Side 1 af 4

Montere trækstabilisator under røgrør

: 08 maj 2012 20:05
af dreamer81
Røgrøret fra min scotte kommer ind i højden 110cm. Er det ok at montere trækstabilisatoren indmuret i skorstenen i højden 60cm. Altså under trækstabilisatoren?

Montere trækstabilisator under røgrør

: 08 maj 2012 20:54
af lamborg
Nu er jeg ikke helt lige med på det du skriver men jeg prøverf lige at svare på mdet jeg tror du mener.
Nej du må ikke montere TS under røgrøret. Den varme røg stiger jo opad og hvis du sætter den under vil du skabe meget mere træk i skorstenen og du har ingen mulighed for at styrer de 10pa som din scotte beder om. Så det er et nix.

Montere trækstabilisator under røgrør

: 08 maj 2012 21:08
af dreamer81
Se evt http://www.twinheat.dk/media/2652/monte ... 0-ø200.pdf der hvor den skriver "mind 40cm". Det er det jeg mener om man kan/må.

Montere trækstabilisator under røgrør

: 08 maj 2012 21:10
af Brandsen
Halløj i forum,

Der er tidligere udbrudt nærmest religions krige om dette emne, men tror ikke jeg
træder nogen over tærene, ved at sige almindelig koncensus efterhånden er blevet :

Trækstabilisator monteres ca 50 cm over røgrørets indgang i skorstenen,
dog skal den være minimum 40 cm fra loftet.
Kan dette ikke lade sig gøre, pga lav loftshøjde eller høj rørføring, så monteres
trækstabilisatoren ca 50 cm under røgrørets indgang i skorstenen.
Skal helst monteres i samme rum som fyret, og må ikke monteres udendørs.

8) 8)

Montere trækstabilisator under røgrør

: 08 maj 2012 21:49
af lamborg
Ja du har ret brandsen . Ren jiihad .... :-) og ja jeg ved godt at tegningen viser at man kan sætte den under men prøv at åbne din renselem så skal du få træk at føle.
Jeg har den mening at kan man ikke få 50 cm over ja så må man tage den afstand man kan bare den sidder over og den SKAL sidde i samme rum da man ellers kan få problemer med trykforskel.
Og religionskrig om skorsten og træk er sjovt :-)

Montere trækstabilisator under røgrør

: 08 maj 2012 21:54
af dreamer81
Men hvis jeg åbner renselem lukker jeg falsk luft ind og dermed kommer der mindre træk i røgrøret og så er vi glade? Det burde da være ligegyldigt hvor det sidder??

Montere trækstabilisator under røgrør

: 08 maj 2012 21:57
af lamborg
Næ for så laver du træk forbi dit røgrør og istedet for at regulere trækket vil du øge det og det er bestemt ikke meningen.

Montere trækstabilisator under røgrør

: 08 maj 2012 22:24
af Flemmingth
lamborg » 08 May 2012, 21:57 skrev:Næ for så laver du træk forbi dit røgrør og istedet for at regulere trækket vil du øge det og det er bestemt ikke meningen.
Nahr - den holder ikke.
Jeg har renselem nederst. Derover trækstabilisator og højere oppe røgrør.
Vigas og Baxi.JPG
Hvis din påstand holder stik, skulle min trækstabilisator åbne noget mere, hvis jeg åbner renselemmen.
DET GØR DEN IKKE ! :evil: Den klapper helt i :D
Om du placerer trækstabilisator over eller under røgrøret - eller på selve røgrøret - gør måske en mikroskopisk forskel i teorien, men i praksis er det lige fedt.

Montere trækstabilisator under røgrør

: 08 maj 2012 22:52
af lamborg
Ja selvfølgelig klapper den i . Den skal da ikke åbne når du øger trækket i din skorsten . Så er der jo ikke nogen grund til at regulere for manglende træk .. Du sætter jo en trækstabilisator i for at få trækket reguleret så det er nogenlunde stabilt ellers trækker fyret ilt gennem blæseren og du kan ikke styrer dit bål. Når du så lukker op for din renselem øger den trækket over de 10pa og så er der jo ingen grund til at TS åbner for at kompensere for manglende luft. Det er jo derfor at man sætter to TS i hvis den ene står åben hele tiden. Men det er nu ikke det jeg tænker på når jeg siger ikke under røgrør. Det er fordi træk forbi et rør skaber vakumsug ind i kedlen.

Montere trækstabilisator under røgrør

: 09 maj 2012 00:04
af Flemmingth
lamborg » 08 May 2012, 22:52 skrev:Når du så lukker op for din renselem øger den trækket over de 10pa
Beklager at måtte sige det Lamborg :oops: , men du er helt galt afmarcheret.
Når jeg åbner (lukker op) renselemmen, mindskes trækket i skorstenen = undertrykket (suget) i skorstenen bliver mindre.
Jo mindre skorstenen suger, des mindre åbner trækstabilisatoren.