ekspansion åben/lukket og størrelse???
-
- Stoker III
- 12
- Indlæg: 83
- Tilmeldt: 26 jan 2012 14:55
ekspansion åben/lukket og størrelse???
Så er spørge-Jørgen igang igen... jeg har et alvorligt problem med at styre trykket i mit anlæg. Den hurtige konklusion er at den eksisterende ekspansion (åben) er for lille. Ved gennemvarmt anlæg dvs noget i stil med 85 grader i akkutanken har jeg et tryk på maks 1,1 bar. Ellers spytter min ekspansion vand ud... Derfor tror jeg på at der skal en mindre justering til..
Jeg har omkring 1250 liter vand i cirkulasion. Hvor meget ekspansion skal jeg bruge på hhv åben og lukket???
Jeg har omkring 1250 liter vand i cirkulasion. Hvor meget ekspansion skal jeg bruge på hhv åben og lukket???
- Havmand
- Stoker XVI
- 14
- Indlæg: 2315
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
ekspansion åben/lukket og størrelse???
En 50 ltr. Skulle kunne klare det ved lukket.... Men jeg ville sætte en 100 ltr...
- Havmand
- Stoker XVI
- 14
- Indlæg: 2315
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
ekspansion åben/lukket og størrelse???
Hvor meget vand er der i din ekspantionsbeholder, når anlægget er helt koldt...?
Der skal kun lige være en bundskraber i beholderen...
Der skal kun lige være en bundskraber i beholderen...
-
- Stoker III
- 12
- Indlæg: 83
- Tilmeldt: 26 jan 2012 14:55
ekspansion åben/lukket og størrelse???
havmand.... har jeg også tænkt på... om ikke for andet så hvis nu jeg får en vanvittig ide en eller anden dag og smider 1000 l mere akku på så har jeg ikke det samme problem igen... kunne også gå på kompromis og vælge 80 liter eller???
-
- Stoker III
- 12
- Indlæg: 83
- Tilmeldt: 26 jan 2012 14:55
ekspansion åben/lukket og størrelse???
der er også kun lige en sjat der i på koldt anlæg.... men når temp stiger så pisser den vandet ud .... det var det jeg gerne ville undgå
- Havmand
- Stoker XVI
- 14
- Indlæg: 2315
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
ekspansion åben/lukket og størrelse???
Hvor stor er din ekspansion nu?
Trykket skulle gerne forblive det samme i åbent ekspansion - og hvis den er næsten Tom i kold tilstand, og det løber over, når anlægget er gennemvarmt - så er ekspantionen for lille...
Du skal beregne 8% i udvidelse...
Trykket skulle gerne forblive det samme i åbent ekspansion - og hvis den er næsten Tom i kold tilstand, og det løber over, når anlægget er gennemvarmt - så er ekspantionen for lille...
Du skal beregne 8% i udvidelse...
-
- Stoker III
- 12
- Indlæg: 83
- Tilmeldt: 26 jan 2012 14:55
ekspansion åben/lukket og størrelse???
hvis jeg regner med ca 1250 Liter totalt, så skal der 100 liter til..... jeg er ikke sikker på hvor stor den er (altså ekspansionen) men jeg tror det er en 50 liter... men det er sikkert som så meget andet i det hus.... samlet forkert...
- Havmand
- Stoker XVI
- 14
- Indlæg: 2315
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
ekspansion åben/lukket og størrelse???
Det er fantastisk at overtage noget klyt....taxman » 19 Mar 2012, 09:54 skrev:hvis jeg regner med ca 1250 Liter totalt, så skal der 100 liter til..... jeg er ikke sikker på hvor stor den er (altså ekspansionen) men jeg tror det er en 50 liter... men det er sikkert som så meget andet i det hus.... samlet forkert...
Til trykeksp. Skulle 4% være nók, men.... Gå du bare efter 8%
John skov Jensen kører vist med 600 ltr. I eksp... Han kan ikke lide t trykket stiger
-
- Stoker III
- 12
- Indlæg: 83
- Tilmeldt: 26 jan 2012 14:55
ekspansion åben/lukket og størrelse???
ja der er ikke noget federe.... det den tidligere ejer har lavet er enten et regulært overkill ala et 5" søm til at holde et 13*18 billede eller også er det i den anden grøft...
jeg over tryk, men har ikke lagt mig helt fast endnu... det ender nok med det, men eftersom jeg ikke har lavet den slags før aner jeg ikke hvad jeg ellers skal have skruet sammen for at få det til at fungere... kan se der finde ventiler og sager, men er det nødvendigt???
600 liter ekspansion????..... dvs i teorien 7500 Liter vand.... uha da...
jeg over tryk, men har ikke lagt mig helt fast endnu... det ender nok med det, men eftersom jeg ikke har lavet den slags før aner jeg ikke hvad jeg ellers skal have skruet sammen for at få det til at fungere... kan se der finde ventiler og sager, men er det nødvendigt???
600 liter ekspansion????..... dvs i teorien 7500 Liter vand.... uha da...
- Havmand
- Stoker XVI
- 14
- Indlæg: 2315
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
ekspansion åben/lukket og størrelse???
Tryk vil jeg foretrække, men det kræver at din akku er godkendt til tryk (typegodkendt til 6 bar)
Jeg kan ikke huske hvor meget vand John har i systemet, men det er nogle liter...
Jeg syntes at erindre at bare. Gulvvarmeslanger er der omkring 1000 ltr !
Jeg kan ikke huske hvor meget vand John har i systemet, men det er nogle liter...
Jeg syntes at erindre at bare. Gulvvarmeslanger er der omkring 1000 ltr !