Jeg er blevet klogere på termostatventiler, og deler hermed med dem der er lige så uvidende, som jeg har været.
Har bøvlet en del med at Baxien dør på A-1 alarm (røgtemp. under 90°C i mere end ½ time). Under normal stabil drift ligger den i denne tid støt på 90°C.
Har samtidig bøvlet med at VVB stort set holdt kedeltemp. - også selvom termostat blev sat på minimum. Når kuglehane blev lukket, faldt temp., så ingen tvivl om, at der var noget i klemme i ventilen.
Har så haft termostatventilen skilt ad, og mellem kegle og sæde sad der en ordentlig jernspån.
Nu er det termostaten som styrer VVB temp.
Da jeg havde ventilen skilt ad, opdagede jeg - at det jeg troede var ventilens spindel pakdåseomløber (som på Danfoss radiatortermostater - i virkeligheden er en åbningsbegrænser.
Den har jeg nu justeret kraftigt ned. Er faktisk kommet helt ned på ½ omgang åben.
Hvor kedlens cirkulationspumpe (Alpha2 25-40) røg op på max. (22 W) når der blev badet, kommer den nu kun op på 11-13 W. Under stabil drift ligger den på 5-7 W.
Edit: Årsagen til at Baxien døde på A-1 var, at når den fik kuldechok fra VVB gik den på max. ydelse. Når VVB lukkede, kunne Baxi ikke følge med ned i temp., hvorfor den ikke kørte piller ind i laaang tid => lav røgtemp.Hvor meget man kan dæmpe termostatventilen kommer selvfølgelig an på forbrugsmønsteret. Vi er kun to, så jeg har dæmpet meget. Er man mange i husstanden og alle står i kø for at komme i bad, bliver de sidste nok mopsede hvis man dæmper for meget.
Min termostatventil er en 3/4" DVC. Undrer mig over at der ikke følger en brugsanvisning med ventilen, som fortæller om denne feature.
Køber man en Watts termostat med en Honeywell ventil hos VVS-Eksperten, er denne begrænsning nævnt i medfølgende brugsanvisning. Mener det samme er tilfældet med Danfoss termostater.
--> Zarge.
Det har også pyntet på lagdeling i akku., når jeg er på fastbrændsel.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Dæmp VVB's termostatventil
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1034
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 34 gange
Dæmp VVB's termostatventil
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt