Side 1 af 2

hvilke størrelse rør skal jeg bruge

: 16 feb 2012 21:23
af salemander
skal have lavet en del rør arbejde men hvad skal jeg vælge 18 eller 22 mm pex rør.
Det skal trække i alt 12 radiatorer og skal jeg vælge det med isolering eller det uden da langt det meste rør kommer til at ligge i vægge bestående af 70 mm rockwoll et stålskellet samt to lag gips.Det ville være rart hvis jeg kunne nøjes med det uden isolering

hvilke størrelse rør skal jeg bruge

: 16 feb 2012 22:58
af Woodymedfuti
Hejsa

Du skal købe det rør med isolering. Ellers vil du opleve varme vægflader der hvor rørerne ligger.

Om det er 18 eller 22 kommer an på vandmængde. Altså størrelse på radiatorer osv.
Jeg er dog ret sikker på at dit regnestykke vil ende ud i 22 mm.

Ingen garanti, blot mine tanker :)

hvilke størrelse rør skal jeg bruge

: 16 feb 2012 23:13
af kadett 76
hvis du skal trække rør igennem stålskelettet er det nemmest at arbejde med de rør uden isolering men så skal du sørge for at de kommer til at lægge godt midt inde i rockwool'en bagefter for at undgå varme vægflader

uden at have regnet på det vil jeg også mene at de er nødvendigt med 22 som hovedrør med det antal radiatore (går ud fra de er rimelig normal størrelse)

hvilke størrelse rør skal jeg bruge

: 16 feb 2012 23:25
af salemander
der bliver 7 600*1000 1*900*600 1*400*2500 1*600*1200 og resten har jeg ikke lige mål på alle er dobbelt

hvilke størrelse rør skal jeg bruge

: 16 feb 2012 23:34
af salemander
i dag er hovedåren et gl 3/4 tom rør men laver bare hovedåren i 22 mm og køre ned i 18 mm ved de sidste 4 radiator da de ikke er større end 60*1000 så burede det godt kunne gå

hvilke størrelse rør skal jeg bruge

: 17 feb 2012 00:00
af Lille put i kedlen
Du bør nok alligevel lave det hele i 22 mm - så undgår du at skulle indkøbe flere forskellige størrelser pex-rør + div. fittings.

Hvis du kun har 70 mm isolering i væggene, bør du isolere slangerne - om du køber de præisolerede eller isolerer dem bagefter er nok en smagssag, men du skal huske at de også skal være isolerede, når de skal igennem stålskelettet.

Jeg ville nok have lavet det i træskelet, som er noget billigere :great:

hvilke størrelse rør skal jeg bruge

: 17 feb 2012 00:13
af salemander
jeg ville osse have lavet skelet i træ men nu har tømmer lavet det i metal og jeg tror ikke at jeg får ham overtalt til at tage det ned igen
angående isolering så tor jeg at det bliver de rør uden isolering så sætter jeg selv nogle rør skåle på for jeg får aldrig isoleringen igennem skelet så regnede med isolere alle andre steder uden taget lige de 2 mm hvor røret går igennem skelet
Kan det virkelig passe at jeg skal have 22 mm ud til de sidste 4 radiatorer ? i dag er de trukket af et 1/2 tom rør
Jeg kom desuden til at tænke på bliver det ikke noget bras og føre 22 mm rør ned til de dåser hvor at radiatorer skal tilsluttes. jeg mener kun at man kan få dem i 15mm og et tee der hedder 22/15/22 er da vidst ikke det man bruger mest

hvilke størrelse rør skal jeg bruge

: 17 feb 2012 17:50
af kadett 76
22/15/22 tee er ikke noget problem at få og der er jo også noget der hedder reduktionsindlæg, pex dåser findes i 12-15-18-20 men ikke i 22 så vidt jeg ved, men kan du ikke komme til at lave det med et par fordelerrør strategiske steder så vi undgår alle de skjulte samlinger (som du ikke må lave) eller noget af det via vendedåser (med 2 pex rørtilslutninger i en dåse) de findes også i de ovennævnte størrelser?

hvilke størrelse rør skal jeg bruge

: 17 feb 2012 22:43
af salemander
jeg har nu bestemt at det bliver lavet sådan at føde strengen bliver lavet i 22 pex rør som bliver afsluttet i en fordeler hvor hver enkelt radiator bliver tilkoblet med 15 pex men uhaa der bliver mange rør i den væg stakels tømmer

hvilke størrelse rør skal jeg bruge

: 17 feb 2012 22:48
af levi
salemander » 17 Feb 2012, 22:43 skrev:jeg har nu bestemt at det bliver lavet sådan at føde strengen bliver lavet i 22 pex rør som bliver afsluttet i en fordeler hvor hver enkelt radiator bliver tilkoblet med 15 pex men uhaa der bliver mange rør i den væg stakels tømmer
Kanon beslutning - det er min absolutte foretrukne måde og også den måde der sørger for mindst konvektionstab :great: