Automix smider pt 83 Grader ind i huset...

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
haderslev1234
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 272
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Givet likes: 2 gange

Automix smider pt 83 Grader ind i huset...

Indlæg af haderslev1234 » 10 mar 2012 19:48

Jeg kan ikke styre det lort, lige nu er den ved at smadre alle mine pexrør i huset. Hvordan når temp helt derop, når termostat er sat til 55 grader??
Kan jeg have monteret automix forkert på termomix 3 vejs ventil. ??

Lige nu står den store sorte "drejeviser" på 0 (altså helt over i venstre side), det må vel betyde at den åbner 100% for returvandet som er 30 grader. Men temp sænker sig ikke over den sidste time.

Hvad betyder Left og right på motoren. Er det hvis fremløb går ind i venstre side eller vise/versa?


Bjarne B.
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 777
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 15 gange

Automix smider pt 83 Grader ind i huset...

Indlæg af Bjarne B. » 10 mar 2012 19:59

Jeg har en liggende, som ikke er monteret. I morgen skal jeg nok prøve at kigge på, hvad den gør, alt efter hvor knappen peger hen. Den er jo ikke helt billig, så man må vel forvente, at den virker.

Brugeravatar
haderslev1234
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 272
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Givet likes: 2 gange

Automix smider pt 83 Grader ind i huset...

Indlæg af haderslev1234 » 10 mar 2012 20:08

Det ville være fint, for er i tvivl om hvordan blanderen skal stå når knappen monteret..?

kongsted
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 242
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
Kontakt:

Automix smider pt 83 Grader ind i huset...

Indlæg af kongsted » 10 mar 2012 20:09

Hvis du kigger i manualen, kan den vendes både til højre og venstre. Mht. max temp.
Prøv at få motoren til at regulere "den anden vej".

//Kongsted

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

Automix smider pt 83 Grader ind i huset...

Indlæg af Tom_AT » 10 mar 2012 20:15

Jeps, læs manualen. så giver det hele sig selv.


Brugeravatar
haderslev1234
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 272
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Givet likes: 2 gange

Automix smider pt 83 Grader ind i huset...

Indlæg af haderslev1234 » 10 mar 2012 20:17

Jeg prøver lige at vende den til venstre i stedet .. Manualen har jeg læst, men der fremgår det ikke hvordan blandeventilen skal sættes inden knappen skrues på.

anderswitt
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 458
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm

Automix smider pt 83 Grader ind i huset...

Indlæg af anderswitt » 10 mar 2012 20:49

du kan evt løsne motoren fra ventilen der sider en bolt på ventilen som holder motoren så den ikke drejer med rundt
så kan motoren huset køre med rundt så kan du se hvilken vej motoren drejer
0 = helt åben
10= helt lukket

du kan stille ventilen i midt så den står halvt åben så temp. ikke smadre dine rør
har kørt med min ventil i to år uden problemer virker bare kanon godt

Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3382
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 200 gange
Modtaget likes: 238 gange

Automix smider pt 83 Grader ind i huset...

Indlæg af BWJ » 10 mar 2012 20:53

haderslev1234 » 10 Mar 2012, 19:48 skrev:Jeg kan ikke styre det lort, lige nu er den ved at smadre alle mine pexrør i huset. Hvordan når temp helt derop, når termostat er sat til 55 grader??
Kan jeg have monteret automix forkert på termomix 3 vejs ventil. ??

Lige nu står den store sorte "drejeviser" på 0 (altså helt over i venstre side), det må vel betyde at den åbner 100% for returvandet som er 30 grader. Men temp sænker sig ikke over den sidste time.

Hvad betyder Left og right på motoren. Er det hvis fremløb går ind i venstre side eller vise/versa?

Pak det vigtigste og flygt :lol: :lol:
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

Automix smider pt 83 Grader ind i huset...

Indlæg af Tom_AT » 10 mar 2012 21:05

Left og right er hvordan du monterer ventilen i forhold til rørføringen. du skal jo blande fremløbet mellem ventil og hus op med returvandet. Ikke fremløb op med akkutank og ventil.

Brugeravatar
haderslev1234
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 272
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Givet likes: 2 gange

Automix smider pt 83 Grader ind i huset...

Indlæg af haderslev1234 » 10 apr 2012 21:47

Nå nu har jeg haft travlt med at bygge nyt køkken og anlægget driller en del nu hvor det lige er blevet lidt koldere. Det ser ud til at min Automix mister strømmen ind i mellem. Der hvor strømforsyningsledningen indføres, er hanstikket løst, hvorfor den tænder og slår fra som det passer den. Det kan have givet de problemer jeg har.

I forgårs var jeg oppe på knap 85 grader ind i huset (det var her jeg fandt ud af at Automix var slukket), nå men jeg satte blandeventilen i midten og fluks faldt temperaturen ned på 45-50 grader. Da jeg så kommer ud næste morgen er temp. så 30 grader i fremløb. Jeg kan se at der stadig er ca. 70 grader i buffertanken, så jeg drejer blandeventil over på knap 10 og temp stiger til 60 grader!

Nogle timer senere er alle radiatorer kolde i huset, men fremløbet er stadig på 60 grader. Jeg har prøvet at gøre den samme øvelse idag og hvis jeg skruer op på 10 på blandeventilen, så kommer der næsten ingen varme til huset.

Det giver altså ingen mening - nogle der har en løsning på det ? :roll:

Automix'en er 4 mdr. gammel så der er stadig garanti på den.!