Termovar pumper varme tilbage i kedlen
-
- Stoker II
- Indlæg: 37
- Tilmeldt: 18 aug 2012 21:46
- Mit fyr: Alcon L40
- Areal: ca. 150
- Brændsel: Brænde
- Geografisk sted: Lemvig
Termovar pumper varme tilbage i kedlen
Hej
Har en Alcon L40 kedel som skulle kunne styre min ladeventil, problemet er at den først skulle slukke for cirkulationen i fyret når den er nede på 30 grader. Efter jeg så har fået fikset nogle små ting på hele anlægget er den begyndt at holde kedlen på samme temp. som tanken. Dvs den står og kører hele tiden og gør at min tank ikke lagdeler rigtig, når der altså ikke er gang i fyret.
Kan man smide en Laddomat røgtermostat på og så kører pumpen uden om den styring som sidder på fyret?
Eller hvordan gør i andre?
Rasmus
Har en Alcon L40 kedel som skulle kunne styre min ladeventil, problemet er at den først skulle slukke for cirkulationen i fyret når den er nede på 30 grader. Efter jeg så har fået fikset nogle små ting på hele anlægget er den begyndt at holde kedlen på samme temp. som tanken. Dvs den står og kører hele tiden og gør at min tank ikke lagdeler rigtig, når der altså ikke er gang i fyret.
Kan man smide en Laddomat røgtermostat på og så kører pumpen uden om den styring som sidder på fyret?
Eller hvordan gør i andre?
Rasmus
- Zarge
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Termovar pumper varme tilbage i kedlen
humm... der må være noget der har sat sig fast i ladomaten... Den skal jo bare recirkulere vandet i kedlen når det er under "termostat" emperaturen... Så den skal "lukke for tanken"... 30 grader er stadig meget lavt, så en røgtermostat er nok en go ting... Men der må altså være andet galt...
Du skriver du har skruet på anlæget... Kan der ha sat sig en klump pakgarn eller noget i termostaten (påladdomaten) så den ikke kan lukke ordenligt...
Du skriver du har skruet på anlæget... Kan der ha sat sig en klump pakgarn eller noget i termostaten (påladdomaten) så den ikke kan lukke ordenligt...
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
-
- Stoker II
- Indlæg: 37
- Tilmeldt: 18 aug 2012 21:46
- Mit fyr: Alcon L40
- Areal: ca. 150
- Brændsel: Brænde
- Geografisk sted: Lemvig
Termovar pumper varme tilbage i kedlen
De små ting er ikke andet end en radiator ventil, 2 auto udlufter og en sikkerhedsventil som er skiftet.
Ja det virker til at 30 grader er lavt men kan ikke finde et sted at ændre det.
Det har aldrig virket sådan helt rigtig, men det er i hvert fald ikke blevet bedre.
Ja det virker til at 30 grader er lavt men kan ikke finde et sted at ændre det.
Det har aldrig virket sådan helt rigtig, men det er i hvert fald ikke blevet bedre.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Termovar pumper varme tilbage i kedlen
Ok, det er ikke sikkert det kan ændres, og så kan en røgtermostat være løsningen, men det SKAL virke uden!, Hvilket trin står laddomat på?
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
-
- Stoker II
- Indlæg: 37
- Tilmeldt: 18 aug 2012 21:46
- Mit fyr: Alcon L40
- Areal: ca. 150
- Brændsel: Brænde
- Geografisk sted: Lemvig
Termovar pumper varme tilbage i kedlen
Den står på 3, ellers drøner den op i pause fyring for hurtig
- Zarge
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Termovar pumper varme tilbage i kedlen
Mystisk... Hvordan ligger returen til fyret?
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
-
- Stoker II
- Indlæg: 37
- Tilmeldt: 18 aug 2012 21:46
- Mit fyr: Alcon L40
- Areal: ca. 150
- Brændsel: Brænde
- Geografisk sted: Lemvig
- Zarge
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Termovar pumper varme tilbage i kedlen
Ja temp, begge dele hvis du kan huske det
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
- Zarge
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Termovar pumper varme tilbage i kedlen
Forresten... Er det denne kedel du har?
http://www.alcon.nu/brochurer/instruktion_alcon_l.pdf
if "4.6" så skulle den kunne styre pumpen i forhold til temperaturen...
http://www.alcon.nu/brochurer/instruktion_alcon_l.pdf
if "4.6" så skulle den kunne styre pumpen i forhold til temperaturen...
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
-
- Stoker II
- Indlæg: 37
- Tilmeldt: 18 aug 2012 21:46
- Mit fyr: Alcon L40
- Areal: ca. 150
- Brændsel: Brænde
- Geografisk sted: Lemvig
Termovar pumper varme tilbage i kedlen
Når jeg fyrer op kører kedlen på mellem 63 og 75 grader indtil tanken begynder at bliver varm, så skifter den over og stiger op til mellem 74 og 85 alt efter hvor højt jeg har sat fyret til.
Når den så går ud køler fyret rimelig hurtig ned til 50 grader men så sker der ikke ret meget mere for tanken er nede også. og så føles de af ned i temp, med mindre jeg sætter pumpen over på trin 1 og køler fyret hurtigt
Når den så går ud køler fyret rimelig hurtig ned til 50 grader men så sker der ikke ret meget mere for tanken er nede også. og så føles de af ned i temp, med mindre jeg sætter pumpen over på trin 1 og køler fyret hurtigt