Side 5 af 5

Brummende magnetventil

: 27 okt 2011 11:12
af klinten
Man er jo ikke en tumpe fordi man ikke ved noget om et bestemt emne. Det er jo ikke sikkert at du har nogen forudsætninger for at vide det. Jeg ved f.eks. ufattelig lidt om regnskaber og skat, men rigtig meget om el og automatik. icon_cheesygrin.gif

Der er jo jo som sådan også noget automatik inde i motorventilen, men som jeg skrev, kræver det jo strøm(spænding) (fase+nul) for at automatikken kan arbejde. Derfor kan man ikke styre en 3-leder motorventil med 2 ledninger. Men som det er nævnt 2 gange tidligere i denne tråd findes der også det der hedder en spring-return (fjeder-retur) motor. Her er det en motor der spænder en fjeder når den får spænding, så er den i position A, når spændings så forsvinder, udløses fjederen og motoren kører til position B.

Brummende magnetventil

: 27 okt 2011 11:17
af hahomi
Sødt sagt :)

Brummende magnetventil

: 27 okt 2011 12:10
af klinten
Jeg er et sødt menneske.. icon_cheesygrin.gif

Brummende magnetventil

: 27 okt 2011 21:11
af Skovløber
Krammer I snart :P