Hvad mangler jeg i denne opstilling

: 21 aug 2012 18:49
af toberg
hvad mangler jeg for at få det her til at køre optimalt.
brændefyret skal køre som primær varme, når det ikke varmer mere skal pillefyret gå igang.
Hvilken styringer vil være bedst at bruge.
Ønsker at kunne styre fremløbs temperatur så mine pex rør ikke skades ved for høj temeratur.
Ønsker at mit brændefyr lukkes af når temperaturen på på brændefyret fremløb når 30 grader. så brændefyret ikke virker som en radiator når pillefyret køre.

Kan det lade sig gøre.
opstiiling vvs.pdf
(75.46 KiB) Downloadet 166 gange

Hvad mangler jeg i denne opstilling

: 29 aug 2012 16:34
af Ernst Drastrup
Hej Toberg
Kan du ikke bruge en almindelig kedeltermostat en DTO. til at styre kedlerne med ??
Hvis dit fremløb ikke må overstige en bestemt temperatur,
kan du nemt bruge en almindelig fremløbstermostat med løs føler.
Jeg prøver at finde et diagram, hvor det er vist.
02-13-12 Solv. - stor akkut. - veksler og Laddomat.JPG
01-02-01 Varmeanlæg.JPG
Der er rigtig mange forskellige diagrammer i bogen om solvarme.

Hvad mangler jeg i denne opstilling

: 29 aug 2012 20:04
af stokermak
Hej hvad med denne her
Mikael

Hvad mangler jeg i denne opstilling

: 29 aug 2012 21:09
af Skovløber
Du skal lige gøre dig klart om du vil køre med lukket eller åben ekspantion, jeg syntes du har begge dele ;-)
Jeg ville flytte termostaten fra brændefyr til retur rør fra huset, så ventilen skifter til tank hvis tank er varmere end returen. Så får du alt varmen ud af tanken. Pillefyret kan jo bare varme det yderligere op derefter.

Hvad mangler jeg i denne opstilling

: 30 aug 2012 10:43
af toberg
Jeg har kun åben ekspansion.
Det er femløbs temeraturen jeg vil sikre, idet jeg har pex rør. Jeg vil derfor ikke risikere at fyret kommer op og koge, og dermed sender en for høj temeratur til pex rørene så smelter de vel eller tager skade.
Det er måske også at være lidt for bange, idet akumuleringstanken jo regulere for at skidtete skal komme op og koge

Hvad mangler jeg i denne opstilling

: 30 aug 2012 10:46
af toberg
Hej mikael flot tegning
Tror jeg faktisk jeg kan bruge.
Hvorfor er der både åben og lukket ekspansion

Hvad mangler jeg i denne opstilling

: 30 aug 2012 11:00
af Ernst Drastrup
Der skal være en ekspansion ved gaskedlen i denne opbygning.
Kontraventil nr. 6. lukker for tryk fra gaskedlen, og hvis også trevejsventilen går i lukket tilstand, så er vandet jo spærret inde i gaskedlen.
Så det er fornuftigt nok, at montere en trykekspansion på gaskedlen.

Hvad mangler jeg i denne opstilling

: 30 aug 2012 15:45
af stokermak
Hej Ernst
Jeg vil sætte 2. Tg termo. i 5. akku. slette 6. kontra. og 9. trykeks. og lade piller fyret state op med
termostat 0-90C når 5. akku er tomt
Vh Mikael

Hvad mangler jeg i denne opstilling

: 30 aug 2012 16:17
af Ernst Drastrup
Hej Michael

Så er det helt OK. og fuldt lovligt.