Fremløb ved gulvvarme
: 05 maj 2012 19:15
Ved godt det er en gammel tråd, men alligevel et input.
Langt de fleste nye gulvarme armaturer er forsynet med en flowregulering/visning pr kreds (sidder typisk på den øverste manifold og så sidder aktuatoren op den nederste manifold).
Denne flowventil skal jo indstilles i forhold til gulvvarmeslange længe og giver derved den korrekte flow.
Hvis der er sådanne ventiler så tjek at de er indstillede korrekt - alternativt skru blot op for flow, men husk der skal være samme flow i alle kredse på den samme shunt
/Ole