vejr kompensering tegning

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
salemander
Stoker XI
Stoker XI
14
Indlæg: 585
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange

vejr kompensering tegning

Indlæg af salemander »

jeg har ikke akku tank på men kan heller ikke bare skrue ned for temp på kedlen da det jo osse vil have indflydelse på temp på varmvandsbeholder derfor vil jeg osse lade ecl styre varmvandsbeholder ydermere kan jeg jo heller holde retur temp til kedelen hvis jeg skruer ned for fremløbs temp
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker

remme
Stoker VIII
Stoker VIII
13
Indlæg: 345
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 3 gange

vejr kompensering tegning

Indlæg af remme »

Ikke uden en termisk shunt som styrer retur temperaturen over minimum 55 grader og helst 60 grader ved pladejerns fyr. En salemander er vist af støbejern så det er primært af hensyn til kondens inden i kedlen og skorstenen. at du skal holde retur-temperaturen oppe. Din salamander er ikke velegnet til træ og du vil få svært ved at udnytte gasserne i træet godt nok.. det første trin med træ er en akkumuleringstank, da det næsten er umuligt at fyre tilstrækkeligt mange gange at undgå at den lukker ned og blot soder på grund af dårlig forbrændning.
salemander
Stoker XI
Stoker XI
14
Indlæg: 585
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange

vejr kompensering tegning

Indlæg af salemander »

hmm burde nok skrive at det ikke er på salemander at der skal laves vejr kompensering men der imod på en nyere Fer olie kedel Hvor at man kan tilkøbe vejr kompensering som ekstra udstyr dog med den ulempe at den koster både en arm og ben i pris.
Derfor har jeg indkøbt en brugt ecl styring samt en vmv ventil til formålet for en brøkdel af den pris det andet ville koste
Jeg bør nok osse nævne at en Fer oliekedel osse er en støbejerns kedel derfor den noget laver retur temp på 45 grader.
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
salemander
Stoker XI
Stoker XI
14
Indlæg: 585
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange

vejr kompensering tegning

Indlæg af salemander »

remme » 04 Feb 2012, 11:50 skrev:Ikke uden en termisk shunt som styrer retur temperaturen over minimum 55 grader og helst 60 grader ved pladejerns fyr. En salemander er vist af støbejern så det er primært af hensyn til kondens inden i kedlen og skorstenen. at du skal holde retur-temperaturen oppe. Din salamander er ikke velegnet til træ og du vil få svært ved at udnytte gasserne i træet godt nok.. det første trin med træ er en akkumuleringstank, da det næsten er umuligt at fyre tilstrækkeligt mange gange at undgå at den lukker ned og blot soder på grund af dårlig forbrændning.

Hvordan vil du få en retur temp over 55 grader hvis jeg bare skruer kedel termostaten ned på 40 grader som du forslår lidt længere oppe i indlægget icon_cheesygrin.gif
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
remme
Stoker VIII
Stoker VIII
13
Indlæg: 345
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 3 gange

vejr kompensering tegning

Indlæg af remme »

salemander » 04 Feb 2012, 17:08 skrev:
Hvordan vil du få en retur temp over 55 grader hvis jeg bare skruer kedel termostaten ned på 40 grader som du forslår lidt længere oppe i indlægget icon_cheesygrin.gif
Nu ville jeg gerne kunne hekse, men det kan jeg ikke. :cry: Kan kun refererer til et andet indlæg her inde hvor en kedel kun holdt 4½ år pga manglende shunt/kold retur. I dag har han en shunt som holder 58 grader. Er dit nye anlæg af den kondenserende type. :roll:

salemander
Stoker XI
Stoker XI
14
Indlæg: 585
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange

vejr kompensering tegning

Indlæg af salemander »

nej det er ikke kondenserende anlæg men kedelen er af støbejern og producenten skriver at 45 grader er nok i retur temp så det må man regne med at det er.
Det jeg mener med "Hvordan vil du få en retur temp over 55 grader hvis jeg bare skruer kedel termostaten ned på 40 grader som du forslår lidt længere oppe i indlægge" er at hvor skal de sidste 15 grader komme fra hvis kedel termostaten kun står 40 grader det var endelig bare ment som en "spøg" er da godt klar over at det ikke kan lade sig gøre at lave 55 grader retur vand med kun 40 grader fremløbs vand for så skal vi til hekse
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
salemander
Stoker XI
Stoker XI
14
Indlæg: 585
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange

vejr kompensering tegning

Indlæg af salemander »

hov blander hvis indlægget lidt sammen der er klinten der forslår at sænke kedel temp og ikke dig
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
Brugeravatar
klinten
Stoker XIV
Stoker XIV
13
Indlæg: 998
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 160
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Blevet takket: 1 gang

vejr kompensering tegning

Indlæg af klinten »

Det er klart at hvis dit fyr ikke har VVB prio, så er du nødsaget til at holde din kedeltemp. > 55 grader.
Mvh. Simon Klint

Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
salemander
Stoker XI
Stoker XI
14
Indlæg: 585
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange

vejr kompensering tegning

Indlæg af salemander »

det er lige præcis der problemet ligger har nemlig ikke vvb prio men det får jeg jo med eclen + at jeg kan holde returen oppe på 45 grader
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
Brugeravatar
klinten
Stoker XIV
Stoker XIV
13
Indlæg: 998
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 160
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Blevet takket: 1 gang

vejr kompensering tegning

Indlæg af klinten »

Du vil lade ecl'en styre fremløbet og VVB'en, korrekt? Styres returen af en termostat i en selvstændig shunt?
Mvh. Simon Klint

Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html

Besvar