Defekt overtryksventil
Hej..
Har i længere tid døjet med vand i kælderen og troede det kom udefra, men den anden dag opdagede jeg at overtryksventilen der sidder på det kolde vand til varmvandsbeholderen dryppede. Efter der kom en spand under er der ikke vand på gulvet mere(kun i spanden) Kan sådan en være defekt, eller er der andet galt?
Overtryksventilen er blå og der står 10bar på, hvis det skulle sige nogen noget.
Hilsen Heinri
Har i længere tid døjet med vand i kælderen og troede det kom udefra, men den anden dag opdagede jeg at overtryksventilen der sidder på det kolde vand til varmvandsbeholderen dryppede. Efter der kom en spand under er der ikke vand på gulvet mere(kun i spanden) Kan sådan en være defekt, eller er der andet galt?
Overtryksventilen er blå og der står 10bar på, hvis det skulle sige nogen noget.
Hilsen Heinri
Heinri
http://heinri.dk/pillefyr/
http://heinri.dk/pillefyr/
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Modtaget likes: 1 gang
Defekt overtryksventil
Har det samme problem. Efter 4 år uden problemer er min også begyndt at dryppe. Tror kun der er et at gøre, nemlig at skifte den.
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Indlæg: 5099
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Defekt overtryksventil
den skal vel egentlig dryppe lidt, når vandet når de varme grader i vvb, så udvider det sig jo noget, og det skal så dryppe ud der.
Jeg har en makker der kender et trick med at bore et lille hul i sikkerhedsventilen, så den derved bare sender det overtryk tilbage i vandværksvandet. Jeg melder lige tilbage når jeg kender mere til den løsning, for det vil jeg have lavet ved mit eget anlæg.
det sjove er, at min ikke dryppede de første par måneder, men den er dælme kommet efter det nu. Det er helt tosset hvor meget vand den kan spilde ud der, når den varmer vvb'en op. Jeg er dog også sikker på, at temperaturen er alt for høj deri, men sådan kan det jo nu engang gå.
Jeg har en makker der kender et trick med at bore et lille hul i sikkerhedsventilen, så den derved bare sender det overtryk tilbage i vandværksvandet. Jeg melder lige tilbage når jeg kender mere til den løsning, for det vil jeg have lavet ved mit eget anlæg.
det sjove er, at min ikke dryppede de første par måneder, men den er dælme kommet efter det nu. Det er helt tosset hvor meget vand den kan spilde ud der, når den varmer vvb'en op. Jeg er dog også sikker på, at temperaturen er alt for høj deri, men sådan kan det jo nu engang gå.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Defekt overtryksventil
det er kontraventilen man kan bore et lille hul i, ikke sikkerhedsventilen.
Selvfølgelig ikke lovligt at gøre
/John
Selvfølgelig ikke lovligt at gøre
/John
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1078
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Givet likes: 75 gange
- Modtaget likes: 60 gange
Defekt overtryksventil
For det første så skal ovetryksventilen dryppe lidt, når vvb bliver varmet op, - vandet udvides, så det er helt naturligt. Reglerne er også helt klare, - afgang på overtryksventil føres til spand eller til "synlig afløb" ved kloak.
At bore et hul i kontraventilen synes jeg er en ualmindelig dårlig ide, kontraventilen beskytter drikkevandsforsyningen mod at blive forurenet i tilfælde af tæring i vvb, hvorved kedelvand bliver blandet i brugsvandet.
At bore et hul i kontraventilen synes jeg er en ualmindelig dårlig ide, kontraventilen beskytter drikkevandsforsyningen mod at blive forurenet i tilfælde af tæring i vvb, hvorved kedelvand bliver blandet i brugsvandet.
Mvh Jens
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
- heinri
- Stoker IV
- Indlæg: 118
- Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
- Mit fyr: Woody 10kw
- Areal: 115 fra 1937
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Årligt forbrug: Ca 4 ton
- Geografisk sted: Finderup
Defekt overtryksventil
Synes bare det er mærkeligt at den ikke har dryppet før nu, vi har boet i huset i godt 2år uden problemer.
Heinri
http://heinri.dk/pillefyr/
http://heinri.dk/pillefyr/
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1078
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Givet likes: 75 gange
- Modtaget likes: 60 gange
Defekt overtryksventil
Den er måske blevet en lille smule "slap" i fjederen, så den ikke længere kan holde helt 10 bar.
Min er en 8 bar og den har dryppet fra dag ét, når vvb-en varmes op.
Så skillelinjen for om den drypper er nok meget tæt på de 10 bar, - hvis al varm vand er brugt inden der igen varmes på vvb, så vil trykket blive større, da der er en større mængde kold vand, som skal varmes op og dermed udvides.
Min er en 8 bar og den har dryppet fra dag ét, når vvb-en varmes op.
Så skillelinjen for om den drypper er nok meget tæt på de 10 bar, - hvis al varm vand er brugt inden der igen varmes på vvb, så vil trykket blive større, da der er en større mængde kold vand, som skal varmes op og dermed udvides.
Mvh Jens
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1078
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Givet likes: 75 gange
- Modtaget likes: 60 gange
Defekt overtryksventil
En anden detalje kunne måske være, at vandværket har hævet fremløbstrykket fra måske 3,5 bar til 4,5 bar, - således at trykket i vvb indenfor kontraventilen nu er 1 bar højere inden opvarmningen påbegyndes og dermed bliver sluttrykket vel også højere, og måske lige over hvad overtryksventilen kan klare.
Mvh Jens
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
- klinten
- Stoker XIV
- Indlæg: 998
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Modtaget likes: 1 gang
Defekt overtryksventil
Jeg har en helt frisktmonteret beholder fra NBE med tilhørende overtryksventil, den drypper slet ikke. Er der nogen der kan forklare teorien bag at de burde dryppe under opvarmning? Lige meget hvad burde den jo først åbne og derved dryppe når trykket stiger over det påtrykte 8/10 Bar. Så meget udvider vandet sig vel ikke? Og hvis vandet udvider sig så meget under opvarmning, så må trykket da forblive i systemet når vandet er opvarmet til det ønskede, og ventilen derved blive ved med at dryppe indtil at temperaturen falder igen?
Mvh. Simon Klint
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1078
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Givet likes: 75 gange
- Modtaget likes: 60 gange
Defekt overtryksventil
Trykket forbliver netop ikke i systemet, da overtrykket udledes gennem sikkerhedsventilen. Og jo uden at regne på det, så tror jeg at trykket overstiger de 8 bar.
Du kan vel nærmest ikke komprimere vand og når eks 150 liter kold vand varmes op udvider det sig vel ca 4 %, og det må give en pæn trykstigning, - som jeg tror nemt overskrider de 8 bar, når det er påfyldt med eks 4 bar fra vandværkside.
Mon ikke der kommer en "regnedreng" forbi, som kan give os de præcise tal ?
Du kan vel nærmest ikke komprimere vand og når eks 150 liter kold vand varmes op udvider det sig vel ca 4 %, og det må give en pæn trykstigning, - som jeg tror nemt overskrider de 8 bar, når det er påfyldt med eks 4 bar fra vandværkside.
Mon ikke der kommer en "regnedreng" forbi, som kan give os de præcise tal ?
Mvh Jens
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !