Side 1 af 1

Placering af akku-tank

: 15 sep 2012 08:19
af kedelpasseren
Hej - skal i gang med at sætte Orlan eller Atmos fyr op. Håber at kunne gøre det på jysk.
Vi snakker om placering af at akku-beholderen (2 stk).
Har fået et råd om at placere dem på loftet for at være sikker på cirkulation, hvis der sket et strømudfald. Skulle på denne måde kunne undgå at fyret kommer til at koge, hvis strømmen går.

Men kan jeg ikke opnå samme selvcirkulation, hvis afgangsrøret fra kedlen til akku-beholderne er svagt stigende hele vejen?
(altså akku-beholder i selve fyrrummet) - det er en tung vægt at få op på loftet.

Håber på et godt råd - tak!

Placering af akku-tank

: 15 sep 2012 10:00
af Zarge
Tja. ang selvcirkulation så er det naturligvis bedst at ha tanken på loftet, men du skal sikkert ha en ladepumpe på under alle omstændigheder, og hvis strømmen går, så slukker pumpen, men fyret lukker også ned/kvæler ilden... Fastbrændsel kan man naturligvis ikke "bare slukke for" men hvis fyret er tæt så stiger den ikke mange grader når den først bliver lukket...
Men jeg ved at Pelle har hans tanke på loftet, og det er også en fordel ang lagdeling, men den kan han lige selv forklare nå han kommer på...
Min står ved siden af fyret, og for mig virker det fint, men jeg har så heller ikke andre muligheder... ;-)

Placering af akku-tank

: 15 sep 2012 10:58
af Bjarne B.
Da du skal have en ladeventil på for at bevare garantien på kedlen, og kedlen er forsynet med en kølespiral, kan du sætte tankene hvor du vil.

Placering af akku-tank

: 15 sep 2012 11:01
af jopa
Min står også ved siden af kedelen funker perfekt

Placering af akku-tank

: 15 sep 2012 21:02
af kedelpasseren
Hej - Beklager hvis jeg spørger dumt, men det at der er ladeventil samt kølespiral, vil det sikre kedlen mod at koge i tilfælde af strømsvigt?

mvh

Placering af akku-tank

: 15 sep 2012 21:32
af Bjarne B.
Det er skam et helt reelt spørgsmål :great:

Ladeventilen sørger for, at din kedel får tempereret vand ind i bunden, så den ikke ruster, samt at kedlen kan komm af med varmen over i tanken. I tilfælde af strømmen går, er der selvcirkulation, men hvis dette ikke er nok, sender kølespiralen koldt vand igennem kedlen for at sikre imod kogning.

Placering af akku-tank

: 16 sep 2012 03:40
af pelle
Hvis man skal lave det efter bogen. Her tænkes på optimal selvc. Er det bedste jo at have akku. tank bund over kedeltop.
Men, med den ladeventil du skal have på, er det jo ligemeget. Der kommer jo pumpe på. Dog, hæv akkutank bund lidt over kedelbund.
Som du kan læse, får de andre brugere her i tråden, det til at virke rigtig godt, ved at have akkutank i samme niveau som kedlen. :great:

Placering af akku-tank

: 16 sep 2012 08:06
af Havmand
Hej,
Da jeg selv skulle til at kigge efter nyt fyr, var jeg også meget ude på selvcirkulation og strømsvigt, men nu har jeg i 2 sæsoner kørt uden problemer - det største problem, er når man får smidt for meget foder i munden på fyret, så akku kommer op og ringe og fyret går i pause...

Hvis du er nervøs for strømsvigt, kunne en ups være en ide.
Havde selv overvejet det kraftigt, men Danmarks strømforsyning er en af verdens mest stabile, så gik væk fra det igen...

Tilgengæld - går det helt galt, trykker jeg på en knap samt flytter et stik i mit teknikrum. Så har jeg 3 faser 10Kw til rådighed, indtil der ikke er mere diesel icon_cheesygrin.gif

Placering af akku-tank

: 22 sep 2012 09:50
af kedelpasseren
Hej - tak for gode råd.
Har bestilt et såkaldt brandslukningssæt til kedlen. En termostat skulle efter sigende lukke koldt vand ind i tilfælde af at fyret koger.
Koster 729,-