pladejern/støbejern
Jeg give dig ret i at vi ikke kan lave målinger det svare til DTI, men som jeg skriver : Efter hvad jeg kan regne mig frem til så skulde jeg ligge på ca. 90,13 i virkningsgrad jeg skriver jo ikke at det er en DTI måling !! NU er der jo så også den lille detalje at da den blev godkent var det ikke med div. røgvendere monteret !!!
regne stykket ser ud på følgende måde :
Røgtemp. - Rumtemp. / Co2 x 0,8 = Røgtab i %
100 - Røgtab i % = ca. Virkningsgrad
Mine tal til regne stykket : Røgtemp. 155 gr. Rumtemp. 23 gr. Co2 10,7
155 - 23 = 132 / 10,7 = 12,33644 x 0,8 = 9,86915 100 - 9,86915 = 90,13085
regne stykket ser ud på følgende måde :
Røgtemp. - Rumtemp. / Co2 x 0,8 = Røgtab i %
100 - Røgtab i % = ca. Virkningsgrad
Mine tal til regne stykket : Røgtemp. 155 gr. Rumtemp. 23 gr. Co2 10,7
155 - 23 = 132 / 10,7 = 12,33644 x 0,8 = 9,86915 100 - 9,86915 = 90,13085
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
jeg har en røg temp på 90-95grader
rumtemp på ca 25 grader
vil det så sige min så ligger lige omkring 95% i virknings grad pt...
hva så når den går på pausefyring så falder røg temp jo til 70-80 grader
bliver det ikke noget gætte værk uden forbrugsmåler/Efektmåler/kilowatmåler
selfølgelig kan man optimere sit anlæg til højere virknings grad...
nu behøver vi ikke at slås om det
rumtemp på ca 25 grader
vil det så sige min så ligger lige omkring 95% i virknings grad pt...
hva så når den går på pausefyring så falder røg temp jo til 70-80 grader
bliver det ikke noget gætte værk uden forbrugsmåler/Efektmåler/kilowatmåler
selfølgelig kan man optimere sit anlæg til højere virknings grad...
nu behøver vi ikke at slås om det
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- Fyrteknik
- Stoker XII
- 17
- Indlæg: 612
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
- Mit fyr: RTB
Man skal huske at regne med det tab som lågerne har, ca. 4 til 5%.
Og ved forsøg på godkendelse, var den nederste røgvender monteret ved DTI.
Og ved forsøg på godkendelse, var den nederste røgvender monteret ved DTI.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Certificeret RTB - Woody - Ekoheat - Denviro - Vølund - Gejs - Baxi forhandler.
Salg - service og reparation af alle stoker og pillefyr overalt i Danmark.
Indehaver af Fyrteknik
Certificeret RTB - Woody - Ekoheat - Denviro - Vølund - Gejs - Baxi forhandler.
Salg - service og reparation af alle stoker og pillefyr overalt i Danmark.
- multimek
- Stoker X
- 17
- Indlæg: 492
- Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
- Brændsel: Piller + Div
- Dagligt forbrug: 12-15
- Årligt forbrug: 5,5 - 6
- Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Hej Thy
Jo du har da helt tet i at hvis man skal lave et regne stykke hvor det bliver helt nøjaktigt skal der en energimåler/kw måler til !! det kan/vil kun blive ca. så man har en nogen lunde ide om det er ok eller helt á helvede til
målingerne skal tages ved 100 % drift, ved den aktuelle justering , så hvis det er det du har gjort så er det da kanon med 95 men som sagt er det kun ca./retningsgivende vi er jo ikke DTI i nu
Ps. Hvis denne del at tråden "virkningsgrad" skal køre videre ( ikke fordi der er meget mere at skrive om ) kunde admin så ikke flytte den til et selv stendigt emne, da den hvis er ved at bevæge sig lidt væk fra det denne tråd handler om eller "Er der en baxi der ældre ....... " ??
Jo du har da helt tet i at hvis man skal lave et regne stykke hvor det bliver helt nøjaktigt skal der en energimåler/kw måler til !! det kan/vil kun blive ca. så man har en nogen lunde ide om det er ok eller helt á helvede til
målingerne skal tages ved 100 % drift, ved den aktuelle justering , så hvis det er det du har gjort så er det da kanon med 95 men som sagt er det kun ca./retningsgivende vi er jo ikke DTI i nu
Ps. Hvis denne del at tråden "virkningsgrad" skal køre videre ( ikke fordi der er meget mere at skrive om ) kunde admin så ikke flytte den til et selv stendigt emne, da den hvis er ved at bevæge sig lidt væk fra det denne tråd handler om eller "Er der en baxi der ældre ....... " ??
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
- Oakfarm
- Stoker III
- 17
- Indlæg: 63
- Tilmeldt: 18 jan 2007 21:33
- Mit fyr: BAXI mulitiheat 1,5-350 M. Iltstyring
- Areal: 160(u-iso)+ 160L VVB
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: 9 ton sidste sæson
- Geografisk sted: På toppen af Sønderjylland
Hehe, ja det kan du vist have ret i Multimek
Men det er altid interessant med en god diskussion!
Hvad alderen på baxi angår, vil jeg prøve om jeg kan få et svar fra Baxi, (hvis de ellers vil?) om det vil være hensigtsmæssigt at skære 2 riller med en 1mm skive i den øverste luftkasse på min kedel (som det er på de nye kedler).
Men jeg forventer ikke at de vil råde mig til det, for så har de jo indrømmet at der er en konstruktionsfejl på de "gamle" kedler
Men vi får se....
Men det er altid interessant med en god diskussion!
Hvad alderen på baxi angår, vil jeg prøve om jeg kan få et svar fra Baxi, (hvis de ellers vil?) om det vil være hensigtsmæssigt at skære 2 riller med en 1mm skive i den øverste luftkasse på min kedel (som det er på de nye kedler).
Men jeg forventer ikke at de vil råde mig til det, for så har de jo indrømmet at der er en konstruktionsfejl på de "gamle" kedler
Men vi får se....
Mvh. Ole
Baxi 1.5 - 350
Baxi 1.5 - 350
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
målingerne skal tages ved 100 % drift, ved den aktuelle justering , så hvis det er det du har gjort så er det da kanon med 95 men som sagt er det kun ca./retningsgivende vi er jo ikke DTI i nu
vil det sige det er med den snegletid jeg har sat til 0,3 sek(mudolerende mellem 15-40sek) og blæser bliver jo styret af iltstyringen.... det vil du kalde 100% med de indstillinger når der er et forbrug...
dti... er vel også et spørgsmål om man har været heldige med indstillingerne man tester med... lige den dag
vil det sige det er med den snegletid jeg har sat til 0,3 sek(mudolerende mellem 15-40sek) og blæser bliver jo styret af iltstyringen.... det vil du kalde 100% med de indstillinger når der er et forbrug...
dti... er vel også et spørgsmål om man har været heldige med indstillingerne man tester med... lige den dag
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- Fyrteknik
- Stoker XII
- 17
- Indlæg: 612
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
- Mit fyr: RTB
100% er når fyret yder alt hvad det kan yde.
Det vil sige at hvis man har en 20 kw brænder, så må man ikke først stille den ned til at yde mindre end 20 kw, før man måler ydeevne.
Det vil sige at hvis man har en 20 kw brænder, så må man ikke først stille den ned til at yde mindre end 20 kw, før man måler ydeevne.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Certificeret RTB - Woody - Ekoheat - Denviro - Vølund - Gejs - Baxi forhandler.
Salg - service og reparation af alle stoker og pillefyr overalt i Danmark.
Indehaver af Fyrteknik
Certificeret RTB - Woody - Ekoheat - Denviro - Vølund - Gejs - Baxi forhandler.
Salg - service og reparation af alle stoker og pillefyr overalt i Danmark.
- Ulrik
- Redaktør
- 17
- Indlæg: 11096
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 5474
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Geografisk sted: Veflinge, Fyn
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Det finder Redaktøren nok ud afMultimek skrev:Ps. Hvis denne del at tråden "virkningsgrad" skal køre videre ( ikke fordi der er meget mere at skrive om ) kunde admin så ikke flytte den til et selv stendigt emne, da den hvis er ved at bevæge sig lidt væk fra det denne tråd handler om eller "Er der en baxi der ældre ....... " ??
MvH Ulrik©
- multimek
- Stoker X
- 17
- Indlæg: 492
- Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
- Brændsel: Piller + Div
- Dagligt forbrug: 12-15
- Årligt forbrug: 5,5 - 6
- Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Hvis du måler ved 100% drift på kedlens fulde ydelse f.eks 20 Kw så for du virkningsgraden på det tidspunkt !J.P. skrev:100% er når fyret yder alt hvad det kan yde.
Det vil sige at hvis man har en 20 kw brænder, så må man ikke først stille den ned til at yde mindre end 20 kw, før man måler ydeevne.
Hvis du måler ved 100% drift på en aktuelle instilling for du virkningsgraden på kedlen ved den aktuelle indstilling !
Hvis andet var tilfældet havde man jo ikke mulighed for at finde ud af fyrets virkningsgrad ved de forskellige kw som fyret kan yde
Ja det kan da godt være at redaktøren finder ud af det på et tidspunkt jeg synes bare at emnet skulle have sin egen tråd da den jo som tidligere nævnt ikke har noget med trådens over skrift at gøre !!
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
- Ulrik
- Redaktør
- 17
- Indlæg: 11096
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 5474
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Geografisk sted: Veflinge, Fyn
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Du kommer nok til at kæmpe for at argumentere for dit regnestykkemultimek skrev:Jeg give dig ret i at vi ikke kan lave målinger det svare til DTI, men som jeg skriver : Efter hvad jeg kan regne mig frem til så skulde jeg ligge på ca. 90,13 i virkningsgrad jeg skriver jo ikke at det er en DTI måling !! NU er der jo så også den lille detalje at da den blev godkent var det ikke med div. røgvendere monteret !!!
regne stykket ser ud på følgende måde :
Røgtemp. - Rumtemp. / Co2 x 0,8 = Røgtab i %
100 - Røgtab i % = ca. Virkningsgrad
Mine tal til regne stykket : Røgtemp. 155 gr. Rumtemp. 23 gr. Co2 10,7
155 - 23 = 132 / 10,7 = 12,33644 x 0,8 = 9,86915 100 - 9,86915 = 90,13085
Er rumtemp = den gennemsnitlige varme i alle de rum hvor radiatorerne kører?
Så vidt jeg lige kan se, vil Solens opvarmning af hus gennem vinduer (specielt lavenergi) påvirke dette regnestykke meget.
Netop fordi nogle rum vil være meget varme pga solen og det vil være stort set umuligt at finde den rigtige rumtemp.
Hvordan måler du Co2?
MvH Ulrik©