Manglende flow, maks 130l/h er ikke nok.
Fatter ikke hvad der er galt, efter ny montage af woody i garagen, kan der ikke længere leveres nok varme, og tror ikke længere på, at det er luft i systemet, da der ingen støj er fra cp. som er en alpha 2, 25- 40-180., som jeg har sat på maks og konstant effekt 22w
Kan måske godt frygte lidt,om det evt. kan være brug af for tynde pex rør, til forsyning af huset og varmtvands beholder på 80l som sidder i baggangen, men har lavet vv. priotering, så har kun lagt dem i 18mm, og længden på dem er 6 meter plus cirka 2,5 meter op og ned igen, da de er kørt på loftet af et et plans hus.
har otte radiator ialt og gulvvarme på badeværelse som cirka er 12 kvdr.m, og det mest mærkelige af det er, at hvis jeg kun lukker en radiator op, og lukker alle de andre, får jeg det højeste flow på cirka 170l/h ellers ligger den hele tiden på 120- 130l/h, og selom jeg lukker radiatorene hel op, er de forsat kolde i bunden, og flowet stiger ikke.
Håber virkelig der er nogen der har et godt bud, for når ude tempr. kommer under 0 grader har jeg kun 18 grader i huset
Så håber nogen vil komme frisk frem.
Kan måske godt frygte lidt,om det evt. kan være brug af for tynde pex rør, til forsyning af huset og varmtvands beholder på 80l som sidder i baggangen, men har lavet vv. priotering, så har kun lagt dem i 18mm, og længden på dem er 6 meter plus cirka 2,5 meter op og ned igen, da de er kørt på loftet af et et plans hus.
har otte radiator ialt og gulvvarme på badeværelse som cirka er 12 kvdr.m, og det mest mærkelige af det er, at hvis jeg kun lukker en radiator op, og lukker alle de andre, får jeg det højeste flow på cirka 170l/h ellers ligger den hele tiden på 120- 130l/h, og selom jeg lukker radiatorene hel op, er de forsat kolde i bunden, og flowet stiger ikke.
Håber virkelig der er nogen der har et godt bud, for når ude tempr. kommer under 0 grader har jeg kun 18 grader i huset
Så håber nogen vil komme frisk frem.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Manglende flow, maks 130l/h er ikke nok.
Du har ikke en shunte der står åben, så vandet bare pisker rundt i kedlen? Falder flowet hvis du skruer pumpen en tak ned ( tænker på at hvis det er røret der begrænser skulle man flow vel være det samme selvom du skruer lidt ned for pumpen)
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
-
- Stoker I
- Indlæg: 5
- Tilmeldt: 08 sep 2011 21:35
- Mit fyr: woody og Black star 10kw.
- Areal: 150
- Brændsel: samba 8mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 22-26kg
- Årligt forbrug: vi for se.
- Geografisk sted: kibæk
Manglende flow, maks 130l/h er ikke nok.
Jep Tonni, hvis jeg sætter cp ned i effekt, går det helt galt, så falder flowet hel ned til 68l/h, og hvis jeg sætter cp på auto-adapt, går den ned på 6 watt.
Og min shont ser ud til at være ok, for har monteret en termometer på retur, lige der hvor den går ind i kedlen, og den står altid på det som shonten er stillet på.
Håber at modtage flere guldkorn, for er efterhånden total blank.
mvh. Ove
Og min shont ser ud til at være ok, for har monteret en termometer på retur, lige der hvor den går ind i kedlen, og den står altid på det som shonten er stillet på.
Håber at modtage flere guldkorn, for er efterhånden total blank.
mvh. Ove
-
- Stoker IV
- Indlæg: 114
- Tilmeldt: 16 nov 2010 20:18
Manglende flow, maks 130l/h er ikke nok.
Luk for din shunt og se hvad der sker. Bliver returvandet for koldt må du lave en primær og sekundær kreds med hver sin pumpe.
Hvad er hovedrørenes dimension fra Woody til hus?
Hvad er hovedrørenes dimension fra Woody til hus?
- BWJ
- Stoker XVII
- Indlæg: 3382
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Manglende flow, maks 130l/h er ikke nok.
Hvis du, som jeg forstår det, har forsyningsledninger på ca. 8 meter altså 16 meter ialt i 18mm pex, dvs en lysning på 14 mm i røret, så får du aldrig varme på.
Minimum for ikke at få for stort trykfald er 22mm.
Minimum for ikke at få for stort trykfald er 22mm.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Manglende flow, maks 130l/h er ikke nok.
Ja det er nok ikke utænkeligt at der er for stor modstand... Har ca 2*3 mtr 22mm mellem tank og shunten, den er ikke meget for at komme over 300-350... Så vidt jeg husket... Den ligger så normalt omkring en huner stykker ( pumpen på 6-7W) så der er ikke noget problem for mig...
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
Manglende flow, maks 130l/h er ikke nok.
Hejærligfisk » 18 Jan 2012, 20:57 skrev:Fatter ikke hvad der er galt, efter ny montage af woody i garagen, kan der ikke længere leveres nok varme, og tror ikke længere på, at det er luft i systemet, da der ingen støj er fra cp. som er en alpha 2, 25- 40-180., som jeg har sat på maks og konstant effekt 22w
Kan måske godt frygte lidt,om det evt. kan være brug af for tynde pex rør, til forsyning af huset og varmtvands beholder på 80l som sidder i baggangen, men har lavet vv. priotering, så har kun lagt dem i 18mm, og længden på dem er 6 meter plus cirka 2,5 meter op og ned igen, da de er kørt på loftet af et et plans hus.
har otte radiator ialt og gulvvarme på badeværelse som cirka er 12 kvdr.m, og det mest mærkelige af det er, at hvis jeg kun lukker en radiator op, og lukker alle de andre, får jeg det højeste flow på cirka 170l/h ellers ligger den hele tiden på 120- 130l/h, og selom jeg lukker radiatorene hel op, er de forsat kolde i bunden, og flowet stiger ikke.
Håber virkelig der er nogen der har et godt bud, for når ude tempr. kommer under 0 grader har jeg kun 18 grader i huset
Så håber nogen vil komme frisk frem.
Har du tjekket at der ikke sidder lidt pakgarn i filteret på flowmåleren ?
Mvh Jannich
NBE
-
- Stoker I
- Indlæg: 5
- Tilmeldt: 08 sep 2011 21:35
- Mit fyr: woody og Black star 10kw.
- Areal: 150
- Brændsel: samba 8mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 22-26kg
- Årligt forbrug: vi for se.
- Geografisk sted: kibæk
Manglende flow, maks 130l/h er ikke nok.
Okay tak for de fine forslag.
Jep pex rørene fra woody til hus er cirka 2x 9 meter og er lagt i 18mm, hmm vil helst ikke skifte dem, hvis det så ikke hjælper alligevel.
Er hel sikker på shunten virker, og har også prøvet at lukke den helt.
Nå Jannich det vil jeg godt nok have fundet udaf, om der skulle sidde noget pakgarn i flovmåleren, det kunne meget let tænkes, håber virkelig at det er det.
Jep pex rørene fra woody til hus er cirka 2x 9 meter og er lagt i 18mm, hmm vil helst ikke skifte dem, hvis det så ikke hjælper alligevel.
Er hel sikker på shunten virker, og har også prøvet at lukke den helt.
Nå Jannich det vil jeg godt nok have fundet udaf, om der skulle sidde noget pakgarn i flovmåleren, det kunne meget let tænkes, håber virkelig at det er det.
- BWJ
- Stoker XVII
- Indlæg: 3382
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Manglende flow, maks 130l/h er ikke nok.
Prøv at tage en 18 meter lang slange, ½ " (oveni købet >20% mere lysning end i dit 18 pex) fyld den med vand, hold den over hovedet og pust i den, så ved du hvad din pumpe er oppe imodærligfisk » 20 Jan 2012, 14:18 skrev:Okay tak for de fine forslag.
Jep pex rørene fra woody til hus er cirka 2x 9 meter og er lagt i 18mm, hmm vil helst ikke skifte dem, hvis det så ikke hjælper alligevel.
Er hel sikker på shunten virker, og har også prøvet at lukke den helt.
Nå Jannich det vil jeg godt nok have fundet udaf, om der skulle sidde noget pakgarn i flovmåleren, det kunne meget let tænkes, håber virkelig at det er det.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 2012
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Manglende flow, maks 130l/h er ikke nok.
Hvordan kan 12,5 mm (½ tomme) være ">20% mere lysning" end 14 mm? Hmmm.....