Hastighedsstyrring

Indlæg af Flemmingth » 18 jan 2012 21:29

Skovløber » 18 Jan 2012, 21:00 skrev:Jeg er meget vild med styrringer, men jeg er kommet på andre tanker ang.pumpehastigheden til shunt pumpen.
Jeg har fået fortalt at hvis man reducere flowet, kan der forekomme lommer i fyret, hvor der evt kan koge eller kondensere.
Så hvis man måske skulle gøre noget, skal man starte / stoppe pumpen ( med normalt flow), efter fremløbet på fyret. F.eks når fremløb er 5 grader over top akku tank....
Var det en ide...
Man skal ikke tro på alt hvad man hører :roll:
Hvis du starter/stopper pumpen, er der netop fare for pletkogning (når pumpen er stoppet).
Min pumpe er indstillet til at køre mellem 55% og 95% af max.
Minimun på 55% er nødvenig i opstartsfasen, for at selvcirkulation ikke skal 'overhale' pumpen.
Maximum på 95% er valgt fordi pumpen kan høres i rørsystemet når den kører 100%. Skyldes nok at ladeenheden er designet til en mindre pumpe.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt


Brugeravatar
Skovløber
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1141
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 3 gange

Hastighedsstyrring

Indlæg af Skovløber » 19 jan 2012 20:37

Flemmingth » 18 Jan 2012, 21:29 skrev: Man skal ikke tro på alt hvad man hører :roll:
Hvis du starter/stopper pumpen, er der netop fare for pletkogning (når pumpen er stoppet).
Min pumpe er indstillet til at køre mellem 55% og 95% af max.
Minimun på 55% er nødvenig i opstartsfasen, for at selvcirkulation ikke skal 'overhale' pumpen.
Maximum på 95% er valgt fordi pumpen kan høres i rørsystemet når den kører 100%. Skyldes nok at ladeenheden er designet til en mindre pumpe.
Nu tager jeg den lige igen, når din pumpe kører 55%. Vil det så sige at din solregulator til pumpen, starter/stopper din pumpe med lange pauser og når den så skal køre 95% er det med næsten ingen pause...
Eller regulere den ned i omdrejninger, dvs at den altid drejer rundt.
Skal bare lige have skåret det ud i pap :lol:
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst

Flemmingth
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1034
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 34 gange

Hastighedsstyrring

Indlæg af Flemmingth » 19 jan 2012 22:05

Pumpen kører hele tiden medens jeg fyrer. Hastigheden styres af kedlens ydelse.
I opfyringsfasen kører den 55% indtil kedlens temp. overskrider temp. setpunkt. Når det sker, kører pumpen op i hast. og regulerer, så setpunkt holdes. Når kedlen er ved at være udbrændt, falder ydelsen - og dermed temp. - og pumpen regulerer gradvist ned, indtil den kommer på 55%, hvor den så bliver til røgtermostat slukker for den, og for kedlens blæser.

Jeg er en tålmodig mand, og det er jo afsenderen af budskabet, som har ansvaret for at modtageren kan forstå det, så ingen problemer med at skære det ud i pap icon_cheesygrin.gif
Du kan også få det i bølgepap, da jeg er forhenværende sømand :wink:
Last edited by 1 on Flemmingth; edited 19 times in total
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt

Brugeravatar
Skovløber
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1141
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 3 gange

Hastighedsstyrring

Indlæg af Skovløber » 19 jan 2012 22:09

Flemmingth » 19 Jan 2012, 22:05 skrev:Pumpen kører hele tiden medens jeg fyrer. Hastigheden styres af kedlens ydelse.
I opfyringsfasen kører den 55% indtil kedlens temp. overskrider temp. setpunkt. Når det sker, kører pumpen op i hast. og regulerer, så setpunkt holdes. Når kedlen er ved at være udbrændt, falder ydelsen - og dermed temp. - og pumpen regulerer gradvist ned, indtil den kommer på 55%, hvor den så bliver til røgtermostat slukker for den, og for kedlens blæser.
Den er jeg med på, jeg syntes bare du har sagt at din regulator klipper i forsyningen til pumpen, men den må jo regulere på spændingen, hvis den skal køre som du siger.
Så er pumpen også en med tre faste hastigheder, ik.
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst

Brugeravatar
Skovløber
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1141
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 3 gange

Hastighedsstyrring

Indlæg af Skovløber » 19 jan 2012 22:13

Har fundet en Grundfos Magna 25-60, til 1300 kr ikke brugt. Den skal bruges fra fyrrum til huset.
Er det ikke en ok pris.
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst


Flemmingth
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1034
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 34 gange

Hastighedsstyrring

Indlæg af Flemmingth » 19 jan 2012 22:19

Skovløber » 19 Jan 2012, 22:09 skrev: Den er jeg med på, jeg syntes bare du har sagt at din regulator klipper i forsyningen til pumpen, men den må jo regulere på spændingen, hvis den skal køre som du siger.
Så er pumpen også en med tre faste hastigheder, ik.
Ja - pumpen er én med 3 faste hastigheder (en Wilo som stort set er identisk med en UPS 25-60).
Det med at "klippe i forsyningen" sker mange gange pr. sekund. Jeg forstår princippet (mener jeg :) ), men en detaljeret forklaring må vi have af en der har mere forstand på det. Mon ikke han kommer her forbi og vil være så venlig at delagtiggøre os i sin ekspertice.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt

Flemmingth
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1034
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 34 gange

Hastighedsstyrring

Indlæg af Flemmingth » 19 jan 2012 22:25

Skovløber » 19 Jan 2012, 22:13 skrev:Har fundet en Grundfos Magna 25-60, til 1300 kr ikke brugt. Den skal bruges fra fyrrum til huset.
Er det ikke en ok pris.
Kender ikke Magna typen, men hvis den har indbygget elektronik som f.ex. Alpha pumperne har det, så tror jeg ikke den kan lide at få strømmen i "klumper". Igen må vi bede eksperterne om at komme på banen.
1300 kr. ? ? ? Tjah - jeg ved det ikke.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt

Brugeravatar
Skovløber
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1141
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 3 gange

Hastighedsstyrring

Indlæg af Skovløber » 19 jan 2012 22:26

Flemmingth » 19 Jan 2012, 22:19 skrev: Ja - pumpen er én med 3 faste hastigheder (en Wilo som stort set er identisk med en UPS 25-60).
Det med at "klippe i forsyningen" sker mange gange pr. sekund. Jeg forstår princippet (mener jeg :) ), men en detaljeret forklaring må vi have af en der har mere forstand på det. Mon ikke han kommer her forbi og vil være så venlig at delagtiggøre os i sin ekspertice.
Jeg vil altså tro at det er en spændingsregulator, du bruger. Så tror jeg også du skal passe på med at køre pumpen for langt ned i hastighed, viklingerne kan nok blive for varme. :|
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst

Brugeravatar
Skovløber
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1141
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 3 gange

Hastighedsstyrring

Indlæg af Skovløber » 19 jan 2012 22:27

Flemmingth » 19 Jan 2012, 22:25 skrev: Kender ikke Magna typen, men hvis den har indbygget elektronik som f.ex. Alpha pumperne har det, så tror jeg ikke den kan lide at få strømmen i "klumper". Igen må vi bede eksperterne om at komme på banen.
1300 kr. ? ? ? Tjah - jeg ved det ikke.
Denne pumpe vil jeg ikke sætte en regulator foran, den har en 0-10 v indgang, hvor man styrer hastigheden. Så det vil jeg bruge.
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst

Flemmingth
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1034
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 34 gange

Hastighedsstyrring

Indlæg af Flemmingth » 19 jan 2012 22:33

stophierEmbarrassed08HL.gif det må pumpen ikke høre.
Før jeg fik den nuværende elektroniske regulator på, brugte jeg en manuel spændingsregulering, og pumpen kører fortsat lystigt videre.
Glemte at nævne, at pumpen altid står på trin 3.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt