Side 6 af 10

Hastighedsstyrring

: 20 jan 2012 11:37
af Flemming DJ
Skovløber » 19 Jan 2012, 22:13 skrev:Har fundet en Grundfos Magna 25-60, til 1300 kr ikke brugt. Den skal bruges fra fyrrum til huset.
Er det ikke en ok pris.


Hvis den cirkulationspumpe IKKE skal reguleres af noget for at holde en bestemt temperatur, ville jeg selv nok kigge efter en sparepumpe som Grundfos Alpha eller en Smedegaard, som selv styrer flowet efter husets behov.

Nu ved jeg så ikke, om en Magna ER en sparepumpe.

Hastighedsstyrring

: 20 jan 2012 19:56
af klinten
Hvad er definitionen på en "sparepumpe"? En magnapumper har også AutoAdapt funktion som de små alpha2

Hastighedsstyrring

: 20 jan 2012 22:07
af Skovløber
Jeg har en ide om at jeg vil køre med et andet flow over til huset, når det er til vvb ladning. Og et anden flow når jeg skal forsyne gulvvarmen.
Derfor vil jeg gerne have en Magna, så jeg kan ændre flowet.
Så er der også mulighed for at sætte lon kommunikation på, og derved få aktuel flow, kw, grader udlæst og alt muligt andet .
Hvor der kan sættes automatik på skal det på... :lol:

Hastighedsstyrring

: 21 jan 2012 18:06
af klinten
Skovløber » 20 Jan 2012, 22:07 skrev:Jeg har en ide om at jeg vil køre med et andet flow over til huset, når det er til vvb ladning. Og et anden flow når jeg skal forsyne gulvvarmen.
Derfor vil jeg gerne have en Magna, så jeg kan ændre flowet.
Så er der også mulighed for at sætte lon kommunikation på, og derved få aktuel flow, kw, grader udlæst og alt muligt andet .
Hvor der kan sættes automatik på skal det på... :lol:
:great: :great:

Hastighedsstyrring

: 23 jan 2012 11:57
af Flemming DJ
Nu husker jeg ikke, om det ER nævnt, men sparepumper sku' efter sigende blive ristet i elektronikken, hvis man forsøger at (spændings)regulere dem. :evil:

Hastighedsstyrring

: 23 jan 2012 15:34
af Lille put i kedlen
Hvis man har en sparepumpe er der nok ikke nogen grund til at spændingsregulere dem - det gør de nok ligesom selv i forvejen i forhold til det tryk/flow de er indstillet til.

På en laddomat mv. sidder der derimod en cirkulationspumpe med 3 trin, som det kunne være interessant at kunne indstille mere valgfrit/automatisk efter forbrug og aktuelle kedeltemperatúr - evt. i en kombination med blæseren.

Hastighedsstyrring

: 23 jan 2012 23:57
af Skovløber
Flemming DJ » 23 Jan 2012, 11:57 skrev:Nu husker jeg ikke, om det ER nævnt, men sparepumper sku' efter sigende blive ristet i elektronikken, hvis man forsøger at (spændings)regulere dem. :evil:
Magna pumpen, som jeg skal bruge. Har en 0-10v indgang, denne bliver brugt til at forskyde setpunktet på pumpen. Endten til proptryk eller flowmængde, mener osser den har en anden regulering form, det må du ikke lige hænge mig op på.
Jeg vil selvfølgelig ikke spændings regulere en lille alpha pumpe f.eks :twisted:

Hastighedsstyrring

: 11 apr 2012 21:39
af Hjemme teori
Ved godt det er et gammelt emne, men her er ALPHA pumperne efter min overbevisning ikke specilelt velegnede.
ALPHA pumperne har sine meget energibesparende styrker ved at kunne køre trykkompenserende. Altså hvis der ikke skal bruges mere vand til opvarmning, skal pumpen ikke forsøge at trykke det rundt, derfor skruer den ned og man sparer noget el.

John har ikke dette problem i hans anlæg her er modstanden den samme og han har konstateret at der skulle en større pumpe til for at flytte tilstrækkeligt med vand på de 2 timer det tager at varme tanken op. Modstanden i anlægget vil formentlig være rimelig konstant under hele opvarmningen hvorfor en trykkompensernede pumpe ikke giver nogen energi besparelse. Den skal bare køre maks gas ellers bliver der ikke flyttet nok vand. Derfor ville den skulle tvangstyres til program III og her bruger den mindst 45W.

Hastighedsstyrring

: 11 apr 2012 21:54
af John Skov Jensen
Hjemme teori » 11 Apr 2012, 21:39 skrev:Ved godt det er et gammelt emne, men her er ALPHA pumperne efter min overbevisning ikke specilelt velegnede.
ALPHA pumperne har sine meget energibesparende styrker ved at kunne køre trykkompenserende. Altså hvis der ikke skal bruges mere vand til opvarmning, skal pumpen ikke forsøge at trykke det rundt, derfor skruer den ned og man sparer noget el.

John har ikke dette problem i hans anlæg her er modstanden den samme og han har konstateret at der skulle en større pumpe til for at flytte tilstrækkeligt med vand på de 2 timer det tager at varme tanken op. Modstanden i anlægget vil formentlig være rimelig konstant under hele opvarmningen hvorfor en trykkompensernede pumpe ikke giver nogen energi besparelse. Den skal bare køre maks gas ellers bliver der ikke flyttet nok vand. Derfor ville den skulle tvangstyres til program III og her bruger den mindst 45W.
Det er noget sludder at skrive at en sparepumpe ikke giver nogen besparelse. Den halverer strømforbruget fra ca 90 til 45 watt. Dette skyldes at den har et anker med permanentmagneter.
At reguleringen ikke kan bruges spiller da en mindre rolle, halveringen af strømforbruget er stadig en væsentlig nedsættelse af energiforbruget.

Hastighedsstyrring

: 12 apr 2012 08:46
af Hjemme teori
Jeg tror vi taler forbi hinanden, jeg har ikke noget mod en sparepumpe, der er bare en tidligere der skriver at de ville vælge en grundfoss Alpha da den kan styre efter huset behov. Det er der jo ikke brug for her, da behovet er kedlens ydelse og den er konstateret til at være stor.
Så man kan godt bruge en spare/A-mærket pumpe, men der er ingen grund til at betale for en Alpha.