Side 5 af 10

Hastighedsstyrring

: 18 jan 2012 21:29
af Flemmingth
Skovløber » 18 Jan 2012, 21:00 skrev:Jeg er meget vild med styrringer, men jeg er kommet på andre tanker ang.pumpehastigheden til shunt pumpen.
Jeg har fået fortalt at hvis man reducere flowet, kan der forekomme lommer i fyret, hvor der evt kan koge eller kondensere.
Så hvis man måske skulle gøre noget, skal man starte / stoppe pumpen ( med normalt flow), efter fremløbet på fyret. F.eks når fremløb er 5 grader over top akku tank....
Var det en ide...
Man skal ikke tro på alt hvad man hører :roll:
Hvis du starter/stopper pumpen, er der netop fare for pletkogning (når pumpen er stoppet).
Min pumpe er indstillet til at køre mellem 55% og 95% af max.
Minimun på 55% er nødvenig i opstartsfasen, for at selvcirkulation ikke skal 'overhale' pumpen.
Maximum på 95% er valgt fordi pumpen kan høres i rørsystemet når den kører 100%. Skyldes nok at ladeenheden er designet til en mindre pumpe.

Hastighedsstyrring

: 19 jan 2012 20:37
af Skovløber
Flemmingth » 18 Jan 2012, 21:29 skrev: Man skal ikke tro på alt hvad man hører :roll:
Hvis du starter/stopper pumpen, er der netop fare for pletkogning (når pumpen er stoppet).
Min pumpe er indstillet til at køre mellem 55% og 95% af max.
Minimun på 55% er nødvenig i opstartsfasen, for at selvcirkulation ikke skal 'overhale' pumpen.
Maximum på 95% er valgt fordi pumpen kan høres i rørsystemet når den kører 100%. Skyldes nok at ladeenheden er designet til en mindre pumpe.
Nu tager jeg den lige igen, når din pumpe kører 55%. Vil det så sige at din solregulator til pumpen, starter/stopper din pumpe med lange pauser og når den så skal køre 95% er det med næsten ingen pause...
Eller regulere den ned i omdrejninger, dvs at den altid drejer rundt.
Skal bare lige have skåret det ud i pap :lol:

Hastighedsstyrring

: 19 jan 2012 22:05
af Flemmingth
Pumpen kører hele tiden medens jeg fyrer. Hastigheden styres af kedlens ydelse.
I opfyringsfasen kører den 55% indtil kedlens temp. overskrider temp. setpunkt. Når det sker, kører pumpen op i hast. og regulerer, så setpunkt holdes. Når kedlen er ved at være udbrændt, falder ydelsen - og dermed temp. - og pumpen regulerer gradvist ned, indtil den kommer på 55%, hvor den så bliver til røgtermostat slukker for den, og for kedlens blæser.

Jeg er en tålmodig mand, og det er jo afsenderen af budskabet, som har ansvaret for at modtageren kan forstå det, så ingen problemer med at skære det ud i pap icon_cheesygrin.gif
Du kan også få det i bølgepap, da jeg er forhenværende sømand :wink:

Hastighedsstyrring

: 19 jan 2012 22:09
af Skovløber
Flemmingth » 19 Jan 2012, 22:05 skrev:Pumpen kører hele tiden medens jeg fyrer. Hastigheden styres af kedlens ydelse.
I opfyringsfasen kører den 55% indtil kedlens temp. overskrider temp. setpunkt. Når det sker, kører pumpen op i hast. og regulerer, så setpunkt holdes. Når kedlen er ved at være udbrændt, falder ydelsen - og dermed temp. - og pumpen regulerer gradvist ned, indtil den kommer på 55%, hvor den så bliver til røgtermostat slukker for den, og for kedlens blæser.
Den er jeg med på, jeg syntes bare du har sagt at din regulator klipper i forsyningen til pumpen, men den må jo regulere på spændingen, hvis den skal køre som du siger.
Så er pumpen også en med tre faste hastigheder, ik.

Hastighedsstyrring

: 19 jan 2012 22:13
af Skovløber
Har fundet en Grundfos Magna 25-60, til 1300 kr ikke brugt. Den skal bruges fra fyrrum til huset.
Er det ikke en ok pris.

Hastighedsstyrring

: 19 jan 2012 22:19
af Flemmingth
Skovløber » 19 Jan 2012, 22:09 skrev: Den er jeg med på, jeg syntes bare du har sagt at din regulator klipper i forsyningen til pumpen, men den må jo regulere på spændingen, hvis den skal køre som du siger.
Så er pumpen også en med tre faste hastigheder, ik.
Ja - pumpen er én med 3 faste hastigheder (en Wilo som stort set er identisk med en UPS 25-60).
Det med at "klippe i forsyningen" sker mange gange pr. sekund. Jeg forstår princippet (mener jeg :) ), men en detaljeret forklaring må vi have af en der har mere forstand på det. Mon ikke han kommer her forbi og vil være så venlig at delagtiggøre os i sin ekspertice.

Hastighedsstyrring

: 19 jan 2012 22:25
af Flemmingth
Skovløber » 19 Jan 2012, 22:13 skrev:Har fundet en Grundfos Magna 25-60, til 1300 kr ikke brugt. Den skal bruges fra fyrrum til huset.
Er det ikke en ok pris.
Kender ikke Magna typen, men hvis den har indbygget elektronik som f.ex. Alpha pumperne har det, så tror jeg ikke den kan lide at få strømmen i "klumper". Igen må vi bede eksperterne om at komme på banen.
1300 kr. ? ? ? Tjah - jeg ved det ikke.

Hastighedsstyrring

: 19 jan 2012 22:26
af Skovløber
Flemmingth » 19 Jan 2012, 22:19 skrev: Ja - pumpen er én med 3 faste hastigheder (en Wilo som stort set er identisk med en UPS 25-60).
Det med at "klippe i forsyningen" sker mange gange pr. sekund. Jeg forstår princippet (mener jeg :) ), men en detaljeret forklaring må vi have af en der har mere forstand på det. Mon ikke han kommer her forbi og vil være så venlig at delagtiggøre os i sin ekspertice.
Jeg vil altså tro at det er en spændingsregulator, du bruger. Så tror jeg også du skal passe på med at køre pumpen for langt ned i hastighed, viklingerne kan nok blive for varme. :|

Hastighedsstyrring

: 19 jan 2012 22:27
af Skovløber
Flemmingth » 19 Jan 2012, 22:25 skrev: Kender ikke Magna typen, men hvis den har indbygget elektronik som f.ex. Alpha pumperne har det, så tror jeg ikke den kan lide at få strømmen i "klumper". Igen må vi bede eksperterne om at komme på banen.
1300 kr. ? ? ? Tjah - jeg ved det ikke.
Denne pumpe vil jeg ikke sætte en regulator foran, den har en 0-10 v indgang, hvor man styrer hastigheden. Så det vil jeg bruge.

Hastighedsstyrring

: 19 jan 2012 22:33
af Flemmingth
stophierEmbarrassed08HL.gif det må pumpen ikke høre.
Før jeg fik den nuværende elektroniske regulator på, brugte jeg en manuel spændingsregulering, og pumpen kører fortsat lystigt videre.
Glemte at nævne, at pumpen altid står på trin 3.