Side 10 af 10

Atmos montering, følg med !

: 04 maj 2012 07:30
af John Skov Jensen
Skovløber » 29 Apr 2012, 23:34 skrev:Så er kedlen, ved at brænde ud.
Lader kun med 70 grader nu...
Kig på rød kurve, det er midt akku føleren der får lagdeling at føle.... :P
Se iøvrigt også hvor fint min shunt holder 60 grader i returen til kedlen. Den kan jeg frit stille via setpunkt :wink:
Måske læser jeg kurverne forkert, men "kedel retur" "setpunkt kedel" er de begge tæt på de 60 grader??

Atmos montering, følg med !

: 04 maj 2012 08:21
af Skovløber
John Skov Jensen » 04 May 2012, 07:30 skrev: Måske læser jeg kurverne forkert, men "kedel retur" "setpunkt kedel" er de begge tæt på de 60 grader??
Jamen er det ikke hvad kedlen skal have i returen, altså 60 grader, for at den ikke begynder at tære.

Atmos montering, følg med !

: 04 maj 2012 08:28
af John Skov Jensen
Jo, men hvis fremløb og retur er samme temperatur så tilfører kedlen vel ikke noget energi til vandet eller??

Atmos montering, følg med !

: 04 maj 2012 08:48
af Skovløber
John Skov Jensen » 04 May 2012, 08:28 skrev:Jo, men hvis fremløb og retur er samme temperatur så tilfører kedlen vel ikke noget energi til vandet eller??
Min shunt varmer kedlen op til 60 grader, når så returen bliver varmere så lades der stille og roligt mere og mere på akku.
Fremløb fra kedel er ikke med på kurven, men den er selvfølgelig højere.
Kurvebilledet er på et tidspunkt, hvor kedlen er ved at være udbrændt. Temp i akku, er bare med for sjov, fordi jeg skulle se hvor hurtig den steg, der var en mega lagdeling nemlig.