Størrelse på trykekspantions beholder?
: 25 jan 2012 17:22
Hvor meget udvider vand sig egentlig fra eks. 20c til 85c ?
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
http://www.stokerpro.dk/
Jeg får ca 2100l, og regner med at bruge 100l ekspan.Havmand » 25 Jan 2012, 17:35 skrev:Så 2,71 %
Ja, hvis det er fastbrændselskedel er det 8% man går efter, jeg har selv 300L ekspansionsbeholder til hele anlægget incl 2500L akku, og der svinger trykket fra 0,8 bar når det er helt tømt for varme til knap 2 bar når der er 90 grader i tanken.Skovløber » 25 Jan 2012, 18:11 skrev: Jeg får ca 2100l, og regner med at bruge 100l ekspan.
Jeg har da fået at vide det nok kunne være i underkanten... Elller hvad.
Ikke for at være en flueknepper, - men da jeg gik på Teknisk skole lærte vi 4 % i ekspansion på lukkede anlæg, - og 6 % på åbne anlæg.John Skov Jensen » 25 Jan 2012, 18:37 skrev: Ja, hvis det er fastbrændselskedel er det 8% man går efter, jeg har selv 300L ekspansionsbeholder til hele anlægget incl 2500L akku, og der svinger trykket fra 0,8 bar når det er helt tømt for varme til knap 2 bar når der er 90 grader i tanken.
Så 100L ekspantion til 2100L vil med sikkerhed gøre at trykket stiger helt vildt når akku er helt varmet op.
Hvis du tager udgangspunkt i de 8% går du jo ikke galt i byen. Men du skal jo tage højde for al vandet. Ikke kun det i ekspansionsbeholderen.Skovløber » 25 Jan 2012, 20:26 skrev:Kan I blive enige, 2100l på trykekspan...
Hvor stor skal den være....