Har nu fået VVB retur routet til shuntventilen, som Zarge har foreslået i anden tråd.
VVB retur.doc
(229.5 KiB) Downloadet 88 gange
Skitsen viser den faktiske rørføring.
Når VVB retur kommer ind under shuntventilen (1), vil det varme returvand hellere op til shuntventilen end det vil ned for at komme til kedlen. DET VIRKER !! :great: :great: til Zarge.
Sammen med dæmpning af VVB termostatventil - beskrevet i anden tråd - har Baxien nu fået væsentlig mere stabile forhold at arbejde under, og når jeg er på fastbrændsel er lagdeling i akku. endnu bedre end før.
smiley140.gif

VVB returs bedste routing

: 22 sep 2012 22:08
af Bigfoot
men.... hvis huset ikke tager varme, altså alt er lukket.... så render der vel ikke noget vand den vej, og dermed vil din vvb heller ikke kunne varmes op??????? Den situation kan jeg aflæse jeg har her engang imellem, ifølge mine kamstrup målere.

VVB returs bedste routing

: 23 sep 2012 11:53
af Flemmingth
Bigfoot » 22 Sep 2012, 22:08 skrev:men.... hvis huset ikke tager varme, altså alt er lukket.... så render der vel ikke noget vand den vej, og dermed vil din vvb heller ikke kunne varmes op??????? Den situation kan jeg aflæse jeg har her engang imellem, ifølge mine kamstrup målere.
Hvis varmeanlægget ikke aftager varme, vil VVB returvand blot løbe tilbage til kedlen eller akku. I den situation er der selvfølgelig ikke tjent noget ved den ændrede rørføing.