Indstilling af Danfoss VMV med RAVK føler

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Kenneth O
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 15
Tilmeldt: 20 jul 2012 07:48
Mit fyr: Scotte 16 kW
Areal: 240
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3490
Geografisk sted: 3490

Indstilling af Danfoss VMV med RAVK føler

Indlæg af Kenneth O » 21 sep 2012 19:20

Hej Stokerpro

Efter jeg fik færdiggjort min nye installation i mandags har jeg lidt svært ved at få min danfoss RAVK føler til at sende den temperatur jeg ønsker tilbage i kedlen (Scotte 16 kW). Når man stiller den iht manualen ligger jeg 4-5 grader under min fremløbs temperatur, jeg skal stille den helt ned på indstilling 1,5 for at få lige over 45 grader på min retur. Denne instilling burde kun give mig en returtemp på 30-35 grader..

Hvad kan årsagen være til dette? Skulle der være andre som har lignende erfaring med tilsvarende kombination? - Jeg har vedhæftet et billede af installationen.
vmvravk (Medium).JPG


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Indstilling af Danfoss VMV med RAVK føler

Indlæg af pille bruger » 21 sep 2012 19:45

Pyt med tallene, det er mere vigtigt at temperaturen er rigtig icon_cheesygrin.gif
Jeg kan se at føleren er pakket godt ind i isolering :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3382
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 200 gange
Modtaget likes: 238 gange

Indstilling af Danfoss VMV med RAVK føler

Indlæg af BWJ » 21 sep 2012 19:55

Prøv at bytte rundt på de 2 termometre, for at se om resultat er det samme, - kunne være et træt "ur"
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.

Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

Indstilling af Danfoss VMV med RAVK føler

Indlæg af Zarge » 21 sep 2012 19:57

hvordan har du monteret føleren, jeg mener løber vandet forbi/omkring hele føleren, eller kun spidsen?

Kenneth O
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 15
Tilmeldt: 20 jul 2012 07:48
Mit fyr: Scotte 16 kW
Areal: 240
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3490
Geografisk sted: 3490

Indstilling af Danfoss VMV med RAVK føler

Indlæg af Kenneth O » 22 sep 2012 08:56

Jeg har nu monteret endnu et termometer på returløb til kedlen, som viser det samme som det første.
Og efter at have kigget lidt mere på det, kan jeg se at min returtemp fortsat ligger ligger højt på hen mod slutningen af en cyklus (50-55 grader).

Det virker i mine øjne som den ikke regulerer som den skal.

Zarge - Følerens dyklomme sidder ca 5 cm helt i returløb til kedlen, og vandet omslutter hele dyklommen, men at samme grund er det så velisoleret.. Da jeg også spekulerede på om der var stor temperaturforskel over dyklommen. Alt ved denne er udført i messing. - Så efter der er isoleret tror jeg ikke at dette kan give denne fejl.


Kenneth O
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 15
Tilmeldt: 20 jul 2012 07:48
Mit fyr: Scotte 16 kW
Areal: 240
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3490
Geografisk sted: 3490

Indstilling af Danfoss VMV med RAVK føler

Indlæg af Kenneth O » 23 sep 2012 22:28

Efter en del forsøg frem og tilbage, og efter en unødvendig udskiftning af min ravk føler, er jeg kommet frem til følgende. - Jeg har blandt flyttet min føler så den sidder direkte i returen, frem for i en dyklomme.

Ved lav indstilling 1,5 (30 grader), kører den fint med 45 grader på returen når fremløbet er 55 grader og derover, men med for lav temperatur ved start. - ca 35-40 grader. - Så det dur ikke..

Ved høj indstilling 3 (45 grader), kører den fint med 45 grader på returen til den når ca 55 grader, hvorefter den stiger med fremløbs temperaturen og ligger ca 5 grader under..

Så af en eller anden årsag, - virker dette slet ikke for mig, så jeg køber mig en 2 vejs ventil til min ravk føler - da jeg formoder at dette skyldes noget trykdifferens den ikke er i stand til at kompensere for.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Indstilling af Danfoss VMV med RAVK føler

Indlæg af John Skov Jensen » 24 sep 2012 07:52

Kunne du prøve at tegne en skitse der viser hvordan det er skruet sammen

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Indstilling af Danfoss VMV med RAVK føler

Indlæg af Hjemme teori » 24 sep 2012 09:44

Hvad mener du med en cyklus?, fyret skal jo køre modulerende, så derfor forstår jeg ikke helt hvad du mener med cyklus.

Min føler på en RAVK er ikke monteret i en dyklomme men direkte i vandet og den svinger lidt når temperaturen på mit oliefyr svinger meget (når det starter) men jeg vil tro det ligger inden for 10 grader og fyret svinger måske 30.

Jeg tror ikke at det vil hjælpe at montere det med en 2 vejs, da returen jo så ikke kan tvangslukkes som på 3 vejs'en.

Har du eksperimenteret med om der er luft i systemet?
og evt. at prøve at manuelt styre ventilsædet, for om det kan blande helt koldt? (skidt i ventilen)
og hvor varm er returen før ventilen i en "cyklus"?
Mvh. Sophus

noller
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 389
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?

Indstilling af Danfoss VMV med RAVK føler

Indlæg af noller » 24 sep 2012 11:48

Hej

Umiddelbart ser det ud til at føler måler det forkerte sted, men er jo lidt svært at se når man ikke kan se hvilken side kedlen står. Hvor om alt så skal fremløb ind i port a. retur i port b. og ab videre til hus, der er også en pil som skal følge flowretning altså fra kedel til hus. Føleren skal måle på returen, bedste montering lige i afgangen på kedel. :great:

Går ud fra at dit fremløb er den rørføring med kugleventilerne og returen er den hvide er det sandt i så fald er føleren placeret forkert.

Kenneth O
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 15
Tilmeldt: 20 jul 2012 07:48
Mit fyr: Scotte 16 kW
Areal: 240
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3490
Geografisk sted: 3490

Indstilling af Danfoss VMV med RAVK føler

Indlæg af Kenneth O » 24 sep 2012 21:02

John Skov - Nu har jeg ikke lige noget egnet tegneprogram, så jeg har lige hurtigt tegnet det ind på billedet.
vmvravk (Medium).JPG
Hjemme teori » 24 Sep 2012, 09:44 skrev:Hvad mener du med en cyklus?, fyret skal jo køre modulerende, så derfor forstår jeg ikke helt hvad du mener med cyklus. Det er også lidt problemet :) fyret kan ikke komme af med tilstrækkelig varme

Min føler på en RAVK er ikke monteret i en dyklomme men direkte i vandet og den svinger lidt når temperaturen på mit oliefyr svinger meget (når det starter) men jeg vil tro det ligger inden for 10 grader og fyret svinger måske 30. Jeg har også netop placeret min føler direkte i vandet som forsøg, dog giver det samme resultat.

Jeg tror ikke at det vil hjælpe at montere det med en 2 vejs, da returen jo så ikke kan tvangslukkes som på 3 vejs'en.
Har du eksperimenteret med om der er luft i systemet?
og evt. at prøve at manuelt styre ventilsædet, for om det kan blande helt koldt? (skidt i ventilen)
og hvor varm er returen før ventilen i en "cyklus"? Forklaring i bunden :O)
Og Noller - Snavssamleren sidder på returen fra installationen :) Derfor kugleventilerne.

Jeg har idag haft kontaktet danfoss og drøftet problemet med dem. Og årsagen er højst sandsynligt at den har svært ved at styre flowet igennem ventilen da den ikke er lavet til større tryk differens end 0,2 bar, hvilket må være noget større over min installation. Dertil kommer at en VMV ventil er lidt anderledes, så indstillingsområdet ikke længere hedder 25-65, men nærmere 50-85 med en RAVK. Hvilket heller ikke lige er målet..

Så jeg skifter til en VMT 2-vejs ventil i stedet, og så skulle det gerne spille..

Summa summarum - 3-vejs ventiler til blandeshunt er nok lidt spildt energi i min optik, da man egentlig også bør tage højde for trykforskel for at have noget der fungerer med sikkerhed, i hvertfald med en VMV..


Besvar