vejr kompensering tegning

: 04 feb 2012 10:31
af salemander
jeg har ikke akku tank på men kan heller ikke bare skrue ned for temp på kedlen da det jo osse vil have indflydelse på temp på varmvandsbeholder derfor vil jeg osse lade ecl styre varmvandsbeholder ydermere kan jeg jo heller holde retur temp til kedelen hvis jeg skruer ned for fremløbs temp

vejr kompensering tegning

: 04 feb 2012 11:50
af remme
Ikke uden en termisk shunt som styrer retur temperaturen over minimum 55 grader og helst 60 grader ved pladejerns fyr. En salemander er vist af støbejern så det er primært af hensyn til kondens inden i kedlen og skorstenen. at du skal holde retur-temperaturen oppe. Din salamander er ikke velegnet til træ og du vil få svært ved at udnytte gasserne i træet godt nok.. det første trin med træ er en akkumuleringstank, da det næsten er umuligt at fyre tilstrækkeligt mange gange at undgå at den lukker ned og blot soder på grund af dårlig forbrændning.

vejr kompensering tegning

: 04 feb 2012 17:06
af salemander
hmm burde nok skrive at det ikke er på salemander at der skal laves vejr kompensering men der imod på en nyere Fer olie kedel Hvor at man kan tilkøbe vejr kompensering som ekstra udstyr dog med den ulempe at den koster både en arm og ben i pris.
Derfor har jeg indkøbt en brugt ecl styring samt en vmv ventil til formålet for en brøkdel af den pris det andet ville koste
Jeg bør nok osse nævne at en Fer oliekedel osse er en støbejerns kedel derfor den noget laver retur temp på 45 grader.

vejr kompensering tegning

: 04 feb 2012 17:08
af salemander
remme » 04 Feb 2012, 11:50 skrev:Ikke uden en termisk shunt som styrer retur temperaturen over minimum 55 grader og helst 60 grader ved pladejerns fyr. En salemander er vist af støbejern så det er primært af hensyn til kondens inden i kedlen og skorstenen. at du skal holde retur-temperaturen oppe. Din salamander er ikke velegnet til træ og du vil få svært ved at udnytte gasserne i træet godt nok.. det første trin med træ er en akkumuleringstank, da det næsten er umuligt at fyre tilstrækkeligt mange gange at undgå at den lukker ned og blot soder på grund af dårlig forbrændning.

Hvordan vil du få en retur temp over 55 grader hvis jeg bare skruer kedel termostaten ned på 40 grader som du forslår lidt længere oppe i indlægget icon_cheesygrin.gif

vejr kompensering tegning

: 05 feb 2012 22:16
af remme
salemander » 04 Feb 2012, 17:08 skrev:
Hvordan vil du få en retur temp over 55 grader hvis jeg bare skruer kedel termostaten ned på 40 grader som du forslår lidt længere oppe i indlægget icon_cheesygrin.gif
Nu ville jeg gerne kunne hekse, men det kan jeg ikke. :cry: Kan kun refererer til et andet indlæg her inde hvor en kedel kun holdt 4½ år pga manglende shunt/kold retur. I dag har han en shunt som holder 58 grader. Er dit nye anlæg af den kondenserende type. :roll:

vejr kompensering tegning

: 06 feb 2012 17:40
af salemander
nej det er ikke kondenserende anlæg men kedelen er af støbejern og producenten skriver at 45 grader er nok i retur temp så det må man regne med at det er.
Det jeg mener med "Hvordan vil du få en retur temp over 55 grader hvis jeg bare skruer kedel termostaten ned på 40 grader som du forslår lidt længere oppe i indlægge" er at hvor skal de sidste 15 grader komme fra hvis kedel termostaten kun står 40 grader det var endelig bare ment som en "spøg" er da godt klar over at det ikke kan lade sig gøre at lave 55 grader retur vand med kun 40 grader fremløbs vand for så skal vi til hekse

vejr kompensering tegning

: 06 feb 2012 17:46
af salemander
hov blander hvis indlægget lidt sammen der er klinten der forslår at sænke kedel temp og ikke dig

vejr kompensering tegning

: 06 feb 2012 18:13
af klinten
Det er klart at hvis dit fyr ikke har VVB prio, så er du nødsaget til at holde din kedeltemp. > 55 grader.

vejr kompensering tegning

: 06 feb 2012 18:23
af salemander
det er lige præcis der problemet ligger har nemlig ikke vvb prio men det får jeg jo med eclen + at jeg kan holde returen oppe på 45 grader

vejr kompensering tegning

: 06 feb 2012 20:01
af klinten
Du vil lade ecl'en styre fremløbet og VVB'en, korrekt? Styres returen af en termostat i en selvstændig shunt?