Side 9 af 10

Atmos montering, følg med !

: 28 apr 2012 21:50
af Skovløber
Så er jeg i fuld gang med el monteringen, der er sku en del. Han må være en tosse, ham der har sat alle de el dimser på :P
Men det gik da fremad også skulle der strøm på....... :cry:
Den gamle elektriker havde sku lavet en el fejl ...... :oops:
Det regner jeg jo ikke med at jeg laver mere, så hvorfor bruge finsikringer. Det resulterede i at mit fine lon-modul med 16 analog indg, 8 digitale udg og lidt til, BRÆNDTE AF......MEGA LORT.
Så har jeg her til aften skilt modulet af, for at kigge på printet og ganske rigtigt, der var en sort plet, lige efter forsynings klemmerne. Det var en lille spole, til at tage noget støj eller glatte ac'en ud med der var brændt af. Den har jeg Lust nu også virker skidtet sku igen MEGA FEDT :great: :great:

Nu har jeg så bygget en finsikring ind, så det forhåbentlig ikke sker igen, for så er jeg nok ikke lige så heldig .
Imorgen skal der fejlfindes og måske vand på 8)

Atmos montering, følg med !

: 29 apr 2012 18:42
af Skovløber
Så er el iorden, og der er fyldt vand på, tænder for første gang op i aften. Anlægstryk er 1.53 bar, kold.
Desværre ikke åbent over til huset endnu, så det bliver kun akku opvarmning.

Atmos montering, følg med !

: 29 apr 2012 19:24
af klinten
Spændende. Er det så med dit lonmodul på? Og hvad kobler du modulet op imod?

Atmos montering, følg med !

: 29 apr 2012 19:39
af Skovløber
klinten » 29 Apr 2012, 19:24 skrev:Spændende. Er det så med dit lonmodul på? Og hvad kobler du modulet op imod?
Jeps , det hele regulere over mit lon modul, de to energimålere (Kamstrup/brunata) kører også via lon. Op til min fri programmerbar Honeywell controller, med Web adgang.
Jeg skal nok linke til den, når billederne bliver finpudset, så I kan følge med.

Atmos montering, følg med !

: 29 apr 2012 19:43
af Skovløber
Ups, hvad skal skorstens træk stilles på 20pa ?

Atmos montering, følg med !

: 29 apr 2012 21:40
af John Skov Jensen
Skovløber » 29 Apr 2012, 19:43 skrev:Ups, hvad skal skorstens træk stilles på 20pa ?
Nu kan jeg ikke lige huske om det var en 25 eller en 32 du købte, men det er 23 Pa på dc25s og 24 Pa på dc32s

Atmos montering, følg med !

: 29 apr 2012 23:06
af Skovløber
John Skov Jensen » 29 Apr 2012, 21:40 skrev: Nu kan jeg ikke lige huske om det var en 25 eller en 32 du købte, men det er 23 Pa på dc25s og 24 Pa på dc32s
Mange tak John, fandt det i manualen også :great:

Atmos montering, følg med !

: 29 apr 2012 23:13
af Skovløber
Så er første fyrring godt igang, indstilling af røgspjæld til 90 grader er udført. Sikkerheds kreds (syrventil) er testet. :P
Kedlen dc25, er faldet til ro, på anden fyldning. Energimåler viser 30Kw, fra kedel til akku :great:
Ingen røg i skorsten :great:
Det er sku bedre end ...
Kommer sku nok ikke i seng, før sidste glød er brændt ud. icon_cheesygrin.gif

Atmos montering, følg med !

: 29 apr 2012 23:34
af Skovløber
Så er kedlen, ved at brænde ud.
Lader kun med 70 grader nu...
Kig på rød kurve, det er midt akku føleren der får lagdeling at føle.... :P
Se iøvrigt også hvor fint min shunt holder 60 grader i returen til kedlen. Den kan jeg frit stille via setpunkt :wink:

Atmos montering, følg med !

: 03 maj 2012 20:44
af Skovløber
Det var simpelthen en skøn søndag aften (kom først i seng kl 02)
Der var jo en del der skulle indstilles og omprogrammeres :wink:
Min nabo var med til hele optændingen, han har for øvrigt en fed masseovn :great:
Også var der lidt til halsen :P