulvarme hvor pumpeshunt blev installeret i kælderen under gulvet helt nede ved kældergulvet altså knap går returen ca 2 m nedad.
Her kunne vi få luften ud med shunt pumpen. Istedet for satte vi en vandslange på og skyllede luften ud. Det kan du også gøre såfremt du sætter et T plus en hane og en aftap/påfyldnings hane på T gren før og efter røret løber op over døren. Det er nok bedst at sætte de T stykker mm henne ved radiator eller lignede før og efter.
Så sætter du vand på og en slange til afløb på den anden og spuler luften ud.
Du vil få ny luft i system ind i imellem især som gds mand. Det er derfor vigtigt at der også er en autoudlufter som fjerne ny luft inden det komer i røret.
Den skal sidde på fremløb ved det T stykke med hane altså bliver det 2 t stykker eller et kryds.
Skal du tappe vandet af kan du så lukke de 2 haner før og efter og først åbne dem når autoudlufter foran har fjernet den nye luft.
Blev lidt kringlet håber du forstår?

Installation af pillefyr

: 21 feb 2013 09:06
af abn
Hvis du sætter dine udluftere midt over dørhullet vil der jo stadig kunne samle sig luft efter. (har selv lige prøvet noget lign.) Ernst har skrevet at du altid skal have en udlufter i hjørnet. Altså et t-stykke som hjørne og så udlufteren deri så vandet falder ned og luften stiger op. Håber det giver mening

Installation af pillefyr

: 14 mar 2013 19:00
af elpres
hej alle, jeg har været så uheldig at der har været ubudne gæster i mit hus, og de har også været forbi fyrrummet, hvor jeg jo er ved at sætte mit pillefyr op. De har snuppet en masse fittings og en masse værktøj, men også den kasse hvor min scotte monteringpakke var i, jeg har jo allerede installeret pumpe, og vvb prio sættet, men der mangler i hvertfald en fotosensor og en el-tænder.
installations sættet jeg købte var det her http://www.dvcenter.dk/scotte-installat ... -10kw.html
mit spørgsmål er om den el-tænder og foto-sensor der er i installations sættet er ekstra? altså om jeg allerede har en el-tænder og foto sensor monteret i fyret?

Installation af pillefyr

: 14 mar 2013 19:06
af vilhapiller
Øv øv øv at man ikke kan have noget for sig selv.

Der er både el tænder og foto monteret i din brænder, så det kommer du ikke til at mangle i første omgang.

Installation af pillefyr

: 17 mar 2013 21:13
af elpres
ja det er sgu trist at det er sån. øv.
men tak for svaret, så er der da et problem mindre.

Installation af pillefyr

: 18 mar 2013 19:52
af elpres
hvis ellers den her vinter snart kan slutte, så havde jeg tænkt mig at få startet mit scotte pillefyr op her i påsken.
Jeg har aldrig haft et centralvarme anlæg før, så jeg er lidt i tvivl om rækkefølge af de ting jeg skal.
her er min egen lille liste, og i må meget gerne komme med gode råd og rettelser:
1. Åben hane med almindeligt brugsvand. (VVB og almindelige hus installationer bliver forsynet med vand)
2. slut vandslange til pillefyr og fyld rør og kedel og radiator med vand. (hvornår ved man at man er færdig?)
3. udluft radiator, og sørg for at de monterede auto udluftere fungere.
4. påfyld mere vand
5. start cirkulations pumpe til gulvvarme shunt
6. start pillefyr styring
7. tvangskør 15 kg piller ud i spand for at sikre at næste punkts afvejning er mere præcis
8. Afvej piller mere præcist og indtast i autoberegn
9. ??

Installation af pillefyr

: 21 mar 2013 13:19
af elpres
slet ingen gode råd? det kan jeg ikke tro. Der plejer altid at være nogle gode råd her.

Installation af pillefyr

: 21 mar 2013 14:14
af Hjemme teori
pkt. 4, du ved du er færdig når trykket er maks 2-2,5 bar på anlægget.

Siden kan trykket nok sænkes til 1,3 - 1,5 bar ved alm. drift.

Du skal vel også have justeret fyret ind iflg. NBE beskrivelse! Det er godt at gøre med det samme, da et koldt hus sagtens kan aftage varmen, selvom du tvangskører fyret lidt længe på 100%

Er det helt nyopsat centralvarme? for så skal du nok have et pkt. 9 med rensning af snavsamler et par gange de første 14 dage.

Installation af pillefyr

: 04 apr 2013 21:13
af elpres
jeg har sådan en rød grundfos cirk. pumpe til min gulvvarme shunt, den stod tændt et par dage uden at der var vand på systemet! kan den klare det? hvordan kan jeg teste om den stadig virker, inden at jeg fylder vand på systemet og starter det hele op? den summer lidt når jeg sætter strøm til, så den er ik helt død.

Billede

Installation af pillefyr

: 04 apr 2013 21:20
af J-B
Den kan have taget skade, men det er ikke værre end at skifte den.