Men hvorfor kan kedelen ikke blive varm uden cirkulation, er det fordi der bliver for varmt de forkete steder og koldt andre steder?
Uden cirk. kan du sagtens have 90-100° i toppen og 30-40° i bunden.
Jeg har fyret med brænde siden '86, og har lavet alle mulige løsninger for at undgå en ladeventil, men overgav mig på et tidspunkt og installerede én - fordi det er den optimale løsning !!
En fastbrændselkedel uden ladeventil er det samme som en jordemoder uden jord
Med varm hilsen
Flemming Thomsen Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Flemmingth, hvis han nu sikre et minimums flow gennem to vejs ventilen, så kommer der hele tiden flow på kedlen og pumpen regulere ned i hastighed pga at trykket stiger.
Så bliver returen 60 grader og tre vejs ventilen åbner stille til akkutank, trykket vil også falde pga 2 vejs ventilen også åbner.
Det vil da virke fint, ik
BARE HUSK AT TO VEJS VENTILEN IKKE MÅ LUKKE HELT.
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst
Skovløber » 12 Apr 2012, 21:45 skrev:Flemmingth, hvis han nu sikre et minimums flow gennem to vejs ventilen, så kommer der hele tiden flow på kedlen og pumpen regulere ned i hastighed pga at trykket stiger.
Så bliver returen 60 grader og tre vejs ventilen åbner stille til akkutank, trykket vil også falde pga 2 vejs ventilen også åbner.
Det vil da virke fint, ik
BARE HUSK AT TO VEJS VENTILEN IKKE MÅ LUKKE HELT.
Jah-jah, gør som I vil - og tænk på mig den dag i giver op og installerer ladeventil.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Har været inde og kigge på en tegning af en ladeventil og det er en 3-vejs ventil som min bare sammenbygget med pumpen og påsat termometre.
Så hvis jeg flytter strengen på 3-vejsventil til før 2-vejs ventilen, så cirkulerer den, men så skal jeg igen bruge røg temperatur måleren, da jeg ellers ikke får pumpen på std. by.
Det giver så også det proplem at der er lukket mellem kedel og akkutank i intervallet 63 - 90 gr.
Flemmingth » 12 Apr 2012, 21:54 skrev:
Jah-jah, gør som I vil - og tænk på mig den dag i giver op og installerer ladeventil.
Bliv nu ikke mopset, men hvis der monteres en ladeventil i stedet for den tre vejs ventil som han har på diagram, så vil det jo også virke med at pumpen vil regulere ned, når to vejs ventilen lukker ned mod minimums flow..
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst
Hjemme teori » 12 Apr 2012, 21:57 skrev:Har været inde og kigge på en tegning af en ladeventil og det er en 3-vejs ventil som min bare sammenbygget med pumpen og påsat termometre.
Plus den har en by-pass med kontraklap, så kedlen kan komme af med varmen ved naturlig cirkulation ved strømsvigt. Selvom kedlens blæser også stopper ved strømsvigt, så stopper kedlen ikke momentant med at afgive varme. Det tager tid inden "bålet dør ud".
Med varm hilsen
Flemming Thomsen Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Det har du ret i, har lige siddet og kigget på tegninger igen. Så jeg skal have en blandeventil, med trykkompenserende pumpe. Så jeg skal vel egentlig have en uden pumpe og så selv skrue en Alpha pumpe på.
Altså vel og mærke hvis ikke det er forbudt med 2-vejs ventil som en skriver tidligere.