haløj i forumet er ved at skifte akku tank til en der kan holde til tryk, er kommet lidt i tvivl om placering af trykekspantion beholder er det lige meget hvor i instalationen den monteres ?
vh kim
placering af trykekspantion
-
- Stoker III
- 14
- Indlæg: 75
- Tilmeldt: 07 dec 2009 20:38
- Mit fyr: atmos dc 25 og pellux 100
- Areal: 100
- Brændsel: træ
- Fremviser gerne i postnummer: 7300
- Årligt forbrug: ?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
placering af trykekspantion
Ja, det spiller ingen rolle hverken lovmæssig eller funktionsmæssig.kimv » 19 Jul 2012, 17:38 skrev:haløj i forumet er ved at skifte akku tank til en der kan holde til tryk, er kommet lidt i tvivl om placering af trykekspantion beholder er det lige meget hvor i instalationen den monteres ?
vh kim
Men aht levetiden på membranen i ekspansionsbeholderen bør den tilkobles et sted hvor den får så kold vand som muligt, eks på retursiden af kedlen.
-