Hej
Jeg har sådan en gammel esbe.
Den sidder på mit fremløb mellem Akkutank og hus.
Er det korrekt at 3 er varmt vand, 2 er koldt vand og 1 er 60gr. fremløb?
Mit anlæg ser ud som nedenstående:
Det er den jeg kalder for Shuntventil 60 C.
\Kalasnikov
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Gammel esbe shunt-ventil
- kalasnikov
- Stoker III
- Indlæg: 69
- Tilmeldt: 17 feb 2010 01:14
- Mit fyr: ScottePlus 6.85 på Opop 20 +fastbrændsel
- Areal: 176
- Brændsel: Træpiller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 9520
- Dagligt forbrug: For meget!
- Årligt forbrug: Alt for meget!
- Geografisk sted: Et sted i Himmerland
- kalasnikov
- Stoker III
- Indlæg: 69
- Tilmeldt: 17 feb 2010 01:14
- Mit fyr: ScottePlus 6.85 på Opop 20 +fastbrændsel
- Areal: 176
- Brændsel: Træpiller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 9520
- Dagligt forbrug: For meget!
- Årligt forbrug: Alt for meget!
- Geografisk sted: Et sted i Himmerland
Gammel esbe shunt-ventil
Ja, sådan kan symbolerne måske tolkes, men er ret sikker på det ikke er tillfældet;)
\Kalasnikov
\Kalasnikov
[url=http://scotte.merearbejdsmiljø.dk/scotte.html]/Kalasnikov[/url]
-
- Stoker VIII
- Indlæg: 345
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Geografisk sted: Midtjylland
- Givet likes: 3 gange
Gammel esbe shunt-ventil
ups det har du vist ret i. Det er jo ikke en esbe 3-vejs shunt ventil men en kun en minimumsregulator. Der med lukker den op for vand forsyningen af indgang 2, når temperaturen er over 60 grader. Til gengæld lukker den vist ikke for højere temperatur fra din tank og det kan give en svingende indløbstemperatur til huset. Det er altså ikke nemt at se hvordan den passer ind i din opbygning og hvilke udgange den er sat på.
- kalasnikov
- Stoker III
- Indlæg: 69
- Tilmeldt: 17 feb 2010 01:14
- Mit fyr: ScottePlus 6.85 på Opop 20 +fastbrændsel
- Areal: 176
- Brændsel: Træpiller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 9520
- Dagligt forbrug: For meget!
- Årligt forbrug: Alt for meget!
- Geografisk sted: Et sted i Himmerland
Gammel esbe shunt-ventil
Troede det var en 3-vejs shunt-ventil, der altid sikrer at fremløbet (udgang 1) højest er 60 grader!
Den sidder i mit system med betegnelsen "Shuntventil 60 grader".
Den sidder som følger:
3 - Fremløb fra akkutank (øst på tegning)
2 - Returvand fra hus (nord på tegning)
1 - Fremløb til hus (vest på tegning)
Jeg spørger om de forskellige indgange, da jeg desværre har observeret at røret til indgang 2 (kaldet Qshunt), er væsentligt varmere end min retur fra huset. Dette er mig noget uforståelig.
Kan det mon skyldes at vandet i røret står stille, og derved opvarmes af det varme vand fra flowet imellem 1 og 3 ?
Det skal siges at røret imellem indgang 2 og mit returvand (kaldet Qshunt) er ca 60 cm langt.
\Kalasnikov
Den sidder i mit system med betegnelsen "Shuntventil 60 grader".
Den sidder som følger:
3 - Fremløb fra akkutank (øst på tegning)
2 - Returvand fra hus (nord på tegning)
1 - Fremløb til hus (vest på tegning)
Jeg spørger om de forskellige indgange, da jeg desværre har observeret at røret til indgang 2 (kaldet Qshunt), er væsentligt varmere end min retur fra huset. Dette er mig noget uforståelig.
Kan det mon skyldes at vandet i røret står stille, og derved opvarmes af det varme vand fra flowet imellem 1 og 3 ?
Det skal siges at røret imellem indgang 2 og mit returvand (kaldet Qshunt) er ca 60 cm langt.
\Kalasnikov
[url=http://scotte.merearbejdsmiljø.dk/scotte.html]/Kalasnikov[/url]
-
- Stoker VIII
- Indlæg: 345
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Geografisk sted: Midtjylland
- Givet likes: 3 gange
Gammel esbe shunt-ventil
jeg tror at det du lidt inde på det rigtig.
jeg vil tro at du bemærker den høje varme når dit fyr kører og det skyldes at det fyr køre vand den forkerte vej i gennem shunt forbindelse. Jeg vil tro at en kontraventil vil fjerne varmen i retur siden og også fremme lagdelingen i din akku.tank. helt perfekt vil det være hvis du kan stile din fremløbs temperatur fra akkutanken således at du selv bestemmer hvor varmt du vil ha vandet i indløbstemperatur. På den måde kan du få reduseret din varmetab fra rør og andet tomgangstab i din rørføring og få dit vand i akku tanken til at vare noget længere. Det er selvfølgelig lidt en balancegang at vælge fremløbtemperatur. Vælger du en for lav temperatur vil dit system arbejde på højtryk med halvkoldt vand og det er ikke sjovt i et koldt hus. og for varmt vand giver et stort tab fra rørene, når huset er varmet op.
husk vand vælger den letteste vej og kold vand er tungere end varmt vand. lunken vand er ikke nemt at bruge til andet end måske gulvvarme.
jeg vil tro at du bemærker den høje varme når dit fyr kører og det skyldes at det fyr køre vand den forkerte vej i gennem shunt forbindelse. Jeg vil tro at en kontraventil vil fjerne varmen i retur siden og også fremme lagdelingen i din akku.tank. helt perfekt vil det være hvis du kan stile din fremløbs temperatur fra akkutanken således at du selv bestemmer hvor varmt du vil ha vandet i indløbstemperatur. På den måde kan du få reduseret din varmetab fra rør og andet tomgangstab i din rørføring og få dit vand i akku tanken til at vare noget længere. Det er selvfølgelig lidt en balancegang at vælge fremløbtemperatur. Vælger du en for lav temperatur vil dit system arbejde på højtryk med halvkoldt vand og det er ikke sjovt i et koldt hus. og for varmt vand giver et stort tab fra rørene, når huset er varmet op.
husk vand vælger den letteste vej og kold vand er tungere end varmt vand. lunken vand er ikke nemt at bruge til andet end måske gulvvarme.
- kalasnikov
- Stoker III
- Indlæg: 69
- Tilmeldt: 17 feb 2010 01:14
- Mit fyr: ScottePlus 6.85 på Opop 20 +fastbrændsel
- Areal: 176
- Brændsel: Træpiller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 9520
- Dagligt forbrug: For meget!
- Årligt forbrug: Alt for meget!
- Geografisk sted: Et sted i Himmerland
Gammel esbe shunt-ventil
Det er lige netop derfor den er monteret, der hvor den er
Troede ikke at en en kontraventil på Qshunt til indgang 2 var nødvendig, da esben jo ikke burde kunne lede vandet den vej. Men jeg må jo nok se at få installeret en kontraventil, så jeg ikke har varmetab den vej mere.
Troede ikke at en en kontraventil på Qshunt til indgang 2 var nødvendig, da esben jo ikke burde kunne lede vandet den vej. Men jeg må jo nok se at få installeret en kontraventil, så jeg ikke har varmetab den vej mere.
[url=http://scotte.merearbejdsmiljø.dk/scotte.html]/Kalasnikov[/url]
-
- Stoker VIII
- Indlæg: 345
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Geografisk sted: Midtjylland
- Givet likes: 3 gange
Gammel esbe shunt-ventil
jeg ved ikke helt, hvordan den kontraventil skal laves. Personligt tror jeg at jeg vil vælge kontraventil uden fjeder (klap ventil) for at minimer modstanden i systemet.
Jeg er ikke smed eller lign, og kan heller ikke ud af tegningen vurderer hvor meget selvcirkulation af akku-varmen fra tanken, du har. Som jeg ser det er der ikke ret mange nye smede, der tænker på at vand nok kan styres men helst vil vælge den nemmeste og letteste vej rundt i et varmesystem samt at det ikke er varmt vand der vil opad, men istedet koldt vand som er tungt.
En cirkulations pumpe skulle helst bare hjælpe den naturlige cirkulation og ikke kæmpe imod den.
Jeg er ikke smed eller lign, og kan heller ikke ud af tegningen vurderer hvor meget selvcirkulation af akku-varmen fra tanken, du har. Som jeg ser det er der ikke ret mange nye smede, der tænker på at vand nok kan styres men helst vil vælge den nemmeste og letteste vej rundt i et varmesystem samt at det ikke er varmt vand der vil opad, men istedet koldt vand som er tungt.
En cirkulations pumpe skulle helst bare hjælpe den naturlige cirkulation og ikke kæmpe imod den.