hej
skal til at have koblet 1 salen på anlægget. har ca 60m2 førstesal med skrå vægge. fordelt på 5 mindre radiatore..
ville en 15mm issoleret pex kunne klare opgaven eller? det bliver et 2 strengs system..
mvh
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
dimension af rør/slange
-
- Stoker III
- Indlæg: 60
- Tilmeldt: 23 feb 2011 16:53
- Mit fyr: Woody 16kw v6.6
- Areal: 185 + garagen på 35
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8721
- Dagligt forbrug: ca 18kg
- Årligt forbrug: håber på 6T
- Geografisk sted: Daugård
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
dimension af rør/slange
En 15 mm pexslange kan godt klare denne opgave udført som et- strengssystem.
Den sidste radiator vil godt nok modtage en lille smule koldere vand, eftersom, at nu har det meste af vandet været igennem de første radiatorer.
Men til 60 m2 kan det sagtens lade sig gøre med et et- strengsanlæg.
Man drosler jo en dimension ned under hver radiator.
Den sidste radiator vil godt nok modtage en lille smule koldere vand, eftersom, at nu har det meste af vandet været igennem de første radiatorer.
Men til 60 m2 kan det sagtens lade sig gøre med et et- strengsanlæg.
Man drosler jo en dimension ned under hver radiator.
-
- Stoker III
- Indlæg: 60
- Tilmeldt: 23 feb 2011 16:53
- Mit fyr: Woody 16kw v6.6
- Areal: 185 + garagen på 35
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8721
- Dagligt forbrug: ca 18kg
- Årligt forbrug: håber på 6T
- Geografisk sted: Daugård
dimension af rør/slange
ernst tror du har misforstået det bliver et 2 strengs system.. men tak, så skulle det os være nok til de 2 strenge..
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
dimension af rør/slange
Undskyld, - ja det kan jeg godt se du havde skrevet. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg opfattede det som et 1 strengs.
Nu jeg har dig.
Vær opmærksom på, når du trækker rørene til radiatorene, hvis du gør det ude i skunkerne, så husk, at lægge rørene på den lune side af isoleringen.
Rørene må ikke kunne mærke tagets kulde, men skal kunne mærke husets varme.
Ellers kan du let få frostskader, hvis et par termostater lukker for cirkulationen, så varer det ikke ret lang tid, inden vandet fryser, hvis ikke de ligger indenfor isoleringen.
Nu jeg har dig.
Vær opmærksom på, når du trækker rørene til radiatorene, hvis du gør det ude i skunkerne, så husk, at lægge rørene på den lune side af isoleringen.
Rørene må ikke kunne mærke tagets kulde, men skal kunne mærke husets varme.
Ellers kan du let få frostskader, hvis et par termostater lukker for cirkulationen, så varer det ikke ret lang tid, inden vandet fryser, hvis ikke de ligger indenfor isoleringen.
-
- Stoker III
- Indlæg: 60
- Tilmeldt: 23 feb 2011 16:53
- Mit fyr: Woody 16kw v6.6
- Areal: 185 + garagen på 35
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8721
- Dagligt forbrug: ca 18kg
- Årligt forbrug: håber på 6T
- Geografisk sted: Daugård
dimension af rør/slange
ernst tak for råd. det køre bare derud af nu med 15mm rørne er preissolerede og det lille stykke der går på loftet er pakket ekstra ind i rookwool..
-
- Stoker VI
- Indlæg: 225
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Givet likes: 21 gange
- Modtaget likes: 11 gange
dimension af rør/slange
En måde at sikre sig mod at rørerne fryser er at lave en forbindelse mellem de to rør i enden med en kugleventil. Den kan så trimmes så der altid er lidt cirkulation.
Det er ligegyldigt hvor godt rørerne er isoleret, hvis der ikke er flow og de er placeret et sted der ikke er opvarmet er det kun et spørgsmål om tid hvornår de fryser.
M.v.h.
Peter
Det er ligegyldigt hvor godt rørerne er isoleret, hvis der ikke er flow og de er placeret et sted der ikke er opvarmet er det kun et spørgsmål om tid hvornår de fryser.
M.v.h.
Peter
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
dimension af rør/slange
Ja, - Det har Peter fuldstændigt ret i.
God ide med at kortslutte dem helt ude i den bagerste ende med en ventil i mellem.
God ide med at kortslutte dem helt ude i den bagerste ende med en ventil i mellem.