pladejern/støbejern

Indlæg af multimek »

Jeg give dig ret i at vi ikke kan lave målinger det svare til DTI, men som jeg skriver : Efter hvad jeg kan regne mig frem til så skulde jeg ligge på ca. 90,13 i virkningsgrad jeg skriver jo ikke at det er en DTI måling !! NU er der jo så også den lille detalje at da den blev godkent var det ikke med div. røgvendere monteret !!!
regne stykket ser ud på følgende måde :
Røgtemp. - Rumtemp. / Co2 x 0,8 = Røgtab i %
100 - Røgtab i % = ca. Virkningsgrad
Mine tal til regne stykket : Røgtemp. 155 gr. Rumtemp. 23 gr. Co2 10,7
155 - 23 = 132 / 10,7 = 12,33644 x 0,8 = 9,86915 100 - 9,86915 = 90,13085
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.

co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Indlæg af thy »

jeg har en røg temp på 90-95grader
rumtemp på ca 25 grader

vil det så sige min så ligger lige omkring 95% i virknings grad pt...

hva så når den går på pausefyring så falder røg temp jo til 70-80 grader

bliver det ikke noget gætte værk uden forbrugsmåler/Efektmåler/kilowatmåler

selfølgelig kan man optimere sit anlæg til højere virknings grad...

nu behøver vi ikke at slås om det :shock:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Brugeravatar
Fyrteknik
Stoker XII
Stoker XII
17
Indlæg: 612
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Mit fyr: RTB

Indlæg af Fyrteknik »

Man skal huske at regne med det tab som lågerne har, ca. 4 til 5%.

Og ved forsøg på godkendelse, var den nederste røgvender monteret ved DTI.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Certificeret RTB - Woody - Ekoheat - Denviro - Vølund - Gejs - Baxi forhandler.
Salg - service og reparation af alle stoker og pillefyr overalt i Danmark.
Brugeravatar
multimek
Stoker X
Stoker X
17
Indlæg: 492
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde

Indlæg af multimek »

Hej Thy
Jo du har da helt tet i at hvis man skal lave et regne stykke hvor det bliver helt nøjaktigt skal der en energimåler/kw måler til !! det kan/vil kun blive ca. så man har en nogen lunde ide om det er ok eller helt á helvede til :roll:
målingerne skal tages ved 100 % drift, ved den aktuelle justering , så hvis det er det du har gjort så er det da kanon med 95 :great: men som sagt er det kun ca./retningsgivende :) vi er jo ikke DTI i nu :lol: :lol:

Ps. Hvis denne del at tråden "virkningsgrad" skal køre videre ( ikke fordi der er meget mere at skrive om ) kunde admin så ikke flytte den til et selv stendigt emne, da den hvis er ved at bevæge sig lidt væk fra det denne tråd handler om eller "Er der en baxi der ældre ....... " ??
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.

co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
Brugeravatar
Oakfarm
Stoker III
Stoker III
17
Indlæg: 63
Tilmeldt: 18 jan 2007 21:33
Mit fyr: BAXI mulitiheat 1,5-350 M. Iltstyring
Areal: 160(u-iso)+ 160L VVB
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: 9 ton sidste sæson
Geografisk sted: På toppen af Sønderjylland

Indlæg af Oakfarm »

Hehe, ja det kan du vist have ret i Multimek icon_cheesygrin.gif

Men det er altid interessant med en god diskussion!

Hvad alderen på baxi angår, vil jeg prøve om jeg kan få et svar fra Baxi, (hvis de ellers vil?) om det vil være hensigtsmæssigt at skære 2 riller med en 1mm skive i den øverste luftkasse på min kedel (som det er på de nye kedler).
Men jeg forventer ikke at de vil råde mig til det, for så har de jo indrømmet at der er en konstruktionsfejl på de "gamle" kedler :evil:

Men vi får se....
Mvh. Ole

Baxi 1.5 - 350

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Indlæg af thy »

målingerne skal tages ved 100 % drift, ved den aktuelle justering , så hvis det er det du har gjort så er det da kanon med 95 :great: men som sagt er det kun ca./retningsgivende :) vi er jo ikke DTI i nu :lol: :lol:


vil det sige det er med den snegletid jeg har sat til 0,3 sek(mudolerende mellem 15-40sek) og blæser bliver jo styret af iltstyringen.... det vil du kalde 100% med de indstillinger når der er et forbrug...

dti... er vel også et spørgsmål om man har været heldige med indstillingerne man tester med... lige den dag :shock:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Brugeravatar
Fyrteknik
Stoker XII
Stoker XII
17
Indlæg: 612
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Mit fyr: RTB

Indlæg af Fyrteknik »

100% er når fyret yder alt hvad det kan yde.

Det vil sige at hvis man har en 20 kw brænder, så må man ikke først stille den ned til at yde mindre end 20 kw, før man måler ydeevne.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Certificeret RTB - Woody - Ekoheat - Denviro - Vølund - Gejs - Baxi forhandler.
Salg - service og reparation af alle stoker og pillefyr overalt i Danmark.
Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
17
Indlæg: 11096
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange

Indlæg af Ulrik »

Multimek skrev:Ps. Hvis denne del at tråden "virkningsgrad" skal køre videre ( ikke fordi der er meget mere at skrive om ) kunde admin så ikke flytte den til et selv stendigt emne, da den hvis er ved at bevæge sig lidt væk fra det denne tråd handler om eller "Er der en baxi der ældre ....... " ??
Det finder Redaktøren nok ud af icon_cheesygrin.gif
MvH Ulrik©
Brugeravatar
multimek
Stoker X
Stoker X
17
Indlæg: 492
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde

Indlæg af multimek »

J.P. skrev:100% er når fyret yder alt hvad det kan yde.

Det vil sige at hvis man har en 20 kw brænder, så må man ikke først stille den ned til at yde mindre end 20 kw, før man måler ydeevne.
Hvis du måler ved 100% drift på kedlens fulde ydelse f.eks 20 Kw så for du virkningsgraden på det tidspunkt !
Hvis du måler ved 100% drift på en aktuelle instilling for du virkningsgraden på kedlen ved den aktuelle indstilling !
Hvis andet var tilfældet havde man jo ikke mulighed for at finde ud af fyrets virkningsgrad ved de forskellige kw som fyret kan yde

Ja det kan da godt være at redaktøren finder ud af det på et tidspunkt ;) jeg synes bare at emnet skulle have sin egen tråd da den jo som tidligere nævnt ikke har noget med trådens over skrift at gøre !!
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.

co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
17
Indlæg: 11096
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange

Indlæg af Ulrik »

multimek skrev:Jeg give dig ret i at vi ikke kan lave målinger det svare til DTI, men som jeg skriver : Efter hvad jeg kan regne mig frem til så skulde jeg ligge på ca. 90,13 i virkningsgrad jeg skriver jo ikke at det er en DTI måling !! NU er der jo så også den lille detalje at da den blev godkent var det ikke med div. røgvendere monteret !!!
regne stykket ser ud på følgende måde :
Røgtemp. - Rumtemp. / Co2 x 0,8 = Røgtab i %
100 - Røgtab i % = ca. Virkningsgrad
Mine tal til regne stykket : Røgtemp. 155 gr. Rumtemp. 23 gr. Co2 10,7
155 - 23 = 132 / 10,7 = 12,33644 x 0,8 = 9,86915 100 - 9,86915 = 90,13085
Du kommer nok til at kæmpe for at argumentere for dit regnestykke :)

Er rumtemp = den gennemsnitlige varme i alle de rum hvor radiatorerne kører?

Så vidt jeg lige kan se, vil Solens opvarmning af hus gennem vinduer (specielt lavenergi) påvirke dette regnestykke meget.
Netop fordi nogle rum vil være meget varme pga solen og det vil være stort set umuligt at finde den rigtige rumtemp.

Hvordan måler du Co2?
MvH Ulrik©