Skovløber » 12 Apr 2012, 22:53 skrev:Nu får vi se, jeg er jo lige pt ved at bygge mit anlæg sammen.
Her vælger jeg at bruge en tre vejs ventil til kedlen, som selvfølgelig skal holde min 60 grader til kedlen. Men når dette så er opnået, vil styrringer så også kigge på afgangen fra kedlen over til akkutank..
Husk som Flemming gjorde mig opmærksom på, at der i en blandeventil sidder en bypass ventil der åbner hvis strømmen går, så der opstår selvcirkulation. (så undgår man at kedlen springer helt i luften).
Så en almindelig 3-vejs ventil er sikkerhedsmæssigt ikke at at anbefale.
Mvh. Sophus
-
Zarge
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Indlæg
af Zarge » 13 apr 2012 00:29
Det kræver jo bare at rørføringen er lavet så selvcirkulation er muligt...
Jeg har personligt sat ventilen ud af drift, da mit anlæg ikke har selvcirkulation nok til at køle kedlen alligevel. Og da jeg samtidig har en differencetermostat til at styre ladomaten, så slår den til og fra med jævne mellemrum, det for ventilen til at åbne, og kyle iskoldt vand i bunden af kedlen hvergang...
-
Hjemme teori
- Stoker XVII
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 233 gange
Indlæg
af Hjemme teori » 13 apr 2012 08:57
Det kan jeg ikke helt gennemskue. Hvis det er med en 3-vejs vil der jo være selv cirkulation indtil ventilen er kølet ned så lukker den for det kolde og så forsvinder selvcirkulationen! eller hva?
Og selvcirkulationen skal jo ikke køle kedlen i drift men kun under nedlukning, da strømmen jo er gået eller andre uheld som jo alle helst skal stoppe kedlen.