Side 1 af 3

Støj fra cirkulationspumpe

: 20 sep 2012 20:26
af martin_b
Efter at have skiftet fra et gammelt jordvarmeanlæg med en Grundfoss UPS 25-60 årgang 1979 cirkulationspumpe til et nyt Scotte setup med en Smedegård Simflex 25-60 med automatisk regulering, så havde jeg regnet med en markant forskel i støjniveauet.

Der er dog kun en meget lille forskel på det gamle og det nye; jeg kan tydeligt høre vandet løbe rundt når jeg har åbnet en radiator. Der er et par radiatorer i huset, der larmer mere end andre, og nogle, der larmer noget mindre. Men sammenlighed med radiatorerne i naboens hus, som har fjernvarme, så er der en verden til forskel - hans er lydløst! Og i hans hus er der også en masse gamle meget store rør fra den tid hvor det var et selvcirkulerende olifyrsanlæg der stor for opvarmningen.

Jeg har et gammelt hus med ca. 30 radiatorer i to plan, og med lidt forskellig rørdimensionering. De radiatorer, der larmer mest, er udført i 20 mm rør hele vejen til fyrrum.

Har I alle sammen støj når I tænder for en radiator? Er et moderne hus med f.eks. klemte rustfri rør i samme dimensioner hele vejen rundt helt fri for støj når vandet cirkulerer i huset?

Jeg tror ikke det er luft. Der har været luft i anlægget, men det lød helt anderledes, og det er væk nu.

Martin

Støj fra cirkulationspumpe

: 20 sep 2012 20:47
af pille bruger
Har du åben eller lukket ekspansion ?

Støj fra cirkulationspumpe

: 20 sep 2012 20:58
af jopa
Støj når jeg tænder eller skruer op men forsvinder når radiator termostaten føler den rigtige tmp.
Det er vel normalt

Støj fra cirkulationspumpe

: 20 sep 2012 21:04
af Zarge
Sikker på at vandet løber den rigtige vej... Sådan at forstå at fremløb på radiatorene nu også ER fremløb... Hvis vandet løber "baglæns" gennem termostaterne kan det larme noget så overraskende... ;-)

Støj fra cirkulationspumpe

: 20 sep 2012 22:06
af Ernst Drastrup
Normalt må et varmeanlæg ikke støje overhovedet.
Støj kan komme af et for højt pumpetryk, - luft i anlægget og andre ting.

Et fjernvarmeanlæg kører med et meget høj tryk ude i vejen. Der for er der altid monteret en trykdifferens-termostat i manøvrerummene.
Hvis ikke sådan en differens virker, så vil det larme rigtig meget i både rør og radiatorer.

Jeg tror du kører med et alt for stor pumpetryk.
Der blev også spurgt, om du kører med åben eller lukket ekspansion.
Det har nu ikke den stor betydning om det er et lukket eller et åben anlæg, bare al luften kan komme ud af systemet.

Støj fra cirkulationspumpe

: 20 sep 2012 23:07
af Ugelvig
Havde du alt vand af anlægget, da du skiftede pumpe? Luft tager tid, at komme af med. Det kan være små luftbobler/lommer der skal "fanges" først.

Ellers hælder jeg også mest til "omløbsretningen" på pumpe og system.

Støj fra cirkulationspumpe

: 20 sep 2012 23:22
af martin_b
Tak for svarene, drenge!

1) Jeg kører med lukket ekspansion, og der er ikke luft. Det var også sådan med det gamle anlæg/pumper.

2) Jeg håber problemet er for højt pumpetryk. Men burde den automatiske pumpe ikke sørge for at der ikke er mere tryk end nødvendigt?

3) Vandet løber helt sikkert den rigtige vej igennem radiatortermostaterne. Jeg har gulvvarme på ca. 6 m2 på badeværelset, der er udført med en returtermostat. Men det er vel ok? Det larmer godt nok en del fra specielt den kreds...

4) Jeg havde ikke alt vand af anlægget, kun fra de få meter rør, der er i fyrrummet (der er haner).

Støj fra cirkulationspumpe

: 21 sep 2012 09:27
af Ernst Drastrup
Det ser meget mærkeligt ud, så er der nok kun det tilbage, at din returtermostat vender forkert, så kan der opstå støj.

Hvis også den vender rigtigt, så har jeg umiddelbart ikke flere muligheder.

Var der også den samme slags støj med den gamle pumpe, og det har ikke ændret sig overhovedet.??

Kan det være en gulvvarmeslange, der har et snævert buk.? (Klemt flad, så vandet har svært ved at komme igennem.
ligesom en cykkelslange, når man bøjer den i en returstilling.??? Så den klapper sammen.??????????

Støj fra cirkulationspumpe

: 21 sep 2012 11:25
af martin_b
Jeg har ikke selv lavet gulvvarmen, så jeg aner ikke om der er et snævert buk :(

Må lige få min VVS'er til at kigge på den returtermostat engang.

Støjen var der også med den gamle UPS-pumpe, men det ER blevet lidt mindre, efter jeg har skiftet til Simflex'en. Tror jeg prøver at sætte den til konstant flow, og skruer den så langt ned som muligt.

Ernst, når du siger, at der normalt ikke skal være støj i et varmeanlæg, mener du så, at anlægget skal være TOTALT lydløst, ligesom et fjernvarmeanlæg, eller skal man kunne høre vandet cirkulere en lille smule? Er det mon bare mig, der er for følsom?

I øvrigt: kan jeg selv se, om min returtermostat vender forkert?

Støj fra cirkulationspumpe

: 21 sep 2012 11:47
af Ernst Drastrup
Ja, - helt bestemt.
Et centralvarmeanlæg må ikke lave støj, hverken fra fjernvarme eller fra oliefyr eller anden opvarmningsform.
Det skal altid køre lydløst.