Hjælp til Set-up varmeinstallation

Indlæg af Skovsborg » 03 dec 2011 18:26

Hejsa herinde,
Nu har jeg langt om længe fået lavet en tegning over min nye installation. Der har været mange overvejelser omkring dette. Så er spørgsmålet jo om det er noget rod eller om det spiller optimalt. :)
Det skal siges at det er første gang at jeg har prøvet dette, men spændende var det.

Mit spørgsmål til jer kloge hoveder herinde er er det et ok set up eller er der ting som kunne gøre det hele nemmere, bedre eller mere optimalt?

Ser virkeligt frem til jeres input.

Hilsen skovsborg
Vedhæftede filer
set up.doc
(38 KiB) Downloadet 193 gange


Brugeravatar
Fer
Supporter
Supporter
Indlæg: 1019
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
Geografisk sted: Nr. Tvede
Modtaget likes: 1 gang

Hjælp til Set-up varmeinstallation

Indlæg af Fer » 03 dec 2011 19:01

Jeg ville lave et system hvor den kedel der ikke er i brug er spærret fra, ellers vil den virker som radiator og sende en masse dejlig varme op i skorstenen?

Har ud tænkt dig din opop kedel skal kører på akku tanken også?
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light

Skovsborg
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 86
Tilmeldt: 07 maj 2011 00:15
Mit fyr: Scotte 16KW + 25KW Atmos med 1000l Akku
Areal: 156 + 30m2
Brændsel: Piller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Geografisk sted: 8620
Givet likes: 1 gang

Hjælp til Set-up varmeinstallation

Indlæg af Skovsborg » 03 dec 2011 19:21

Ok det vil sige at jeg skal sætte et 2vejs ventil lige efter OPén? Jeg viklle egentligt ikke lade pillefyret varme akku op, da det i min verden er alt for dyrt. Er dog i tvivl om ikke det kunne være en ide at lade den gå igennem den øverste del af akkuén. Som sagt er lidt i tvivl så input ville være super.:o)

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Hjælp til Set-up varmeinstallation

Indlæg af pille bruger » 03 dec 2011 19:55

Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Skovsborg
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 86
Tilmeldt: 07 maj 2011 00:15
Mit fyr: Scotte 16KW + 25KW Atmos med 1000l Akku
Areal: 156 + 30m2
Brændsel: Piller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Geografisk sted: 8620
Givet likes: 1 gang

Hjælp til Set-up varmeinstallation

Indlæg af Skovsborg » 03 dec 2011 20:55

Hej Michael,
Det du sendt der ser super ud, men jeg har efter min mening ikke muligheden for det set up da jeg kun har et frem og et retur løb fra huset. Men jeg har lige prøvet at gøre det lidt mere overskueligt og ændret lidt i det. Uploader det lige det nye.
Er det en dårlig ide at lade OPOPén gå udenom akkuén for at spare på pillerne?
Vedhæftede filer
set up.doc
redigeret set up
(40.5 KiB) Downloadet 98 gange


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Hjælp til Set-up varmeinstallation

Indlæg af pille bruger » 03 dec 2011 21:39

Skovsborg » 03 Dec 2011, 20:55 skrev:Hej Michael,
Det du sendt der ser super ud, men jeg har efter min mening ikke muligheden for det set up da jeg kun har et frem og et retur løb fra huset. Men jeg har lige prøvet at gøre det lidt mere overskueligt og ændret lidt i det. Uploader det lige det nye.
Er det en dårlig ide at lade OPOPén gå udenom akkuén for at spare på pillerne?
Det er en god ide at lade pillefyret gå uden om akku tanken.
Hav lidt tålmodighed, så kommer der sikkert flere på banen med indspark om dit system.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Skovsborg
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 86
Tilmeldt: 07 maj 2011 00:15
Mit fyr: Scotte 16KW + 25KW Atmos med 1000l Akku
Areal: 156 + 30m2
Brændsel: Piller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Geografisk sted: 8620
Givet likes: 1 gang

Hjælp til Set-up varmeinstallation

Indlæg af Skovsborg » 03 dec 2011 22:09

Takker for svaret. I mellem tiden vil jeg så bruge tiden på at modificere det lidt yderligere og med spænding vente på flere indslag.:o)

Brugeravatar
mejeristen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2675
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 9 gange

Hjælp til Set-up varmeinstallation

Indlæg af mejeristen » 03 dec 2011 23:30

Har du kigget i nogle af de diagrammer Ernst Drastrup har lagt her på forummet?
søg og du skal finde :)
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)

Skovsborg
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 86
Tilmeldt: 07 maj 2011 00:15
Mit fyr: Scotte 16KW + 25KW Atmos med 1000l Akku
Areal: 156 + 30m2
Brændsel: Piller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Geografisk sted: 8620
Givet likes: 1 gang

Hjælp til Set-up varmeinstallation

Indlæg af Skovsborg » 04 dec 2011 10:14

Nej har ikke ledt eller set dem, men vil da lige bruge tid på det.

Skovsborg
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 86
Tilmeldt: 07 maj 2011 00:15
Mit fyr: Scotte 16KW + 25KW Atmos med 1000l Akku
Areal: 156 + 30m2
Brændsel: Piller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Geografisk sted: 8620
Givet likes: 1 gang

Hjælp til Set-up varmeinstallation

Indlæg af Skovsborg » 05 dec 2011 01:58

Efter at have læst og set på diagrammer hele weekenden fra mange forskellige brugere herinde er hovedet nu helt ør og smurrer rundt :roll: :roll: :roll:
Nåede dog at ændre det hele rigtig mange gange og håber nu at det burde være i top. :)

Hvad er jeres mening om det vedhæftede diagram?
Kunne være fedt med mange konstruktive kommentarer fra jer herinde. Det hele skulle da gerne lykkes første gang. :)

Hilsen skovsborg
Vedhæftede filer
set up.doc
(49.5 KiB) Downloadet 112 gange