Honeywell/zoneventil 3 vejs
jeg har en kedel temp på 65 og vvb på 55 grader hvis kedle temp ligger på 65 og en har været i bad og temp er kommet under 48 grader bør 3 vejs ventilen så ikke bare skifte over og tage fra kedlen og når kedel temp kommer under en given temp så først starte op. Min starter fyret op når vvb temp kommer under 48 grader selv om kedel temp er 65 er det ikke forkert
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Honeywell/zoneventil 3 vejs
Nej det er rigtigt.
Når vvb kommer under indstillet temperatur, går styringen på vvp prioriterings program.
Når vvb kommer under indstillet temperatur, går styringen på vvp prioriterings program.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 04 apr 2012 18:49
- Mit fyr: Scotte Black Star Pillefyr 20 kW
- Areal: 155
- Brændsel: rw - piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3250
- Dagligt forbrug: 10
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Gilleleje
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Honeywell/zoneventil 3 vejs
Ja
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 04 apr 2012 18:49
- Mit fyr: Scotte Black Star Pillefyr 20 kW
- Areal: 155
- Brændsel: rw - piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3250
- Dagligt forbrug: 10
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Gilleleje
Honeywell/zoneventil 3 vejs
det gør jo at kedel temp kan komme langt højre op en ellers, min har været på 86 -90 grader kunne det ikke laves mere fornuftigt det kan jo blive til mange start og stop på en dag
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Honeywell/zoneventil 3 vejs
Jo kedeltemperaturen går over den almindelige temp. indstilling.tipop » 10 Jun 2012, 18:19 skrev:det gør jo at kedel temp kan komme langt højre op en ellers, min har været på 86 -90 grader kunne det ikke laves mere fornuftigt det kan jo blive til mange start og stop på en dag
Så lades beholderen hurtigt op,
og der laves kun varmt vand når der er brug for det.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Honeywell/zoneventil 3 vejs
Hvorfor har du sat kedeltemperaturen til 65 gr,
og har du tilpasset shunten til 50 gr.
Har du finjusteret forbrændingen efter denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
og har du tilpasset shunten til 50 gr.
Har du finjusteret forbrændingen efter denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 04 apr 2012 18:49
- Mit fyr: Scotte Black Star Pillefyr 20 kW
- Areal: 155
- Brændsel: rw - piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3250
- Dagligt forbrug: 10
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Gilleleje
Honeywell/zoneventil 3 vejs
kedel temp 60 ( ikke som sagt 65 men den går ca 5 grader over ved stop )
kedel diff over 5
kedel diff under 10
vvb 55
vvb diff under 10
shunt 50
er det ikke okay indstillinger
kedel diff over 5
kedel diff under 10
vvb 55
vvb diff under 10
shunt 50
er det ikke okay indstillinger
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Honeywell/zoneventil 3 vejs
Prøv med kedel diff over 15tipop » 10 Jun 2012, 19:01 skrev:kedel temp 60 ( ikke som sagt 65 men den går ca 5 grader over ved stop )
kedel diff over 5
kedel diff under 10
vvb 55
vvb diff under 10
shunt 50
er det ikke okay indstillinger
kedel diff under 5
shunt 45
Hvad er din PID ?
og hvor mang m2 fyrer du op ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/