Placering af akku-tank

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
kedelpasseren
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 7
Tilmeldt: 15 sep 2012 07:45

Placering af akku-tank

Indlæg af kedelpasseren »

Hej - skal i gang med at sætte Orlan eller Atmos fyr op. Håber at kunne gøre det på jysk.
Vi snakker om placering af at akku-beholderen (2 stk).
Har fået et råd om at placere dem på loftet for at være sikker på cirkulation, hvis der sket et strømudfald. Skulle på denne måde kunne undgå at fyret kommer til at koge, hvis strømmen går.

Men kan jeg ikke opnå samme selvcirkulation, hvis afgangsrøret fra kedlen til akku-beholderne er svagt stigende hele vejen?
(altså akku-beholder i selve fyrrummet) - det er en tung vægt at få op på loftet.

Håber på et godt råd - tak!

Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange

Placering af akku-tank

Indlæg af Zarge »

Tja. ang selvcirkulation så er det naturligvis bedst at ha tanken på loftet, men du skal sikkert ha en ladepumpe på under alle omstændigheder, og hvis strømmen går, så slukker pumpen, men fyret lukker også ned/kvæler ilden... Fastbrændsel kan man naturligvis ikke "bare slukke for" men hvis fyret er tæt så stiger den ikke mange grader når den først bliver lukket...
Men jeg ved at Pelle har hans tanke på loftet, og det er også en fordel ang lagdeling, men den kan han lige selv forklare nå han kommer på...
Min står ved siden af fyret, og for mig virker det fint, men jeg har så heller ikke andre muligheder... ;-)
Bjarne B.
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 777
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange

Placering af akku-tank

Indlæg af Bjarne B. »

Da du skal have en ladeventil på for at bevare garantien på kedlen, og kedlen er forsynet med en kølespiral, kan du sætte tankene hvor du vil.
jopa

Placering af akku-tank

Indlæg af jopa »

Min står også ved siden af kedelen funker perfekt
kedelpasseren
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 7
Tilmeldt: 15 sep 2012 07:45

Placering af akku-tank

Indlæg af kedelpasseren »

Hej - Beklager hvis jeg spørger dumt, men det at der er ladeventil samt kølespiral, vil det sikre kedlen mod at koge i tilfælde af strømsvigt?

mvh

Bjarne B.
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 777
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange

Placering af akku-tank

Indlæg af Bjarne B. »

Det er skam et helt reelt spørgsmål :great:

Ladeventilen sørger for, at din kedel får tempereret vand ind i bunden, så den ikke ruster, samt at kedlen kan komm af med varmen over i tanken. I tilfælde af strømmen går, er der selvcirkulation, men hvis dette ikke er nok, sender kølespiralen koldt vand igennem kedlen for at sikre imod kogning.
Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 369 gange

Placering af akku-tank

Indlæg af pelle »

Hvis man skal lave det efter bogen. Her tænkes på optimal selvc. Er det bedste jo at have akku. tank bund over kedeltop.
Men, med den ladeventil du skal have på, er det jo ligemeget. Der kommer jo pumpe på. Dog, hæv akkutank bund lidt over kedelbund.
Som du kan læse, får de andre brugere her i tråden, det til at virke rigtig godt, ved at have akkutank i samme niveau som kedlen. :great:
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Blevet takket: 2 gange

Placering af akku-tank

Indlæg af Havmand »

Hej,
Da jeg selv skulle til at kigge efter nyt fyr, var jeg også meget ude på selvcirkulation og strømsvigt, men nu har jeg i 2 sæsoner kørt uden problemer - det største problem, er når man får smidt for meget foder i munden på fyret, så akku kommer op og ringe og fyret går i pause...

Hvis du er nervøs for strømsvigt, kunne en ups være en ide.
Havde selv overvejet det kraftigt, men Danmarks strømforsyning er en af verdens mest stabile, så gik væk fra det igen...

Tilgengæld - går det helt galt, trykker jeg på en knap samt flytter et stik i mit teknikrum. Så har jeg 3 faser 10Kw til rådighed, indtil der ikke er mere diesel icon_cheesygrin.gif
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
kedelpasseren
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 7
Tilmeldt: 15 sep 2012 07:45

Placering af akku-tank

Indlæg af kedelpasseren »

Hej - tak for gode råd.
Har bestilt et såkaldt brandslukningssæt til kedlen. En termostat skulle efter sigende lukke koldt vand ind i tilfælde af at fyret koger.
Koster 729,-

Besvar