Hvordan kobler jeg pillefyr på nuværende installation

Indlæg af dreamer81 » 04 apr 2012 13:24

Jeg har PT en gaskedel, og vil gerne supplere med et pillefyr. Forstået på den måde at gasfyret måske skal køre 1-2 uger om året hvor jeg er på ferie eller ikke har tid til piller, eller måske i nødstilfælde hvis pillefyret går i stykker.

Det er ikke meningen de skal køre sideløbende. Man skal altså manuelt gå ned og slukke/tænde hvert fyr for at skifte rundt.

Jeg vil altså have pillefyr og gaskedel på samme installation. Hvordan kobler jeg pillefyret på min nuværende installation så varmt vand prioritering også virker på pillefyret?

Jeg har vedhæftet skitse af min nuværende installation.
Vedhæftede filer
centralvarme installation.png


Brugeravatar
Thomas83
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 454
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse

Hvordan kobler jeg pillefyr på nuværende installation

Indlæg af Thomas83 » 04 apr 2012 17:55

Jeg ville koble pillefyrret på således at du har en tre-vejs omskifterventil du kan skifte mellem pille og gaskedel og her skal du selv tænde hver kedel efter behov.
Hvis det skal seriekobles dvs. at pillekedelens fremløb går i gaskedelens retur kan du have gaskedelen tændt hele tiden og den vil selv starte op hvis det bliver nødvendigt, men på den måde vil du have et større varmetab, så jeg hælder mest til løsningen med trevejs ventil.
De fleste moderne pillekedler har vvb priortering, så det burde ikke være et problem
Online fyrdata: http://thomas83.stokerlog.dk
Sonnenkraft Solvarme 5stk Idmk paneler,Sks c3 styrring, 1500l akkumuleringstank i fyrrum
og 400l vvb i huset.
Solcelleanlæg: 6Kwh - 30stk Himin hg200 paneler og Sma Sunny Tripower 6000tl inverter 38° stik syd

Brugeravatar
mr blake
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 131
Tilmeldt: 26 nov 2009 18:07
Mit fyr: Baxi 4,0 / Modusa Oliefyr
Areal: 90kvm + 18kvm kælder
Brændsel: Flis / Olie
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Årligt forbrug: Ca.40m3
Geografisk sted: Aars/Blære

Hvordan kobler jeg pillefyr på nuværende installation

Indlæg af mr blake » 09 apr 2012 12:49

Jeg har lavet løsning 2 med en oliekedel....

så blir min kælder os holdt varm og tør om vinteren :-)

Brugeravatar
dreamer81
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 270
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers

Hvordan kobler jeg pillefyr på nuværende installation

Indlæg af dreamer81 » 09 apr 2012 21:44

Vil følgende virke????
stoker layout.png

Brugeravatar
lamborg
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2672
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Dagligt forbrug: en hulen masse
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Geografisk sted: Urup , Grindsted
Givet likes: 271 gange
Modtaget likes: 361 gange
Kontakt:

Hvordan kobler jeg pillefyr på nuværende installation

Indlæg af lamborg » 09 apr 2012 21:50

Hej
Det ser da perfekt ud.
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB


Brugeravatar
dreamer81
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 270
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers

Hvordan kobler jeg pillefyr på nuværende installation

Indlæg af dreamer81 » 10 apr 2012 06:22

Det kan da næsten ikke passe at en amatør som mig kan lave sådan et udkast uden en eneste fejl? :D

Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Modtaget likes: 2 gange

Hvordan kobler jeg pillefyr på nuværende installation

Indlæg af Havmand » 10 apr 2012 06:37

Hvor sidder ekspeditionen?
Hvilken pumpe sørger for at vandet kommer rundt i gaskedlen?
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog

Brugeravatar
dreamer81
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 270
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers

Hvordan kobler jeg pillefyr på nuværende installation

Indlæg af dreamer81 » 10 apr 2012 14:50

Der er intern pumpe i gas kedlen.
Vedr ekspansion. Kan man så godt have 2 på samme streng? En ved pillefyret og en ved gaskedlen (som allerede sidder der nu.)

Brugeravatar
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 355
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 9300
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Geografisk sted: Nordjylland

Hvordan kobler jeg pillefyr på nuværende installation

Indlæg af Emborg41 » 10 apr 2012 17:19

Hej

Hvis du flytter VVB prio. ned på returen behøver du ikke ekspansionsbeholdere.

Peter

Brugeravatar
klinten
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 998
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 160
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Modtaget likes: 1 gang

Hvordan kobler jeg pillefyr på nuværende installation

Indlæg af klinten » 10 apr 2012 19:06

Hvordan håndterer gasfyret VVB prio? Er der indbygget en ventil?
Mvh. Simon Klint

Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.