Størrelse på trykekspantions beholder?

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
dumpo
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 26 apr 2010 19:09
Mit fyr: Scotte 16kw dor kedel
Areal: 109
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4040
Årligt forbrug: 4000 kg

Størrelse på trykekspantions beholder?

Indlæg af dumpo » 25 jan 2012 17:22

Hvor meget udvider vand sig egentlig fra eks. 20c til 85c ?


Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Modtaget likes: 2 gange

Størrelse på trykekspantions beholder?

Indlæg af Havmand » 25 jan 2012 17:34

100 ltr. vand ved 20 grader fylder 102.71 ltr. ved 85 grader
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog

Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Modtaget likes: 2 gange

Størrelse på trykekspantions beholder?

Indlæg af Havmand » 25 jan 2012 17:35

Så 2,71 %
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog

Brugeravatar
Skovløber
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1141
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 3 gange

Størrelse på trykekspantions beholder?

Indlæg af Skovløber » 25 jan 2012 18:11

Jeg får ca 2100l, og regner med at bruge 100l ekspan.
Jeg har da fået at vide det nok kunne være i underkanten... Elller hvad.
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Størrelse på trykekspantions beholder?

Indlæg af John Skov Jensen » 25 jan 2012 18:37

Skovløber » 25 Jan 2012, 18:11 skrev: Jeg får ca 2100l, og regner med at bruge 100l ekspan.
Jeg har da fået at vide det nok kunne være i underkanten... Elller hvad.
Ja, hvis det er fastbrændselskedel er det 8% man går efter, jeg har selv 300L ekspansionsbeholder til hele anlægget incl 2500L akku, og der svinger trykket fra 0,8 bar når det er helt tømt for varme til knap 2 bar når der er 90 grader i tanken.
Så 100L ekspantion til 2100L vil med sikkerhed gøre at trykket stiger helt vildt når akku er helt varmet op.


levi

Størrelse på trykekspantions beholder?

Indlæg af levi » 25 jan 2012 19:47

John Skov Jensen » 25 Jan 2012, 18:37 skrev: Ja, hvis det er fastbrændselskedel er det 8% man går efter, jeg har selv 300L ekspansionsbeholder til hele anlægget incl 2500L akku, og der svinger trykket fra 0,8 bar når det er helt tømt for varme til knap 2 bar når der er 90 grader i tanken.
Så 100L ekspantion til 2100L vil med sikkerhed gøre at trykket stiger helt vildt når akku er helt varmet op.
Ikke for at være en flueknepper, - men da jeg gik på Teknisk skole lærte vi 4 % i ekspansion på lukkede anlæg, - og 6 % på åbne anlæg.

MEN hellere for stor ekspansion end for lille - altid!

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Størrelse på trykekspantions beholder?

Indlæg af John Skov Jensen » 25 jan 2012 20:05

Det er muligt at du lærte det du skriver dengang ruder konge var dreng og fysikken gælder selvfølgelig stadigvæk, men i den BT32 jeg sidder og læser i står der i afsnit 7.2 at ekspansion i manuelt fyrede biobrændselskedler skal være 8% og 4% i mekanisk fyrede kedler. Og ret mig hvis jeg tager fejl, i dette tilfælde her snakker vi om manuelt fyrede anlæg

Brugeravatar
Skovløber
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1141
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 3 gange

Størrelse på trykekspantions beholder?

Indlæg af Skovløber » 25 jan 2012 20:26

Kan I blive enige, 2100l på trykekspan...
Hvor stor skal den være.... :wink:
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

Størrelse på trykekspantions beholder?

Indlæg af Tom_AT » 25 jan 2012 20:28

Skovløber » 25 Jan 2012, 20:26 skrev:Kan I blive enige, 2100l på trykekspan...
Hvor stor skal den være.... :wink:
Hvis du tager udgangspunkt i de 8% går du jo ikke galt i byen. Men du skal jo tage højde for al vandet. Ikke kun det i ekspansionsbeholderen.

Brugeravatar
Skovløber
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1141
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 3 gange

Størrelse på trykekspantions beholder?

Indlæg af Skovløber » 25 jan 2012 20:30

2000 l i akku også 100 l til resten, dvs fyret og gulvarmen og tre radiatorer.
Det er nok lige 2100, tror i ikke.
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst


Besvar