Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

varmvandsbeholder

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
salemander
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 585
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 7 gange

varmvandsbeholder

Indlæg af salemander » 17 apr 2012 21:51

Har tit tænkt over hvor mange kw der afsættes i spiralen (3/4) i en varmvandsbeholder nogle der ved det?
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker


Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

varmvandsbeholder

Indlæg af Zarge » 17 apr 2012 21:59

Åh jeg mener jeg fandt det i databladet engang... Men det kommer en dertil an på temperarurene og flowet... Jeg mener jeg skrev lidt om det på et tidspunkt... Kikker lige mine gamle indlæg igennem...

Brugeravatar
klinten
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 998
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 160
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Modtaget likes: 1 gang

varmvandsbeholder

Indlæg af klinten » 17 apr 2012 22:00

Det kommer an på hvor stor spiralen er. På størrere varmtvandsbeholdere står der ofte hvor stor "fladen" er i m2. Derfra kan man så regne effekten ud.
Mvh. Simon Klint

Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html

Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

varmvandsbeholder

Indlæg af Zarge » 17 apr 2012 22:03

Min er en 110l metro, jeg bruger den som "gennemstrømsvarmer" i sommers da poi poolen skulle fyldes, der åd den 12kw if min energimåler, og holdt en afgangs temperatur på ca 22 grader,

Brugeravatar
klinten
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 998
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 160
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Modtaget likes: 1 gang

varmvandsbeholder

Indlæg af klinten » 17 apr 2012 22:10

Jeg fandt lige nogle erfaringstal som jeg har fået oplyst ved noget kursus. 1 m2 hedeflade = 10kW = 100l beholder som udgangspunkt. Hvis beholderstørrelsen øges anvendes en faktor 0.8, så ved en 2 m2 hedeflade = 200l beholder = 16 kW. Dette er blot tommelfinger-spitz-gefülen. :D Men dog et udgangspunkt
Mvh. Simon Klint

Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html


Flemmingth
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1034
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 34 gange

varmvandsbeholder

Indlæg af Flemmingth » 17 apr 2012 22:14

Har lige skimmet manualen til min 110 liter Metro. Der er kun angivet effekt ved el.
Tror man afholder sig fra at opgive effekt ved brug af centralvarme, da man skal kende kedelvandets afkøling og flow for at kunne beregne den aktuelle effekt.
Hvis kedelvandet afkøles 5°, skal flowet være 516 l/h, hvis effekten skal være 3 kW (som el-varmelegemet med 400 V).
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt

salemander
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 585
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 7 gange

varmvandsbeholder

Indlæg af salemander » 18 apr 2012 19:07

klinten det passer endelig osse meget godt med det Zarge skriver altså at hvis man bruger en 110 liters varmvandsbeholder som "genstrømsvandvarmer" så aftager den 12 kw 110 liter=11-12kw dvs at min 160 liters beholder vil kunne aftage ca 16 kw ved helt kold beholder.
der er vel ikke nogle der har nogen tal på hvor mange kw der afsættes i beholder efter et alm brusebad (10 min)
jeg kunne selvfølgelig osse bare se og få mig taget sammen til at få installeret energimåler der ligger og samler støv ;)så havde jeg jo tallene
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker

Flemmingth
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1034
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 34 gange

varmvandsbeholder

Indlæg af Flemmingth » 18 apr 2012 19:23

Kiggede idag på typeskiltet på min 110 L Metro (644C).
Heller ingen angivelse af effekt (kW) ved opvarmning med kedelvand - MEN - der stå at hedefladen er 0,75 m2.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt

Brugeravatar
klinten
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 998
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 160
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Modtaget likes: 1 gang

varmvandsbeholder

Indlæg af klinten » 18 apr 2012 19:46

Flemmingth » 18 Apr 2012, 19:23 skrev:Kiggede idag på typeskiltet på min 110 L Metro (644C).
Heller ingen angivelse af effekt (kW) ved opvarmning med kedelvand - MEN - der stå at hedefladen er 0,75 m2.
Teoretisk set burde 7,5 kW så være nok.
Mvh. Simon Klint

Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html

Flemmingth
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1034
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 34 gange

varmvandsbeholder

Indlæg af Flemmingth » 18 apr 2012 21:21

Zarge » 17 Apr 2012, 22:03 skrev:Min er en 110l metro, jeg bruger den som "gennemstrømsvarmer" i sommers da poi poolen skulle fyldes, der åd den 12kw if min energimåler, og holdt en afgangs temperatur på ca 22 grader,
Hvis vi så sætter koldtvandstemp. til 8ºC, har du fyldt poolen med:
12 kW * 860 kcal/kWh / (22-8)ºC ~ 737 l/h :?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt


Besvar